09 février 2026 à 16:11
consulter ce sujet Erreur E1 défaut de communication sur 1 des 2 splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous remercie de donner votre avis sur mon souci de panne E1 sur un split de marque Mundoclima.
L’unité extérieure est reliée a 2 splits.
Le split du bas fonctionne bien en chaud et froid.Le split du haut est en mode erreur E1 que ce soit en chaud ou en Froid. Le technicien a changé la carte de l’unité intérieure et le résultat est le même. il a nettoyé les tuyaux toujours le meme resultat.
Sur le forum, j'avais vu ce post :
J'ai procédé comme indiqué et l'erreur est maintenant sur le split du bas.
Branchement d'origine : en bas OK pour chaud et froid, en haut E1 en chaud et froid
En inversant les branchement. En bas Froid erreur E1, en chaud pas de groupe qui tourne et pas de chaud, en Haut :
Groupe tourne et chaud OK, en froid, groupe tourne mais pas de froid.
Auriez-vous la gentillesse de me donner votre avis.
Merci et bonne journée.
Je vous remercie de donner votre avis sur mon souci de panne E1 sur un split de marque Mundoclima.
L’unité extérieure est reliée a 2 splits.
Le split du bas fonctionne bien en chaud et froid.Le split du haut est en mode erreur E1 que ce soit en chaud ou en Froid. Le technicien a changé la carte de l’unité intérieure et le résultat est le même. il a nettoyé les tuyaux toujours le meme resultat.
Sur le forum, j'avais vu ce post :
Citation :
Pour confirmer que c'est bien la carte du groupe qui est défaillante, inversez le câblage de l'UI défaillante avec celle fonctionnelle.
Si l'UI défaillante est branchée électriquement sur la sortie par exemple A et l'autre sur la sortie B, alors vous débranchez les fils de la A puis vous les branchez sur B et inversement.
Vous faites un test puis voyez ce que cela dit.
Si le défaut persiste sur la sortie A c'est bien la carte du groupe, si le défaut apparaît sur la B alors c'est bien la carte de l'UI qui est HS.
Des fois ce sont des petits composants facilement échangeables.
J'ai procédé comme indiqué et l'erreur est maintenant sur le split du bas.
Branchement d'origine : en bas OK pour chaud et froid, en haut E1 en chaud et froid
En inversant les branchement. En bas Froid erreur E1, en chaud pas de groupe qui tourne et pas de chaud, en Haut :
Groupe tourne et chaud OK, en froid, groupe tourne mais pas de froid.
Auriez-vous la gentillesse de me donner votre avis.
Merci et bonne journée.
09 février 2026 à 11:20
consulter ce sujet Erreur E1 défaut de communication sur 1 des 2 splits sur le forum Climatisation