Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
17
Climatisations maison dépannage : Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Bonjour, j'installe un ensemble multi split Inverter complet avec 4 unités intérieures (puissances calorifiques de l'unité multi split 8,5 KW). Pouvez-vous m'indiquer quel type de protection électrique dois-je installer au départ de mon tableau général électrique ? Merci par avance de vos réponses. Giberto47.
Dépannage 1 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Il faut regarder sur l'unité extérieure l'intensité maximale absorbée.
Dépannage 2 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Il faut relever la puissance absorbée au démarrage et acheter un disjoncteur magnétothermique, capable de protéger l'installation pour l'intensité absorbée normalement, mais résistant à l'intensité au démarrage du compresseur frigorifique. Exemple : Disjoncteur 32 ampères, courbe C 63A.
Dépannage 3 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Je vous conseille de mettre un disjoncteur 40 ampères et de courbe D ; sinon à chaque démarrage de votre groupe, votre disjoncteur va couper à chaque fois. Parole d'électricien.
Dépannage 4 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Pour l'Inverter la courbe C suffit, parole de climatologue.
Dépannage 5 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
20 ampères suffisent largement (intensité 10 à 12 A).
Dépannage 6 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
20 ampères, restons sérieux Messieurs et 40 A me semblent raisonnable.
Dépannage 7 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Il suffit de se reporter à la fiche technique de votre climatiseur. C'est le genre de renseignements donnés par le fabricant.
05 janvier 2008 à 03:05
Dépannage 8 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Unité inverter Daikin 4mxs68 puissance calorifique restituée 8.6kw avec l'inverter monte jusqu'à 10.4kw, puissance absorbée 1.7kw pour 8.6 restituée et 2.6kw pour 10.4 restituée, donc une protection de 20 amp est suffisante en sachant que la courbe D n'est plus nécessaire car démarrage progressif de 0 à 130 % plus d'intensité excessive au démarrage et un câble d'alim de 2.5 mm².
Dépannage 9 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Bonjour. Ce n'est pas une réponse, mais je veux poser une question : un compresseur qui démarre et s'arrête en 2mn, puis repart pour la même durée (un genre de cycle court), je précise qu'il n'y a pas de pressostat de sécurité... D'où cela peut-il venir ? Merci pour vos réponses.
Dépannage 10 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Bonjour
Encore une fois, on mélange les puissances restituées et la puissance consommée.
Cet appareil ne consomme que quelques ampères... regardez ce qui est écrit sur la plaque signalétique de l'appareil et protégez à cette valeur, arrondie à la valeur supérieure existante. Un point c'est tout.
Inutile de prendre des courbes pour démarrage de moteurs puissants pour un simple inverter, sinon faites pareil pour votre brosse à dents électrique.
Cordialement.
Encore une fois, on mélange les puissances restituées et la puissance consommée.
Cet appareil ne consomme que quelques ampères... regardez ce qui est écrit sur la plaque signalétique de l'appareil et protégez à cette valeur, arrondie à la valeur supérieure existante. Un point c'est tout.
Inutile de prendre des courbes pour démarrage de moteurs puissants pour un simple inverter, sinon faites pareil pour votre brosse à dents électrique.
Cordialement.
08 avril 2009 à 02:24
Dépannage 11 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Bonjour, je réponds à la réponse 10, le coup de la brosse à dents est trop cool... Par contre entièrement d'accord avec vous... Cordialement. Sad 13
26 septembre 2010 à 19:14
Dépannage 12 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Pour le Daikin MXS68 (G ou F), Daikin préconise une courbe D 25A sur sa fiche technique.
30 mai 2011 à 13:59
Dépannage 13 climatisation
Invité

Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
Invité
Pour réponse 4, les climatologues sont des personnes qui étudient le climat. Ce ne sont pas des climaticiens, ni des frigoristes.
25 novembre 2011 à 11:40