Bonjour.
Je suis du même avis que AAC, la relation pression/température ne veut pas dire grand chose pour un néophyte, et par contre pour nous étant donné que le chauffage se plante, mais fonctionne partiellement en froid certainement un manque de gaz.
22 décembre 2018 à 13:39
forum consulter ce sujet Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell

Bonjour. Ah, quand même bien brûlée cette carte.
Je serais du même avis que ALBRE37.
Car sûrement quelque chose de brûlé un peu plus loin.
21 décembre 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05

Publicité

Bonjour.
Et alors on laisse comme ça ? Car il suffisait de mettre une guirlande et ça clignotait pareil.
21 décembre 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Fusible clim Aucma qui grille

Bonjour. Bon et bien on est parti pour le ventilo.
20 décembre 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Fusible clim Aucma qui grille

Bonjour.
Bien sûr, nous ne sommes pas devins, mais avec une bonne volonté de votre part, quelques belles photos recto/verso de votre carte, ainsi qu'un schéma pourraient beaucoup aider ceux qui pourraient vous aider.
19 décembre 2018 à 20:43
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05

Bonjour.
En effet les moteurs "bons pour tout" ce n'est pas évident.
Attendons les photos du moteur et du schéma. Merci.
19 décembre 2018 à 19:58
forum consulter ce sujet Impossible de brancher le câble moteur du ventilateur

Bonjour.
Ce que vous faites ne servira absolument à rien.
En effet pour une SDB il faut 90 M3/h pour une bouche donc si vous ne les avez pas, le fait de rajouter une bouche coûte plus cher et ce n'est pas beau, en plus si un jour vous vendez votre bien, si des personnes s'y connaissent un peu ils auront des doutes sur "l’hygiène".
19 décembre 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Ajouter une bouche de VMC

Bonjour. Vu que le compresseur démarre (c'est déjà une bonne chose).
Je verrai bien pour l'instant un problème de carte inverter.
Savez-vous vous servir d'un multimètre électronique ?
17 décembre 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

Bonjour.
"Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)"
Il se pourrait qu'il y ai un problème de sur puissance? ou de mauvais emplacement des UI?
Voir avec votre installateur pour un récapitulatif de cette installation
Il faudrait demander à votre installateur si et il est peut possible de mettre, par un système de code :
"arrêt de la ventilation une fois la temp atteinte"
"J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux."
Êtes vous certain que ce mode silencieux est pour les UI et non pour l'UE ?
17 décembre 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF

Bonjour. Qui à effectué la mise en service?
17 décembre 2018 à 07:59
forum consulter ce sujet Panne climatiseur XPER AUS-12CR

Bonjour.
Pour les RAC, il ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301 et ou 302 et ou 303 ?
17 décembre 2018 à 07:55
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAC-60 WPA

Bonjour.
Il va falloir prendre la température de soufflage et ambiante, afin de savoir si vous avez au moins 12°C de delta T°C.
Si c'est le cas votre clim est sous puissante, si ce n'est pas le cas il y a un problème de contenance de fluide, une fuite peut-être ?
Donc si vous n'avez pas ces données correctes, vous rapprocher de votre installateur, il vous doit une installation faite dans les règles de l'art.
15 décembre 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien

Bonjour.
C'est une question de COP, mais en principe, de base on met la même puissance. Logique.
Et pourquoi avez-vous remplacé cette clim ?
14 décembre 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien

Bonjour.
C'est un peu faux ce que je vais vous dire, mais il ne faut pas tenir compte de la température extérieure, vous demandez une température intérieure c'est tout, si vous ne pouvez pas descendre ou monter celle-ci, plus que les consignes maxi et mini, il est peut être possible de modifier ces paramètres en appelant le constructeur.
Par contre cela ne va pas être facile.
14 décembre 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Régler la température climatisation LG

Bonsoir. OK.
14 décembre 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur clim réversible Daikin

Bonjour.
Question rare et difficile de répondre.
Question : C'est une PAC ? si oui il est dommage de ne pas l'utiliser en hiver car économiquement parlant c'est intéressant.
En effet suivant les régions, le climat, tout peut changer.
Je dirais qu'un toit au-dessus de votre UE serait pas mal, cela permet de la protéger tout en laissant suffisamment d'air autour et sans aucune intervention annuelle.
A votre convenance, un plastique peut convenir comme emballage.
Par contre si vous coupez électriquement votre clim, quand vous la remettez en fonctionnement 24h avant une quelconque remise en route, ceci afin d’éviter une éventuelle casse.
14 décembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Housse bâche de protection unité extérieure de climatisation

Bonjour.
Effectivement, comme Dom, normalement en mode chaud on ne souffle que sur le haut, enfin classique ?
Donc normalement il y a un contact de fin de course qui permet un démarrage correcte de l'installation sur le volet du bas, si je me rappelle bien, il est sur la gauche tout en bas.
13 décembre 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Arrêt pompe à chaleur Thermoseme

Bonjour.
J'ai eu le même problème aujourd'hui sur un RZQ 140 C7, trouvé le problème après.
Le défaut U4, je me suis retrouvé avec le défaut U2 donc dans le même cas que vous.
En fait il faudrait nous donner la réf de votre UE complète RZQ 125... monophasé ou triphasé ?
13 décembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait

Bonjour.
On appelle cela "la surprise du chef".
Citation :
Est-ce normal que cela ne soit pas porté à notre connaissance avant l'achat ??
Certains constructeurs et avec certains modèles, brident les températures pour être presque certain que les plages de fonctionnement soient correctes avec leurs docs.
Le problème est que ce bridage est d'usine donc impossible de le modifier.
D'autres constructeurs comme Daikin Mitsubishi électrique, n'ont pas ce genre de souci.
Une question, êtes-vous en mode "AUTO" ?
13 décembre 2018 à 17:38
forum consulter ce sujet Régler la température climatisation LG

Bonjour.
U4 = erreur de com entre les UI et l'UE.
Ce qui voudrait dire qu'une carte ou UI ou UE a lâché.
Par contre ce que je ne comprends pas est :
Citation :
J'ouvre l'UE pour pouvoir voir les LEDS de contrôle, quelqu'un remet le courant pendant que je regarde, la LED verte s'allume, puis s'éteint et une petite fumée avec l'odeur qui va avec sort de l'unité...
Si la carte a déjà un problème le fait de couper le courant afin d'intervenir OK, mais qu'elle fume à nouveau là ?
Bon sur ce, il faudrait nous donner les réf des machines. Et je voudrais savoir comment avez-vous déterminé ce code U4 ?
Et si vous êtes partant pour une éventuelle réparation Dom pourrait vous aider, si pour remplacement le démontage de cette carte est une galère. Enfin il faut savoir s'y prendre.
13 décembre 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur clim réversible Daikin

Bonjour.
En fait le code U4 amène à un code panne défaut de COM car il y a un manque d'alim quelque part ? (code général) pour moi la carte inverter est à changer et le ou les ventilos. C'est classique et cela va avec.
Mais si cela peut être réparable avec les conseils de Dom = super.
12 décembre 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait

Bonjour.
Ah ! cela peut être une temporisation avant la mise en route du chauffage (en clignotement) ou en fixe le fonctionnement en chauffage. Mais sans réf on ne peut savoir tout.
Lire éventuellement votre notice de fonctionnement.
Si vous l'avez perdue, je pense que vous pouvez la retrouver sur internet.
12 décembre 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Voyant rouge fixe et parfois clignotant clim Daikin réversible

Bonjour.
En effet votre code panne en façade vous dirige vers l'UE, il y a des LED 301/302/303/304 nous dire le nombre de clignotement ou fixe de chacune. Merci.
12 décembre 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

Bonjour.
Surtout ne rien démonter.
Un pinceau en frottant dans le sens des ailettes, avec un peu de produit désincrustant mais pas agressif voire quelques gouttes de produit vaisselle, c'est rigolo, ça fait des bulles avec le ventilo en marche (âme d'enfant), ou simplement avec de l'eau.
Si produit quelconque, rincer avec un arrosoir ou un jet doucement sans éclaboussures.
Si vous mettez une lampe allumée devant l’hélice et que vous voyez la lumière à travers la batterie : elle est propre.
Hors tension, ouvrir le capot de protection ou arrivent les câbles, resserrer avec un tournevis adapté les connexions électriques. Phase neutre et 1/2/3.
Et puis comme une voiture un bon chiffon pour nettoyer la carrosserie et enlèvement des toiles d'araignées.
Voilà.
12 décembre 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Nettoyer unité extérieure climatiseur Daikin

Bonjour.
OK, dans votre cas les parpaings peuvent convenir, vous pouvez toutefois mettre des plaques de jardin, sur un Isorel 2.5 cm env, dégager les gravillons, poser l'Isorel, les plaques de jardin ou les parpaings dessus puis l'UE.
10 décembre 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Conseils installation UE climatiseur sur un toit

Bonjour.
Quelle idée ? sur un toit ?
Citation :
Car je l'ai posée sur deux parpaings avec des Silentbloc en caoutchouc et j'ai toujours des vibrations.
Alors pour commencer comment on peut mettre des parpaings sur un toit ? Il est plat ? tuiles ?
A savoir le parpaing c'est une horreur ? ne pas faire cela ! enfin c'est une règle générale.
Question de transmission de bruit c’est le top.
Bref votre installation est un peu bizarre. tonguetonguetongue
07 décembre 2018 à 17:16
forum consulter ce sujet Conseils installation UE climatiseur sur un toit

Bonjour.
Apparemment cette personne ne donne plus signe de vie ? Dommage. sad
Par contre si vous cherchez des pièces d'occasion il existe des sites qui bien sûr, ne donnent aucune garantie de bon fonctionnement, sur internet.
Sinon appeler Airton directement, coordonnées sur internet, mais ils sont un peu léger sur le dépannage, il vendent ./
Le mieux et le moins cher c'est qu'il faut être deux, un qui la prend et l'autre qui la jette par la fenêtre.
Garder le copain et remplacer par un truc du même type.
Pas cher (enfin c'est pas forcement sûr) et qui dure pas. tonguetongue
07 décembre 2018 à 16:54
forum consulter ce sujet Cherche carte électronique clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO

Bonjour.
Pauvre petite bête. crycrycry
Bref il ne vous reste plus qu'à acheter une nouvelle carte, car elle a bien grillée. shockedshocked
07 décembre 2018 à 16:44
forum consulter ce sujet Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Bonjour. S'il y avait que la France. huffy
05 décembre 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème clim Airton ne réagit plus très bien

Bonjour.
Alors cathars a répondu en réponse 4556, je pense que cela correspondrait à du Soonko, sinon réponse 2565 qui sera plus précise.
05 décembre 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech

Bonjour.
Pour moi il faut mettre phase en L(1) et neutre N(2) terre sur terre la photo est floue au niveau du câblage UE.
Ensuite il y a la liaison entre UE et UI red black yello et terre.
04 décembre 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech

Bonjour.
Avez-vous la possibilité de nous communiquer les schémas UI et UE ?
Car je pense qu'il mettre L(1) phase et N(2) neutre mais sans schéma ???
03 décembre 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech

Bonjour.
Vendu en GS, qui est une assez bonne marque en tant que pro, mais un doute sur les performances n'allant que jusque -7°C en plus au R32 ?
Qui normalement à un COP de 4/ 5 env.
Mais sur les docs que j'ai trouvés c'est en nominal.
03 décembre 2018 à 15:34
forum consulter ce sujet Puissance climatisation ASYG 12 KG Fujitsu

Bonjour. Le principe de démontage est le même.
03 décembre 2018 à 15:11
forum consulter ce sujet Changement moteur split Daikin FTXG35EV1BW

Bonjour.
Comme AAC certainement un manque de gaz, il ne vous reste plus qu'à appeler un frigoriste honnête.
Mais dans votre cas comptez entre 250 et 350€.
02 décembre 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème clim Airton ne réagit plus très bien

Bonjour.
Expliqué maintes fois sur ce forum.
Voir la question 2587 par exemple : Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
02 décembre 2018 à 16:31
forum consulter ce sujet Changement moteur split Daikin FTXG35EV1BW

Bonjour.
Votre intervention sans rien y connaitre est risquée, avez-vous effectué un test azote ? tiré au vide ?
Un complément de charge est peut-être nécessaire ?
Détenez-vous les habilitations de manipulation des fluides ?
Sur ce L(1) = phase, mais une photo du schéma électrique pourrait nous aider à mieux vous répondre, les réf des machines seraient bien aussi.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque si quelqu'un les a.
02 décembre 2018 à 16:26
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech

Bonjour.
Non et bien ce n'est pas possible de remplacer une ancienne référence.
Si cela est possible voir avec le fabricant. Donc les appeler sur leur plateforme.
01 décembre 2018 à 17:02
forum consulter ce sujet Compatibilité entre matériels d'une même marque Toshiba

Bonjour.
E5 correspondrait à un problème de com entre UI et UE je ne serais pas étonné que la carte UE soit HS, classique avec cette marque.
01 décembre 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Panne clim Airton STAR H 12V4 affiche E5

Bonjour.
Citation :
Je pense qu'entre 2 locataires il y a eu des coupures de courant et elles se sont des-enregistrées
Non il n'est pas possible d'appairer une commande sauf si celle-ci est une commande universelle avec codes.
Un peu plus d'explications serait bien donc vous avez un UE et 4 UI dans deux appartements ?
Dans ce cas il est certain qu'à un moment donné il y en a un qui paie la facture totale ce qui n'est pas très honnête et clair, et il est certain que si un locataire s'en va et si le courant est dissocié que la PAC sera en défaut.
01 décembre 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Appairage télécommande Mitsubishi

Bonjour. Une fois la programmation effectuée.
Citation :
Je transmets cette programmation à la console en appuyant sur SET pendant 3 secondes.
UN bip se fait-il bien entendre ?
01 décembre 2018 à 08:28
forum consulter ce sujet Programmation hebdomadaire Mitsubishi-Electric MFZ-KJ50VE2

Bonjour.
Je ne vois pas trop à quoi correspond le nombre de clignotement par rapport à un code ?
Mais bon d'après vos dires je verrais plutôt la carte UE défaillante.
30 novembre 2018 à 14:55
forum consulter ce sujet Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH

Bonjour.
Il est où ce tableau ? Ça m’intéresse.
Par contre si le moteur est plus ou moins bloqué mécaniquement, il est fort possible que cela donne un code défaut.
29 novembre 2018 à 18:28
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus

Bonjour. Ah ! il fallait le savoir. Merci.
29 novembre 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan

Bonjour.
Perso je n'ai jamais vu qu'il fallait réinitialiser une commande à distance, mais bon Dom vous a donné une procédure à suivre.
A moins que ce soit une commande universelle, si tel est le cas, il existe généralement une recherche auto, voir sur internet avec la réf de la commande.
Une carte mère d'une UI ça n'existe pas, c'est une carte de régulation UI (unité intérieure) la carte mère se trouve dans l'UE (unité extérieure), mais ce sont des termes de frigoleux.
28 novembre 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus

Bonjour.
Quelle photo ?
28 novembre 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan

Bonjour.
Bien expliqué par Dom-Aom en effet sur la droite de la volute il y a un passage qui permet d’accéder à cette vis soit cruciforme soit de diamètre 8, il faut généralement enlever les grilles de protection soufflage et directionnelles pour y accéder.
Par contre sujet de grandes discussions sur ce site ce sont des moteurs sertis donc pour changer les roulements, niet.
Mais bon vous pouvez toujours essayer.
28 novembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split

Bonjour.
Alors il faut enlever le caches filtre, enlever les filtres. Suivant les modèles il y a des vis cruciformes soit en façade soit en bas de la volute de soufflage derrière des petits caches.
Avec les mains paumes en haut entre la batterie et le haut du capot déclipser celui-ci.
L’évacuation est en principe sur la droite.
L’évacuation est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le premier cas vérifier s'il n'y a pas une contre pente ou un bouchon.
Dans le deuxième, si la pompe fonctionne en mettant de l'eau avec une petite bouteille d'eau sur la batterie de votre UI.
Mettre de l'eau dans les deux cas d'ailleurs.
A vous suivre.
26 novembre 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Fuite clim Mitsubishi SF15VA

Bonjour.
Ce qui est ennuyeux est pas de code panne.
En demande chaud, l'UE démarre-t-elle ?
Si oui, donc le compresseur et les ventilos extérieurs, les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Voire devenir très chauds ?
Cette phase est importante car la montée de température permet le démarrage de l'UI.
Si tout démarre et fait du froid ce n'est pas normal, 1 la ventile UI ne doit pas démarrer dans ce mode, et 2 il se pourrait que ce soit la V4V qui ferait des siennes ?
On va essayer de suivre au fur et à mesure.
26 novembre 2018 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid

Bonjour.
Je pencherais pour le remplacement du module.
Mais ce qui m’inquiète est le fait d'avoir effectuer un essai sans démarreur, et donc cette inquiétude du bruit. ???
Si d'autres avis, éventuellement poser la question sur le forum Électricité, il y a des gars très forts.
La réponse d'un électricien pourrait aider, voire effectuer un autre test.
26 novembre 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Erreur E44 le compresseur ne s'allume pas ?