Carte remplacée, tout refonctionne.
Merci Dom-Aom de votre aide.
Merci Dom-Aom de votre aide.
04 décembre 2025 à 20:25
consulter ce sujet Erreur U4 pompe à chaleur air/eau Daikin sur le forum ClimatisationMerci Dom-Aom pour votre réponse.
Avant le remplacement de la carte inverter, l‘installation avait disjoncté en mon absence. A mon retour, j’ai relevé le disjoncteur ça a disjoncté immédiatement, pas le temps de voir les leds ou entendre le moindre clic.
Après remplacement de la carte inverter, j’entends des clics mais toutes les leds sont éteintes et très rapidement le module intérieur affiche l’erreur U4-00 et plus rien ne se passe.
Donc la carte de contrôle de UE serait en défaut pour vous.
Je vais la remplacer et reviens vers vous.
Avant le remplacement de la carte inverter, l‘installation avait disjoncté en mon absence. A mon retour, j’ai relevé le disjoncteur ça a disjoncté immédiatement, pas le temps de voir les leds ou entendre le moindre clic.
Après remplacement de la carte inverter, j’entends des clics mais toutes les leds sont éteintes et très rapidement le module intérieur affiche l’erreur U4-00 et plus rien ne se passe.
Donc la carte de contrôle de UE serait en défaut pour vous.
Je vais la remplacer et reviens vers vous.
17 novembre 2025 à 21:17
consulter ce sujet Erreur U4 pompe à chaleur air/eau Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3
Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.
Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.
Je joins une photo de la carte inverter grillée.
Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3
Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.
Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.
Je joins une photo de la carte inverter grillée.
Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2025 à 15:51
consulter ce sujet Erreur U4 pompe à chaleur air/eau Daikin sur le forum Climatisation