Merci beaucoup Dom-Aom pour votre réponse. Je vous envoie les photos.
Donc, si je n'ai qu'une unité intérieure active et qu'elle s'arrête, est-ce que cela signifie que l'unité extérieure s'arrête également ? Je vérifierai. Pour information, l'unité extérieure est un 4MXM68 Daikin Inverter.
Oui, le cuivre est pincé à l'entrée de cette unité intérieure.
Donc, la solution serait d'allumer le salon ou bien les 3 chambres ?
J'essaierai dans tous les cas.
Autre chose que je ne comprends pas bien : les unités intérieures et extérieures ont des sondes de température. Il a fait très chaud en journée, environ 37/38° à l'extérieur, mais à 5h du matin, au moment où j'ai fait ce test, il devait faire environ 18° à l'extérieur. En revanche, il devait faire environ 26° dans la chambre, étant donné que les murs et les meubles retiennent la chaleur. Il semble logique de régler la température cible en fonction de la température intérieure.
Pourtant, on demande souvent qu'il n'y ait pas trop d'écart avec la température extérieure.
En pleine journée, s'il fait 38° dehors et 30° dans le salon, cela a du sens et je comprends une température cible de 24° par exemple. Mais que faire dans mon cas ce matin ? Je demande une température cible de 23/24° car il fait 26/27° dans la chambre mais seulement 18° à l'extérieur.
Est-ce que cela pose problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Donc, si je n'ai qu'une unité intérieure active et qu'elle s'arrête, est-ce que cela signifie que l'unité extérieure s'arrête également ? Je vérifierai. Pour information, l'unité extérieure est un 4MXM68 Daikin Inverter.
Oui, le cuivre est pincé à l'entrée de cette unité intérieure.
Donc, la solution serait d'allumer le salon ou bien les 3 chambres ?
J'essaierai dans tous les cas.
Autre chose que je ne comprends pas bien : les unités intérieures et extérieures ont des sondes de température. Il a fait très chaud en journée, environ 37/38° à l'extérieur, mais à 5h du matin, au moment où j'ai fait ce test, il devait faire environ 18° à l'extérieur. En revanche, il devait faire environ 26° dans la chambre, étant donné que les murs et les meubles retiennent la chaleur. Il semble logique de régler la température cible en fonction de la température intérieure.
Pourtant, on demande souvent qu'il n'y ait pas trop d'écart avec la température extérieure.
En pleine journée, s'il fait 38° dehors et 30° dans le salon, cela a du sens et je comprends une température cible de 24° par exemple. Mais que faire dans mon cas ce matin ? Je demande une température cible de 23/24° car il fait 26/27° dans la chambre mais seulement 18° à l'extérieur.
Est-ce que cela pose problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 juillet 2026 à 12:41
consulter ce sujet Circuit court. multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationBonjour.
Je viens de faire installer un multi-split Daikin avec 4 sorties
UE : 6.8 kW
1 UI salon de 30m² : 3.5kW
3 UIs chambres de 10m² : 1.5kW chacune
Les UI sont parfaitement dégagées : il y a bien 15 cm au dessus et rien dessous à part le sol 2m plus bas.
Et ce matin en testant vraiment celle de ma chambre, j'ai l'impression qu'elle fait un circuit court.
A savoir, que je lui avais mis une température cible de 24°.
Elle démarre, ça souffle, j'entends les ventilos puis elle semble s'arrêter : bouton toujours allumé mais silence absolu, j'aurai dû mettre ma main pour être sûr que ça ne soufflait plus rien.
Et après quelques minutes (je dirai 5 mais pas 10), j'entends comme un bruit de pompe d'eau, elle se relance, se remet à souffler 5mn puis silence, et cela en boucle.
Je testerai les autres ce soir pour voir si elles font pareil.
Tout d'abord, je voulais savoir si c'était gênant de n'avoir qu'une UI d'active et notamment d'une petite chambre quand on a une UE 4 splits ?
Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec mon souci ?
Sur cette installation, le tuyau 3/8 est un peu pincé, cela pourrait-il ainsi avoir un lien ?
Merci beaucoup à tous les pros qui liront mon message.
Je viens de faire installer un multi-split Daikin avec 4 sorties
UE : 6.8 kW
1 UI salon de 30m² : 3.5kW
3 UIs chambres de 10m² : 1.5kW chacune
Les UI sont parfaitement dégagées : il y a bien 15 cm au dessus et rien dessous à part le sol 2m plus bas.
Et ce matin en testant vraiment celle de ma chambre, j'ai l'impression qu'elle fait un circuit court.
A savoir, que je lui avais mis une température cible de 24°.
Elle démarre, ça souffle, j'entends les ventilos puis elle semble s'arrêter : bouton toujours allumé mais silence absolu, j'aurai dû mettre ma main pour être sûr que ça ne soufflait plus rien.
Et après quelques minutes (je dirai 5 mais pas 10), j'entends comme un bruit de pompe d'eau, elle se relance, se remet à souffler 5mn puis silence, et cela en boucle.
Je testerai les autres ce soir pour voir si elles font pareil.
Tout d'abord, je voulais savoir si c'était gênant de n'avoir qu'une UI d'active et notamment d'une petite chambre quand on a une UE 4 splits ?
Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec mon souci ?
Sur cette installation, le tuyau 3/8 est un peu pincé, cela pourrait-il ainsi avoir un lien ?
Merci beaucoup à tous les pros qui liront mon message.