Profil du membre RB83
Actuellement
10 432
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit RB83
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Nous sommes une copropriété qui est équipée pour le chauffage/climatisation d'une installation de 9 groupes VRV Daikin au gaz R410A, qui alimentent 58 appartements.
Cette installation a 20 ans d'âge et nous sommes conduits à la renouveler.
Le R410A est désormais interdit à la production, seul le gaz recyclé peut être utilisé et les équipements fonctionnant avec ce gaz seront interdits en fabrication à la fin 2027.
Existe t-il une alternative à la solution du remplacement à l'identique, dont la maintenance sera possible jusqu'en 2050, avec le risque du prix du gaz qui grimpera avec sa raréfaction, ou pourrait on envisager un passage à des équipements du même constructeur, mais fonctionnant au R32 dont l'interdiction est plus lointaine (2032 ?).
Daikin dans ses documents techniques explique que c'est possible, moyennant un rinçage complet, un changement des raccords des dudgeons et un contrôle d'étanchéité à l'installation.
Mais y a t-il d'autres contraintes particulières côté tuyauterie de distribution, des appareils de surveillance de fuite doivent ils être installés et si oui à quel endroit du circuit ?
Notre souci est que ce circuit n'est accessible qu'au départ des unités extérieures et à l'arrivée des unités intérieures dans les faux plafonds des appartements.
Merci par avance pour votre contribution.
Nous sommes une copropriété qui est équipée pour le chauffage/climatisation d'une installation de 9 groupes VRV Daikin au gaz R410A, qui alimentent 58 appartements.
Cette installation a 20 ans d'âge et nous sommes conduits à la renouveler.
Le R410A est désormais interdit à la production, seul le gaz recyclé peut être utilisé et les équipements fonctionnant avec ce gaz seront interdits en fabrication à la fin 2027.
Existe t-il une alternative à la solution du remplacement à l'identique, dont la maintenance sera possible jusqu'en 2050, avec le risque du prix du gaz qui grimpera avec sa raréfaction, ou pourrait on envisager un passage à des équipements du même constructeur, mais fonctionnant au R32 dont l'interdiction est plus lointaine (2032 ?).
Daikin dans ses documents techniques explique que c'est possible, moyennant un rinçage complet, un changement des raccords des dudgeons et un contrôle d'étanchéité à l'installation.
Mais y a t-il d'autres contraintes particulières côté tuyauterie de distribution, des appareils de surveillance de fuite doivent ils être installés et si oui à quel endroit du circuit ?
Notre souci est que ce circuit n'est accessible qu'au départ des unités extérieures et à l'arrivée des unités intérieures dans les faux plafonds des appartements.
Merci par avance pour votre contribution.
20 janvier 2026 à 11:32
consulter ce sujet Remplacement installation chauffage/climatisation Daikin R410A sur le forum Climatisation