Quantité de gaz à rajouter multisplit
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
2928
Question dépannage climatisation : Quantité de gaz à rajouter multisplit
Bonsoir,
Question bête
:
Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?
Mon système est donné d'usine avec 1500 gr. (il en manquait à l'installation le frigoriste à remis la même valeur)
Mon circuit multisplit est un sharp (2 évapo)
Circuit 1: 4 m (dont 2 mètres de dénivelé les évapo sont plus bas que le groupe extérieur).
Circuit 2: 12 m (dont 3 mètres de dénivelé).
Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type" sa charge de gaz d'usine est bonne comme c'est le cas pour un autre appareil que j'ai chez moi qui me conseil de rajouter 20g/m au delà de 3m de distance.
Mon installateur s'est contenté des 1500gr d'usine.
Je commence à me dire que tous mes problèmes viennent tout simplement de là.
Autre info données constructeur :
Longueur max par circuit : 20m
Longueur max totale : 30m
Maximum chargeless lenght (ça je capte pas):30m
Différence de hauteur max (dénivelé): 10m
Tube: 3/8 et 1/4
Merci de votre aide.
Question bête
: Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?
Mon système est donné d'usine avec 1500 gr. (il en manquait à l'installation le frigoriste à remis la même valeur)
Mon circuit multisplit est un sharp (2 évapo)
Circuit 1: 4 m (dont 2 mètres de dénivelé les évapo sont plus bas que le groupe extérieur).
Circuit 2: 12 m (dont 3 mètres de dénivelé).
Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type" sa charge de gaz d'usine est bonne comme c'est le cas pour un autre appareil que j'ai chez moi qui me conseil de rajouter 20g/m au delà de 3m de distance.
Mon installateur s'est contenté des 1500gr d'usine.
Je commence à me dire que tous mes problèmes viennent tout simplement de là.

Autre info données constructeur :
Longueur max par circuit : 20m
Longueur max totale : 30m
Maximum chargeless lenght (ça je capte pas):30m

Différence de hauteur max (dénivelé): 10m
Tube: 3/8 et 1/4
Merci de votre aide.
06 août 2015 à 00:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Quantité de gaz à rajouter multisplit
Bonjour,
(SVP) donner nous la marque et la référence du modèle, cela afin que les intervenants puisse vous aider !!
Cordialement. cathars
(SVP) donner nous la marque et la référence du modèle, cela afin que les intervenants puisse vous aider !!
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 08:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Quantité de gaz à rajouter multisplit
Re,
Sharp bi split aexm18fr
Sharp bi split aexm18fr
06 août 2015 à 13:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Quantité de gaz à rajouter multisplit
Bonjour,
Je pense que sur la longueur maximal, c'est 30 m maximum en contant les 2 unités extérieure sans dépasser une hauteur de 10 m, donc si j'ai bien compris un Split peut avoir 10 mètres de tube un autre 20 mètres sans dépasser une hauteur de 10 mètres comprise dans la longueur maximal !! (à confirmé).
Donc les 1.5 kg de charge frigorifique le (gaz) c'est pour cette longueur de tube 30 m maxi.
la puissance nominal et de 5.8 kW à chaud 1.4 kW minimum et 8.1 maximal
Si le compresseur ce met en sécurité peut-être un problème de manque de gaz du à une fuite.
Cordialement. cathars
Je pense que sur la longueur maximal, c'est 30 m maximum en contant les 2 unités extérieure sans dépasser une hauteur de 10 m, donc si j'ai bien compris un Split peut avoir 10 mètres de tube un autre 20 mètres sans dépasser une hauteur de 10 mètres comprise dans la longueur maximal !! (à confirmé).
Donc les 1.5 kg de charge frigorifique le (gaz) c'est pour cette longueur de tube 30 m maxi.
la puissance nominal et de 5.8 kW à chaud 1.4 kW minimum et 8.1 maximal
Si le compresseur ce met en sécurité peut-être un problème de manque de gaz du à une fuite.
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 15:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Quantité de gaz à rajouter multisplit
Bonjour.
"Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?"
Si c'est un inverter non, tout se fait au poids de gaz avec les préconisations constructeur. Non inverter oui.
Suivant les constructeurs, le calcul se fait comme cela, le poids de gaz est prévue pour un métré donné ex: 30 m de tube( on ne calcule qu'un aller entre UE et les UI) 15 m UI 1 et 15 m UI 2 , donc la charge minimale suffit. Toutefois certains constructeurs oblige un métré maximum entre l'UE et les UI avec un dénivelé de 8/10 m que se soit en bas ou en haut pour l'installation de l'UE. Si le métré est dépassé pour la charge initial mais entre dans le métré mini/ maxi, en règle générale on rajoute 20 grs par mètre, donc si tout est conforme suivant les explications précédentes, mais qu'on dépasse de 10 m : 10 X 20= 200 grs supplémentaire de gaz.
"Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type"
Normalement il est obligatoire de donner ces informations, soit sur la plaque signalétique de l'UE soit dans les docs fournies avec les appareils.
"Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?"
Si c'est un inverter non, tout se fait au poids de gaz avec les préconisations constructeur. Non inverter oui.
Suivant les constructeurs, le calcul se fait comme cela, le poids de gaz est prévue pour un métré donné ex: 30 m de tube( on ne calcule qu'un aller entre UE et les UI) 15 m UI 1 et 15 m UI 2 , donc la charge minimale suffit. Toutefois certains constructeurs oblige un métré maximum entre l'UE et les UI avec un dénivelé de 8/10 m que se soit en bas ou en haut pour l'installation de l'UE. Si le métré est dépassé pour la charge initial mais entre dans le métré mini/ maxi, en règle générale on rajoute 20 grs par mètre, donc si tout est conforme suivant les explications précédentes, mais qu'on dépasse de 10 m : 10 X 20= 200 grs supplémentaire de gaz.
"Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type"
Normalement il est obligatoire de donner ces informations, soit sur la plaque signalétique de l'UE soit dans les docs fournies avec les appareils.
06 août 2015 à 19:07