FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre EJ20G

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 502 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit EJ20G

EJ20G
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.

Je suis sur le point de poser pour la première fois de ma vie un monosplit Mitsubishi HR35

J'ai bien lu la notice de pose et tout est du domaine connu pour moi à part un truc que j'ai jamais fait :
Traverser le mur de façade en diamètre 60mm pour les liaison frigo + 4G1.5 + condensat.

J'installe ce mono split dans un appartement d'un immeuble des années 60.
Le mur fait 23cm d'épaisseur et je ne connais pas la méthode de construction de l'immeuble.
J'imagine que c'est du béton plein, peu de chance que ce soit du parpaing ou de la brique, je me trompe ?

Dans la pièce de vie il y a déjà un monosplit installé par le précédent propriétaire.
Celui-ci a posé le split au dessus de la porte fenêtre et il est donc passé au travers du linteau.
J'aimerais bien faire le même montage dans la chambre (là ou je pose le nouveau split Mitsubishi), c'est-à-dire au dessus de la porte fenêtre.

J'imagine qu'à cet endroit c'est du plein dans tous les cas ?
Qu'est que je dois employer comme matériel pour percer ?
J'ai à ma disposition un bon perforateur de 1000W pour info.

Merci d'avance à ceux qui me répondront.
27 avril 2026 à 14:15
forum consulter ce sujet Conseils perçage mur installation mono split Mitsubishi sur le forum Climatisation