Bonjour,
Pour le débit de soufflage j'ai retenu comme réponse température air du local-air entrant.
C'est une nouvelle étude de cas.
Merci d'avance.
Pour le débit de soufflage j'ai retenu comme réponse température air du local-air entrant.
C'est une nouvelle étude de cas.
Merci d'avance.
05 décembre 2014 à 07:21
consulter ce sujet Conseils ventilation en extraction sur le forum ClimatisationBonjour,
Dans le cadre d'une installation industrielle, type locale électrique j'ai 27kW de déperdition thermique.
Un installateur me propose de mettre 3 grilles de 600x300 avec un extracteur ayant pour courbe de caractéristique 180 Pa =6000 m3/h et 0 Pa=11000 m3/h
La hauteur d'axe grille et ventilateur d'extracteur est d'environ 4,35 m.
Je pense que la surface des grilles est un peu faible, j'aurai multiplié par 3.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Dans le cadre d'une installation industrielle, type locale électrique j'ai 27kW de déperdition thermique.
Un installateur me propose de mettre 3 grilles de 600x300 avec un extracteur ayant pour courbe de caractéristique 180 Pa =6000 m3/h et 0 Pa=11000 m3/h
La hauteur d'axe grille et ventilateur d'extracteur est d'environ 4,35 m.
Je pense que la surface des grilles est un peu faible, j'aurai multiplié par 3.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
04 décembre 2014 à 11:28
consulter ce sujet Conseils ventilation en extraction sur le forum ClimatisationBonsoir,
Dans la formule du débit d'air soufflé D
D = Qs/(0,34xDT)
DT = différence température du local - température de soufflage K
Comment fait-on pour trouver la température de soufflage K ?
Sachant que j'ai lu que la différence est entre 3 et 12K.
Ex : je souhaite obtenir une température de 25° dans un local technique fermé sans apport d'air avec Qs = 20kW.
La climatisation fonctionnera en recyclage d'air.
Merci d'avance.
Dans la formule du débit d'air soufflé D
D = Qs/(0,34xDT)
DT = différence température du local - température de soufflage K
Comment fait-on pour trouver la température de soufflage K ?
Sachant que j'ai lu que la différence est entre 3 et 12K.
Ex : je souhaite obtenir une température de 25° dans un local technique fermé sans apport d'air avec Qs = 20kW.
La climatisation fonctionnera en recyclage d'air.
Merci d'avance.
19 novembre 2014 à 22:30
consulter ce sujet Débit d'air soufflé comment trouver la température de soufflage sur le forum Climatisation