consulter ce sujet Entretien unité extérieure Mitsubishi MXZ 5F102VF sur le forum ClimatisationBonjour.
Je dispose d’une unité extérieure Mitsubishi MXZ 5F102VF alimentant trois unités intérieures principalement utilisées pour le chauffage :
MSZ-LN 50 VG DIAMOND (5000/6000 W)
MSZ-LN 35 VG DIAMOND (3500/4000 W)
MSZ-LN 25 VG DIAMOND (2500/2800 W)
L’installation a été réalisée il y a presque trois ans et fonctionne parfaitement depuis.
Pourriez-vous m’indiquer, en matière d’entretien, s’il existe des interventions recommandées en dehors du nettoyage intérieur/extérieur que je réalise chaque été ?
Je vous remercie d’avance pour vos conseils.
Je dispose d’une unité extérieure Mitsubishi MXZ 5F102VF alimentant trois unités intérieures principalement utilisées pour le chauffage :
MSZ-LN 50 VG DIAMOND (5000/6000 W)
MSZ-LN 35 VG DIAMOND (3500/4000 W)
MSZ-LN 25 VG DIAMOND (2500/2800 W)
L’installation a été réalisée il y a presque trois ans et fonctionne parfaitement depuis.
Pourriez-vous m’indiquer, en matière d’entretien, s’il existe des interventions recommandées en dehors du nettoyage intérieur/extérieur que je réalise chaque été ?
Je vous remercie d’avance pour vos conseils.

28 décembre 2025 à 17:14
consulter ce sujet Entretien unité extérieure Mitsubishi MXZ 5F102VF sur le forum ClimatisationAh bon merci pour la précision.
Donc pour résumer si j'ai bien compris, du moment que je ne touche pas au disjoncteur, l'unité extérieure est toujours sous tension et permet comme vous dite entre autres de "lubrifier le carter et de préserver tous les composants électroniques" mêmes si j'éteins toutes mes unités intérieures.
Finalement, nous y sommes arrivés.
Merci
Donc pour résumer si j'ai bien compris, du moment que je ne touche pas au disjoncteur, l'unité extérieure est toujours sous tension et permet comme vous dite entre autres de "lubrifier le carter et de préserver tous les composants électroniques" mêmes si j'éteins toutes mes unités intérieures.
Finalement, nous y sommes arrivés.
Merci

22 décembre 2023 à 08:52
consulter ce sujet Éteindre pompe à chaleur en cas d'absence sur le forum ClimatisationMerci casimir, à vrai dire je découvre le système de pompe à chaleur.
Donc, si j'ai bien compris, l'unité extérieure doit être constamment allumée. Il suffit par exemple quand je m'absente de diminuer la température de consigne et mettre la ventilation sur 1 à l'image d'une chaudière traditionnelle à mazout à y réfléchir c'est tout à fait logique.
Mais quand vous dites "branchez avant d'allumer" ...branchez quoi ?? En fait, la plupart du temps, j'allume direct avec l'application et quand je l'éteins tout s'arrête.
Donc, si j'ai bien compris, l'unité extérieure doit être constamment allumée. Il suffit par exemple quand je m'absente de diminuer la température de consigne et mettre la ventilation sur 1 à l'image d'une chaudière traditionnelle à mazout à y réfléchir c'est tout à fait logique.
Mais quand vous dites "branchez avant d'allumer" ...branchez quoi ?? En fait, la plupart du temps, j'allume direct avec l'application et quand je l'éteins tout s'arrête.
21 décembre 2023 à 13:37
consulter ce sujet Éteindre pompe à chaleur en cas d'absence sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède 1 Unité extérieure Mitsubishi Electric MXZ 5F 102 VF qui commande 3 appareils intérieurs et, j'ai lu sur le net que ce n'était pas forcément bon d'éteindre toute l'installation en cas d'absence courte ou prolongée parce que ça risque d’endommager certains éléments de l’installation notamment le compresseur qui a besoin d’être constamment lubrifiée...
Et c'est là que je me demande (mis à part le coût énergétique qui est largement compensé par mes panneaux solaires) si à force d'éteindre et allumé l'installation quand je pars de chez moi, ne va pas à terme diminué la durée de vie du multi-split.
Je n'ai trouvé aucune information dans la documentation Mitsubishi.
Merci d'avance pour vos réponses et avec un peu d'avance.
Bonne fête de fin d'année
Je possède 1 Unité extérieure Mitsubishi Electric MXZ 5F 102 VF qui commande 3 appareils intérieurs et, j'ai lu sur le net que ce n'était pas forcément bon d'éteindre toute l'installation en cas d'absence courte ou prolongée parce que ça risque d’endommager certains éléments de l’installation notamment le compresseur qui a besoin d’être constamment lubrifiée...
Et c'est là que je me demande (mis à part le coût énergétique qui est largement compensé par mes panneaux solaires) si à force d'éteindre et allumé l'installation quand je pars de chez moi, ne va pas à terme diminué la durée de vie du multi-split.
Je n'ai trouvé aucune information dans la documentation Mitsubishi.
Merci d'avance pour vos réponses et avec un peu d'avance.
Bonne fête de fin d'année

21 décembre 2023 à 07:59
consulter ce sujet Éteindre pompe à chaleur en cas d'absence sur le forum Climatisation