Bonjour.

Comme beaucoup de nombreux propriétaire de Daikin Altherma inventer, je suis confronté au code 7h01 et comme beaucoup sans solution  claire.
Je possède la pac depuis 10 ans sans aucun problème et depuis peu la production d'eau était devenu insuffisante et l'affichage repassé en allemand. 
Un entretien de la chaudière a été effectué il y a 10j avec nettoyage de la chaudière.
Dégraissage vanne 3 voies.
Il nous conseille de rajouter la vanne différentielle absente.
Je précise que la chaudière a fonctionné 10 ans sans cette vanne.
La seule modification a été  le passage de production d'eau chaude en mode horaire en mode continu.
5 jours plus tard code 7h01.

Première intervention technicien il vérifie, redémarre la chaudière et une 1h00 plus tard nouvelle arrêt. 
Deuxième intervention, depuis les tests suivants ont été effectué  et les constatations suivantes
- démarrage chaudière uniquement en chauffage et uniquement en ballon ECS, même défaut.
Pour lui vanne 3 voies pas en cause.

Déconnexion câble vitesse sur pompe qui ne tourne qu'à vitesse haute 20l/min sur chauffage/ECS. Défaut réapparaît. 
Arrêt net de la chaudière sans baisse pression progressivement  et vitesse haute en fonction  ballon ECS.
Après arrêt long de la chaudière la mise en sécurité est plus longue.plus l'au est chaude plus la mise en sécurité est rapide.
Le delta température c'est bon.
Pas de grosse variation de débit sur l'afficheur,  oscille entre 19,5 et 20,2.
Pas de bruit de variation dans la pompe. Coupure nette.
Pour lui carte électronique ou débitmètre, sans conviction, il doit appeler Daikin pour l'aider dans son diagnostic. 
Des expériences ou des connaissances utiles à la résolution de mon problème. 
Je ne suis pas riche et désespère a l'idée des frais a venir sans garanties.
Merci infiniment.