Dans ma première question je dis lorsqu'un split est arrêté, le deuxième est en ventilation, c'est à dire en mode chauffage.
La rampe de chauffage du split arrêté est toujours alimentée en gaz chaud, et pour moi ce n'est pas normal car la sonde T° enregistre des T° très élevées (31°).
La rampe de chauffage du split arrêté est toujours alimentée en gaz chaud, et pour moi ce n'est pas normal car la sonde T° enregistre des T° très élevées (31°).
31 mars 2018 à 18:45
consulter ce sujet PAC Hitachi rampe de chauffage toujours alimentée sur le forum ClimatisationMerci pour la réponse, j'ai posé une sonde à côté de la sonde Hitachi, j'ai 37° en arrêt soufflage et 31° en petite ventilation, donc ne démarre pas en chauffage.
Merci.
Merci.
31 mars 2018 à 16:16
consulter ce sujet PAC Hitachi rampe de chauffage toujours alimentée sur le forum ClimatisationBonjour,
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits.
Lorsqu'un split est en arrêt soufflage, il est toujours alimenté en gaz chaud, je voudrais savoir si c'est normal ?
Merci.
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits.
Lorsqu'un split est en arrêt soufflage, il est toujours alimenté en gaz chaud, je voudrais savoir si c'est normal ?
Merci.
31 mars 2018 à 10:37
consulter ce sujet PAC Hitachi rampe de chauffage toujours alimentée sur le forum ClimatisationBonjour,
Je vais arrêter de répondre, comment voulez-vous chauffer une pièce en soufflant 3 minutes avec un gaz qui a refroidi 3 minutes donc je chauffe quelques secondes.
Bonne journée.
Je vais arrêter de répondre, comment voulez-vous chauffer une pièce en soufflant 3 minutes avec un gaz qui a refroidi 3 minutes donc je chauffe quelques secondes.
Bonne journée.
29 janvier 2018 à 10:05
consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum ClimatisationBonsoir,
J'ai fait un essai de soufflage fort, 4////, réglage 30, j'ai 45°1 en sortie de soufflage.
Réglage 30 soufflage 2//, sortie 48°.
C'est une pièce qui fait 35 mètres carrés, le mur en face est à 5 mètres, le split dans le couloir a le même défaut ????
Bonsoir.
P. S. : L'ensemble a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées le matin, réglé à 21.
J'ai fait un essai de soufflage fort, 4////, réglage 30, j'ai 45°1 en sortie de soufflage.
Réglage 30 soufflage 2//, sortie 48°.
C'est une pièce qui fait 35 mètres carrés, le mur en face est à 5 mètres, le split dans le couloir a le même défaut ????
Bonsoir.
P. S. : L'ensemble a bien fonctionné pendant 2 mois avec des gelées le matin, réglé à 21.
28 janvier 2018 à 21:26
consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum ClimatisationBonsoir.
Réponse à starlight : j'ai fait beaucoup d'essais mais pas à grande vitesse pour le bruit, mais là j'ai essayé, soufflage 3 /// sur 4, toujours commandé à 22, ça soufflait 30mn et la T° a monté de 1°.
Ensuite soufflage 5mn, arrêt 3mn, plusieurs fois, j'ai mis un carton entre la sonde et la batterie de chauffe.
Ça soufflait 30mn, la T° dans la pièce est passée depuis le début de 19°6 à 21°5 en 1 heure.
J'ai descendu la commande à 21.
J'ai mis le carton car si on marche mieux en brassant + d'air, on refroidit la sonde.
Merci pour ce conseil, je continue les relevés.
Bonsoir.
Réponse à starlight : j'ai fait beaucoup d'essais mais pas à grande vitesse pour le bruit, mais là j'ai essayé, soufflage 3 /// sur 4, toujours commandé à 22, ça soufflait 30mn et la T° a monté de 1°.
Ensuite soufflage 5mn, arrêt 3mn, plusieurs fois, j'ai mis un carton entre la sonde et la batterie de chauffe.
Ça soufflait 30mn, la T° dans la pièce est passée depuis le début de 19°6 à 21°5 en 1 heure.
J'ai descendu la commande à 21.
J'ai mis le carton car si on marche mieux en brassant + d'air, on refroidit la sonde.
Merci pour ce conseil, je continue les relevés.
Bonsoir.
28 janvier 2018 à 18:11
consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum ClimatisationBonjour,
L'entreprise où j'ai acheté le matériel m'a envoyé leur dépanneur, je suis retourné les voir pour leur signaler que le problème n’était pas résolu.
J'ai envoyé des messages à Hitachi mais ils ne répondent pas, ils font suivre les messages à l'entreprise où j'ai acheté le matériel, car ils sont les représentants de Hitachi sur Poitiers.
Il n'y a pas de code erreur nul part.
Cette nuit je suis monté à 21° avec un chauffage d'appoint, avec ma PAC réglé à 22 je suis redescendu à 19,3° à 10h.
Je continue mes recherches et ensuite j'enverrai une lettre recommandée à l'entreprise.
Bonne journée.
L'entreprise où j'ai acheté le matériel m'a envoyé leur dépanneur, je suis retourné les voir pour leur signaler que le problème n’était pas résolu.
J'ai envoyé des messages à Hitachi mais ils ne répondent pas, ils font suivre les messages à l'entreprise où j'ai acheté le matériel, car ils sont les représentants de Hitachi sur Poitiers.
Il n'y a pas de code erreur nul part.
Cette nuit je suis monté à 21° avec un chauffage d'appoint, avec ma PAC réglé à 22 je suis redescendu à 19,3° à 10h.
Je continue mes recherches et ensuite j'enverrai une lettre recommandée à l'entreprise.
Bonne journée.
28 janvier 2018 à 10:57
consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum ClimatisationJe possède un groupe ext. HITACHI ram53np2b 6,8kW, 1 unité murale RAK50RPC, 1 unité murale RAK35RPC pour une surface de 90 mètres carrés.
L'ensemble est pratiquement neuf.
Comportement : les 2 splits soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn et la PAC s’arrête et repart en même temps que les splits.
La maison est très bien isolée, le gaz a été vérifié il y a 1 mois par 1 dépanneur qui n'était pas convaincu quand il est parti.
L'ensemble a très bien fonctionné pendant 2 mois et 1 soir la T° dans la maison a commencé à baisser.
Merci d'avoir répondu, mais je ne trouve pas de solution, et la maison qui a fait l'installation non plus, mais l'ensemble est toujours sous garantie.
L'ensemble est pratiquement neuf.
Comportement : les 2 splits soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn et la PAC s’arrête et repart en même temps que les splits.
La maison est très bien isolée, le gaz a été vérifié il y a 1 mois par 1 dépanneur qui n'était pas convaincu quand il est parti.
L'ensemble a très bien fonctionné pendant 2 mois et 1 soir la T° dans la maison a commencé à baisser.
Merci d'avoir répondu, mais je ne trouve pas de solution, et la maison qui a fait l'installation non plus, mais l'ensemble est toujours sous garantie.
27 janvier 2018 à 23:05
consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième.
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Merci pour vos suggestions.
Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée.
Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième.
Je commande 22 et là j'arrive à 19° dans la maison.
Actuellement il fait 3° à l'extérieur il faut que je commande 24 pour que ça remonte à l'intérieur.
Merci pour vos suggestions.
27 janvier 2018 à 12:14
consulter ce sujet PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes sur le forum Climatisation