Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
718
Dépannage climatisation : Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité
Après 2 mois de fonctionnement ma pompe à chaleur air/air a perdu en puissance calorifique et voici le résultat des tests :
Mode chaud maxi ==> 30 bars
Température sortie split ==> 38° (temp. de la pièce 12°)
Côté partie extérieure température sortie ventilateur ==> 3° entrée 6°
Ensemble arrêté ==> 10 bars pour une température extérieure de 6°
Mode froid maxi ==> 4,5 bars pendant 10 secondes puis la pression remonte et se stabilise à 8 bars (temp. ext. 6°)(temp. de la pièce 12°)
La basse pression pour du R410 devrait se situer entre 5,8 et 6,8 bars.
Je pense à un manque de charge mais je n'en suis pas sûr.
A l'avance merci de votre aide.
Mode chaud maxi ==> 30 bars
Température sortie split ==> 38° (temp. de la pièce 12°)
Côté partie extérieure température sortie ventilateur ==> 3° entrée 6°
Ensemble arrêté ==> 10 bars pour une température extérieure de 6°
Mode froid maxi ==> 4,5 bars pendant 10 secondes puis la pression remonte et se stabilise à 8 bars (temp. ext. 6°)(temp. de la pièce 12°)
La basse pression pour du R410 devrait se situer entre 5,8 et 6,8 bars.
Je pense à un manque de charge mais je n'en suis pas sûr.
A l'avance merci de votre aide.
07 décembre 2008 à 00:09
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité
Si il s'agit d'un modèle "inverter" il n'y a pas vraiment de pression établie, cela ne cesse de varier, pour la charge, lorsqu'il est en clim le tuyau de retour (le +gros) doit revenir froid et humide, en chauffage l'échangeur extérieur doit être humide ou givré sur toute sa surface et le tuyau de retour (petit diamètre) doit être bien chaud environ 50°C et le tuyau départ très chaud limite pas tenable à la main... Pour être sur il faut vider et peser la quantité récupérée !
12 juillet 2009 à 18:27
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité
Salut, pour tous ces systèmes, toute la logique de fonctionnement et de contrôle est effectuée par la température des divers composants du groupe et / ou des splits (échangeur, condenseur, évaporateur, bouteille anti plop, température de départ, température de retour, etc.) sachant que pour le R410A la relation est de 1 bar / degré, il est possible d'en extrapoler la pression à chaque instant et à chaque endroit du système donc de le réguler efficacement.
Pour reprendre le post précédent, la personne obtient 30 bars il ne pourra donc guère obtenir une température de soufflage supérieure à 30 degrés.
Cette description est un peu réductive mais elle permet une très bonne approximation et la pose d'un diagnostic tel que manque de gaz, trop de gaz compresseur usé fuite tube pincé.
Il y a un essai à faire. Démarrer 1 seule unité et ne mettre que la première position de soufflage (ventilation) prendre la pression et la température de soufflage.
Cela permet de déterminer plusieurs choses. Si le compresseur est usé vous n'obtiendrez rien de mieux que les 30 degrés, si vous obtenez mieux et que le groupe réussi à réguler (réduire sa vitesse de rotation), 2 autres possibilités, un sous dimensionnement matériel ou un manque de gaz.
Voilà ; après il faut approfondir et sans être sur place c'est impossible. J'espère que ce post rendra service.
Pour reprendre le post précédent, la personne obtient 30 bars il ne pourra donc guère obtenir une température de soufflage supérieure à 30 degrés.
Cette description est un peu réductive mais elle permet une très bonne approximation et la pose d'un diagnostic tel que manque de gaz, trop de gaz compresseur usé fuite tube pincé.
Il y a un essai à faire. Démarrer 1 seule unité et ne mettre que la première position de soufflage (ventilation) prendre la pression et la température de soufflage.
Cela permet de déterminer plusieurs choses. Si le compresseur est usé vous n'obtiendrez rien de mieux que les 30 degrés, si vous obtenez mieux et que le groupe réussi à réguler (réduire sa vitesse de rotation), 2 autres possibilités, un sous dimensionnement matériel ou un manque de gaz.
Voilà ; après il faut approfondir et sans être sur place c'est impossible. J'espère que ce post rendra service.
13 octobre 2009 à 23:53
Dépannage 3 questions climatisation
Invité

Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité
Bonjour
Pour du R410A, une pression de 30 bars correspond à une température de soufflerie de l'unité intérieure de 50°C. Les pressions dont vous donnez le détail semblent correctes.
Sans doute, faut-il plus se tourner vers la piste de sous dimensionnements de l'installation.
Pour du R410A, une pression de 30 bars correspond à une température de soufflerie de l'unité intérieure de 50°C. Les pressions dont vous donnez le détail semblent correctes.
Sans doute, faut-il plus se tourner vers la piste de sous dimensionnements de l'installation.
20 novembre 2009 à 14:13