Bonjour,
Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation Daikin Stylish en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation Daikin Stylish en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 août 2023 à 20:56
 consulter ce sujet Comment j'ai résolu une fuite d'eau sous l'échangeur interne sur le forum ClimatisationBonjour,
Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation DAIKIN STYLISH en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.
Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation DAIKIN STYLISH en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.