Voilà, j,ai agrandi un peu l'image
C'est une soudure catastrophique ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà, j,ai agrandi un peu l'image
C'est une soudure catastrophique ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2026 à 15:25
consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur sur le forum ClimatisationEn fait chaque UI a le même comportement. Il y a un moment où le ventilo s'arrête car je suppose qu'on a atteint le seuil limite bas de la température cible demandée en froid, par exemple 1° de moins que la cible. Puis ca reprend, certainement quand le seuil limite haut de reprise est atteint, 1° ou 0.5° de plus que la température cible.
Le salon semble le faire moins souvent, mais il est aussi bcp plus grand que les chambres.
Si une seule UI est ON, l'atteinte de la température de consigne implique l'arrêt de l'UE donc cela ne semble pas très bon de n'avoir qu'une petite pièce à être climatisée toute seule.
Plus il y a d'UIs ON en même temps, moins il est probable que l'UE s'arrête et donc on use moins le matos.
Mais donc je m'interroge, cela veut dire que l'UE n'est pas capable de ralentir assez pour stabiliser une température.
Le salon semble le faire moins souvent, mais il est aussi bcp plus grand que les chambres.
Si une seule UI est ON, l'atteinte de la température de consigne implique l'arrêt de l'UE donc cela ne semble pas très bon de n'avoir qu'une petite pièce à être climatisée toute seule.
Plus il y a d'UIs ON en même temps, moins il est probable que l'UE s'arrête et donc on use moins le matos.
Mais donc je m'interroge, cela veut dire que l'UE n'est pas capable de ralentir assez pour stabiliser une température.
11 juillet 2026 à 13:26
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationMerci Dom-Aom.
Avec ces nouvelles photos, pensez vous que c est satisfaisant ou bien même si ca n'est pas suffisamment écrasé pour empêcher le gaz de circuler, cela crée ou créera un fonctionnement non optimal ?
Merci.
Avec ces nouvelles photos, pensez vous que c est satisfaisant ou bien même si ca n'est pas suffisamment écrasé pour empêcher le gaz de circuler, cela crée ou créera un fonctionnement non optimal ?
Merci.
10 juillet 2026 à 09:54
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationLes 3 premières sont vue côté droit et la dernière côté gauche.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir les images, cliquez dessus.




09 juillet 2026 à 21:37
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationEt la photo vous permet elle d'apprécier la qualité de la soudure ?
Merci
Merci
09 juillet 2026 à 18:50
consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur sur le forum ClimatisationQu'entendez vous par "les tubes sortent comme ça du mur"
J'ai retiré la goulotte, sinon oui ça sort comme ça.
Et dans le cas où le tuyau casserait avec cette manip à la dudgeonniere pour l'arrondir.
Avec quel raccord faire une brasure ?
Un coude en cuivre ?
Merci PL
J'ai retiré la goulotte, sinon oui ça sort comme ça.
Et dans le cas où le tuyau casserait avec cette manip à la dudgeonniere pour l'arrondir.
Avec quel raccord faire une brasure ?
Un coude en cuivre ?
Merci PL
09 juillet 2026 à 18:43
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationBonjour.
Des tuyaux pliés ont été ressoudés et ne sont plus isolés sur 40 à 50cm.
Faut-il les isoler ? Quels sont les risques ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Des tuyaux pliés ont été ressoudés et ne sont plus isolés sur 40 à 50cm.
Faut-il les isoler ? Quels sont les risques ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juillet 2026 à 16:19
consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur sur le forum ClimatisationMerci pour vos réponses.
La MES a été faite par la société qui a réalisé l'installation.
Je peux donner le nom en pm si vous voulez.
Ils m'ont dit que les angles n'étaient pas faciles...
Je n'ai pas vérifié le reste des installations.
Mais sachant que repasser des tuyaux neufs seraient fastidieux, quelle autre solution pour réparer un tel tuyau serait acceptable et fiable à long terme ?
Une soudure avec un coude en étain ou cuivre ferait elle l affaire ?
Je ne comprends pas bien les conséquences d'une telle installation.
Mon problème de cyclage initial pourrait venir de là ?
Merci.
La MES a été faite par la société qui a réalisé l'installation.
Je peux donner le nom en pm si vous voulez.
Ils m'ont dit que les angles n'étaient pas faciles...
Je n'ai pas vérifié le reste des installations.
Mais sachant que repasser des tuyaux neufs seraient fastidieux, quelle autre solution pour réparer un tel tuyau serait acceptable et fiable à long terme ?
Une soudure avec un coude en étain ou cuivre ferait elle l affaire ?
Je ne comprends pas bien les conséquences d'une telle installation.
Mon problème de cyclage initial pourrait venir de là ?
Merci.
08 juillet 2026 à 16:31
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationMerci beaucoup Dom-Aom pour votre réponse. Je vous envoie les photos.
Donc, si je n'ai qu'une unité intérieure active et qu'elle s'arrête, est-ce que cela signifie que l'unité extérieure s'arrête également ? Je vérifierai. Pour information, l'unité extérieure est un 4MXM68 Daikin Inverter.
Oui, le cuivre est pincé à l'entrée de cette unité intérieure.
Donc, la solution serait d'allumer le salon ou bien les 3 chambres ?
J'essaierai dans tous les cas.
Autre chose que je ne comprends pas bien : les unités intérieures et extérieures ont des sondes de température. Il a fait très chaud en journée, environ 37/38° à l'extérieur, mais à 5h du matin, au moment où j'ai fait ce test, il devait faire environ 18° à l'extérieur. En revanche, il devait faire environ 26° dans la chambre, étant donné que les murs et les meubles retiennent la chaleur. Il semble logique de régler la température cible en fonction de la température intérieure.
Pourtant, on demande souvent qu'il n'y ait pas trop d'écart avec la température extérieure.
En pleine journée, s'il fait 38° dehors et 30° dans le salon, cela a du sens et je comprends une température cible de 24° par exemple. Mais que faire dans mon cas ce matin ? Je demande une température cible de 23/24° car il fait 26/27° dans la chambre mais seulement 18° à l'extérieur.
Est-ce que cela pose problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Donc, si je n'ai qu'une unité intérieure active et qu'elle s'arrête, est-ce que cela signifie que l'unité extérieure s'arrête également ? Je vérifierai. Pour information, l'unité extérieure est un 4MXM68 Daikin Inverter.
Oui, le cuivre est pincé à l'entrée de cette unité intérieure.
Donc, la solution serait d'allumer le salon ou bien les 3 chambres ?
J'essaierai dans tous les cas.
Autre chose que je ne comprends pas bien : les unités intérieures et extérieures ont des sondes de température. Il a fait très chaud en journée, environ 37/38° à l'extérieur, mais à 5h du matin, au moment où j'ai fait ce test, il devait faire environ 18° à l'extérieur. En revanche, il devait faire environ 26° dans la chambre, étant donné que les murs et les meubles retiennent la chaleur. Il semble logique de régler la température cible en fonction de la température intérieure.
Pourtant, on demande souvent qu'il n'y ait pas trop d'écart avec la température extérieure.
En pleine journée, s'il fait 38° dehors et 30° dans le salon, cela a du sens et je comprends une température cible de 24° par exemple. Mais que faire dans mon cas ce matin ? Je demande une température cible de 23/24° car il fait 26/27° dans la chambre mais seulement 18° à l'extérieur.
Est-ce que cela pose problème ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 juillet 2026 à 12:41
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationBonjour.
Je viens de faire installer un multi-split Daikin avec 4 sorties
UE : 6.8 kW
1 UI salon de 30m² : 3.5kW
3 UIs chambres de 10m² : 1.5kW chacune
Les UI sont parfaitement dégagées : il y a bien 15 cm au dessus et rien dessous à part le sol 2m plus bas.
Et ce matin en testant vraiment celle de ma chambre, j'ai l'impression qu'elle fait un circuit court.
A savoir, que je lui avais mis une température cible de 24°.
Elle démarre, ça souffle, j'entends les ventilos puis elle semble s'arrêter : bouton toujours allumé mais silence absolu, j'aurai dû mettre ma main pour être sûr que ça ne soufflait plus rien.
Et après quelques minutes (je dirai 5 mais pas 10), j'entends comme un bruit de pompe d'eau, elle se relance, se remet à souffler 5mn puis silence, et cela en boucle.
Je testerai les autres ce soir pour voir si elles font pareil.
Tout d'abord, je voulais savoir si c'était gênant de n'avoir qu'une UI d'active et notamment d'une petite chambre quand on a une UE 4 splits ?
Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec mon souci ?
Sur cette installation, le tuyau 3/8 est un peu pincé, cela pourrait-il ainsi avoir un lien ?
Merci beaucoup à tous les pros qui liront mon message.
Je viens de faire installer un multi-split Daikin avec 4 sorties
UE : 6.8 kW
1 UI salon de 30m² : 3.5kW
3 UIs chambres de 10m² : 1.5kW chacune
Les UI sont parfaitement dégagées : il y a bien 15 cm au dessus et rien dessous à part le sol 2m plus bas.
Et ce matin en testant vraiment celle de ma chambre, j'ai l'impression qu'elle fait un circuit court.
A savoir, que je lui avais mis une température cible de 24°.
Elle démarre, ça souffle, j'entends les ventilos puis elle semble s'arrêter : bouton toujours allumé mais silence absolu, j'aurai dû mettre ma main pour être sûr que ça ne soufflait plus rien.
Et après quelques minutes (je dirai 5 mais pas 10), j'entends comme un bruit de pompe d'eau, elle se relance, se remet à souffler 5mn puis silence, et cela en boucle.
Je testerai les autres ce soir pour voir si elles font pareil.
Tout d'abord, je voulais savoir si c'était gênant de n'avoir qu'une UI d'active et notamment d'une petite chambre quand on a une UE 4 splits ?
Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec mon souci ?
Sur cette installation, le tuyau 3/8 est un peu pincé, cela pourrait-il ainsi avoir un lien ?
Merci beaucoup à tous les pros qui liront mon message.