Quelle climatisation choisir différence de pression statique
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5972
Question Forum Climatisation : Quelle climatisation choisir différence de pression statique
Bonjour,
Je recherche la meilleure solution pour installer une climatisation gainable dans un appartement.
J'hésite entre 2 modèles extra-plat en Gaz R32 :
- Atlantic référence 5 200 ARXG 18 KLLA
Et Mitsubishi PEAD-M50JA
Je penche plutôt vers l'Atlantic 5 200 ARXG 18 KLLA mais j'ai peur que la pression statique annoncée dans la fiche technique de 90 Pa ne soit pas suffisante (quand le modèle quasi similaire mais non compact référencé 5 200 ARXG 18 KHTAP présente une pression statique de de 200 Pa).
A votre avis, une pression statique de 90 Pa est-elle suffisante pour mon cas ?
3 gaines de soufflage de 16 mm (voire 20 mm si vous me le conseillez) : la première d'environ 1,50 m, la seconde d'environ 3 mètres et la 3ème d'environ 5 ou 6 mètres de long.
Caractéristiques : j'ai environ 120 m3 (mètres cubes) à chauffer/climatiser, plein sud, répartis comme suit :
> 26,72 m3 dans la chambre (petite fenêtre de 110cm x 120cm)
> 61,2 m3 dans le Salon (baie vitrée de 2m30 x 3m soit 6,6 m²)
> 20,34 m3 dans la Cuisine (baie vitrée de 2m² 0x 2m30 soit 5,06 m²)
> 10m3 dans l'Entrée (où se situera la reprise).
Merci d'avance pour votre aide pour choisir la bonne référence.
Qui permettra de poser une climatisation à faible encombrement et peu bruyante.
Je recherche la meilleure solution pour installer une climatisation gainable dans un appartement.
J'hésite entre 2 modèles extra-plat en Gaz R32 :
- Atlantic référence 5 200 ARXG 18 KLLA
Et Mitsubishi PEAD-M50JA
Je penche plutôt vers l'Atlantic 5 200 ARXG 18 KLLA mais j'ai peur que la pression statique annoncée dans la fiche technique de 90 Pa ne soit pas suffisante (quand le modèle quasi similaire mais non compact référencé 5 200 ARXG 18 KHTAP présente une pression statique de de 200 Pa).
A votre avis, une pression statique de 90 Pa est-elle suffisante pour mon cas ?
3 gaines de soufflage de 16 mm (voire 20 mm si vous me le conseillez) : la première d'environ 1,50 m, la seconde d'environ 3 mètres et la 3ème d'environ 5 ou 6 mètres de long.
Caractéristiques : j'ai environ 120 m3 (mètres cubes) à chauffer/climatiser, plein sud, répartis comme suit :
> 26,72 m3 dans la chambre (petite fenêtre de 110cm x 120cm)
> 61,2 m3 dans le Salon (baie vitrée de 2m30 x 3m soit 6,6 m²)
> 20,34 m3 dans la Cuisine (baie vitrée de 2m² 0x 2m30 soit 5,06 m²)
> 10m3 dans l'Entrée (où se situera la reprise).
Merci d'avance pour votre aide pour choisir la bonne référence.
Qui permettra de poser une climatisation à faible encombrement et peu bruyante.
13 janvier 2020 à 19:23
Forum climatisation réponses 1
Quelle climatisation choisir différence de pression statique
Bonjour,
La pression statique est un fait mais pour un gainable on recommande de prendre un renouvellement d'air d'environ 8 fois le volume. A savoir dans votre cas 960M3/H. L'Atlantic plafonne à 950M3/H je vous conseillerez plutôt le Mitsubishi Electric qui lui est à 1020M3/H et a une pression statique de 150Pa.
De plus vous aurez des garanties chez ce dernier pouvant aller jusqu'à 5 ans toutes pièces si votre installateur est home partenaire.
Cordialement.
La pression statique est un fait mais pour un gainable on recommande de prendre un renouvellement d'air d'environ 8 fois le volume. A savoir dans votre cas 960M3/H. L'Atlantic plafonne à 950M3/H je vous conseillerez plutôt le Mitsubishi Electric qui lui est à 1020M3/H et a une pression statique de 150Pa.
De plus vous aurez des garanties chez ce dernier pouvant aller jusqu'à 5 ans toutes pièces si votre installateur est home partenaire.
Cordialement.
14 janvier 2020 à 10:14
Forum climatisation réponses 2
Quelle climatisation choisir différence de pression statique
Bonjour.
Perso je serais partant pour le Mitsubishi électrique.
Perso je serais partant pour le Mitsubishi électrique.
Citation :C'est 160 ou 200 mm pas 16 ou 20 mm.
3 gaines de soufflage de 16 mm (voire 20 mm si vous me le conseillez)
14 janvier 2020 à 18:33
Forum climatisation réponses 3
Quelle climatisation choisir différence de pression statique
Bonjour, suite relance par un modérateur j'ai opté pour le système Atlantic 5 200 ARXG 18 KLLA...
J'attends son installation pour vous faire un retour (mi avril 2020) sur le fonctionnement du matériel pour je l'espère aider les personnes qui seront face à ce choix (Mitsubishi vs Atlantic)
J'attends son installation pour vous faire un retour (mi avril 2020) sur le fonctionnement du matériel pour je l'espère aider les personnes qui seront face à ce choix (Mitsubishi vs Atlantic)
05 mars 2020 à 19:16