Bonjour.
Il n'y a pas une led 1 et une led 2 dans votre UE (unité extérieure) parce que comme ça, cela ne me dit rien du tout.
18 juillet 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème mise en service clim Mitsubishi

Bonjour.
Il y a longtemps que j'ai fait cela.
Soit il faut démonter tout le cache de côté qui englobe la batterie et le moyeu en caoutchouc qui sert d'axe à la volute, il faut regarder s'il y a une ou plusieurs vis tout autour, soit ce moyeu se retire par le dessous sous la batterie.
Essayez de voir.
17 juillet 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Publicité

Bonjour.
Les métrés de tubes sont OK, pas de dépassement ?
Pour l'instant je pense à une installation trop chargée ???
17 juillet 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Problème clim Atlantic ARYG 45 LBTC neuve

Bonjour.
Il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de X clignotent les leds 1 et 2.
17 juillet 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème mise en service clim Mitsubishi

Bonjour.
Bon et bien bon courage.
Merci du retour.
17 juillet 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Bac condensat cassé clim réversible multi-split Daikin

Bonjour.
Il faudrait effectuer un contrôle de reprise d'air, elle nous joue peut-être des tours ?
Il faut donc hors tension, enlever la façade, ouvrir le capot de protection électrique, suivre le fils de cette sonde, débrancher le petit connecteur, et la sortir.
Une fois effectué, il faut faire 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, dans la mins 32°C, et une en ambiance entre 22/25°C, les indications sont en KOhms, à effectuer avec un appareil de mesure électronique (multimètre), 10€ en grande surface de bricolage.
17 juillet 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème clim LG refroidit trop

Bonjour.
Pour la question 1, si c'est une commande sans fils, la réf est derrière l'ancienne ARC..., si commande filaire, soit en dessous de celle-ci ou en ouvrant le capot de façade sur le coté droit (je crois) BRC1D.....
Vous pouvez éventuellement vous servir d'une commande d'une autre pièce cela devrait fonctionner.
Pour la question 2 : voir avec Daikin, suivant les réf voir si cela est possible.
17 juillet 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Daikin télécommande HS sur unité intérieure FTXG25EV1BS / C045995

Bonjour.
Le gaz ?
Citation :
J'ai fait une récup de fluide = tout est OK pour le gaz
Vous voulez dire un transfert.
Il n'y avait pas de complément à effectuer ?
17 juillet 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème clim Atlantic ARYG 45 LBTC neuve

Bonjour.
Est-ce une installation neuve ?
Ce phénomène se produit-il lorsque les 2 UI sont en mode froid à la température la plus basse et vitesse de ventilation la plus élevée ?
17 juillet 2019 à 18:44
forum consulter ce sujet Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé

Bonjour. Ah! je n'ai peut-être pas compris ?
Citation :
Nous étions informés qu'elle manquerait probablement de gaz suite aux démonstrations du système easyclip à leurs clients.
Citation :
Serait-ce possible que ce soit le manque de gaz qui mette le système en sécurité ?
Citation :
On entend simplement un "clic".
Ces éléments me laissent à penser que le compresseur est HS, ne connaissant absolument pas cette marque, certainement vendue par lots venant de Corée, de Chine ou je ne sais d'où, et donc n'ayant pas les codes pannes, et oui bien sûr, ce manque de gaz, peut très bien en être la cause.
Le "clic" un compresseur bloqué mécaniquement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
16 juillet 2019 à 22:35
forum consulter ce sujet Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas

Bonjour.
Je ne trouve pas avec votre adresse.
Mais si c'est que je pense, du polystyrène découpé à la mesure, puis coincé dans l'entrebâillement de la fenêtre, avec 2 ou 3 ventouses genre sécurité pour bébé, convient très bien.
16 juillet 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Joint fenêtre kit de calfeutrage pour climatiseur dimension idéale ?

Bonjour. C'est un bi-split ? les réf. svp
16 juillet 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé

Bonjour.
Oui JIMA tout à fait, ce pourquoi j'ai posé la question, et donc j'en viens à la même conclusion que vous, et du coup, c'est même pire car le fluide réinjecté est dénaturé au départ, donc on ne le remet pas dans une installation.
Conclusion : 300 gr de gaz en moins sur installation comme celle-ci c'est beaucoup, donc fuite obligatoirement, fluide dénaturé, on le change par du neuf, et bien sûr remplacement des Schraders.
Après on effectue les relevés de température et autres.
Pour les silencieux ou muffleurs, cela ne sert pas à grand chose sur une installation comme la vôtre.
Par contre le givre sur l'aspiration, c'est un signe de manque de gaz, et s'il en manque beaucoup, cela peut givrer jusque l'UI et donc entrainer un manque de débit d'air et accentuer le problème.
Il y aurait aussi une possibilité que vos muffleurs soit bouchés ou partiellement ou un tube pincé créant une pré-détente ?
16 juillet 2019 à 18:41
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG

Bonjour.
Citation :
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long.
Il aurait été préférable d'avoir une sortie du mur avec une gaine électrique souple et de rejoindre le tub-iro, et avec une "goutte d'eau" afin d'éviter d'avoir des infiltrations éventuelles.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
16 juillet 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Mon installation est-elle correcte ?

Bonjour.
Je pense que les vis sont sous les volets de soufflage, il y a trois capuchons le long, les enlever avec un petit tournevis plat, il y a des vis cruciforme dans le trou, les enlever.
Puis procéder en ouvrant légèrement manuellement les volets.
Décrocher le bas de la façade, puis avec les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut de la façade pousser tout en inclinant vers le bas. Il faut être ferme et délicat à la fois. A vous.
15 juillet 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Bonjour.
300 gr sur une installation comme la vôtre c'est beaucoup.
Une question : Test azote, OK, y avait-il des fuites ?
Une autre : a-t-il remis le gaz enlevé et ou mis du gaz neuf ?
Une dernière : les "trucs rouges" sur la ligne gaz c'est quoi ? des déshydrateurs?
15 juillet 2019 à 21:51
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG

Bonjour.
Pour la doc oui je pense. Je vais voir pour la doc mais pas sûr.
15 juillet 2019 à 18:40
forum consulter ce sujet Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Bonjour.
Cela arrive parfois, un "bug". Un conseil, resserrer hors tension les borniers de votre UI et UE.
Ça ne leur fera pas de mal.
15 juillet 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne dispositif de commande à distance BRC1D528

Bonjour.
Quelle idée d'avoir acheté une clim d'occasion qui soi-disant n'a jamais fonctionné dizzydizzy et de plus on vous dit que celle-ci est vide de gaz huffy, étant donné que le gaz coûte souvent plus cher que votre clim, vous avez tout gagné.
Je pense que le compresseur est tout simplement HS.
Après, il faudrait bien sûr approfondir la panne.
15 juillet 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas

Bonjour.
Ce doit être bien votre truc, mais, je n'ai pas compris ? Un schéma peut-être ? C'est pour faire quoi ?
15 juillet 2019 à 18:31
forum consulter ce sujet Joint fenêtre kit de calfeutrage pour climatiseur dimension idéale ?

Bonjour.
D'après vos constatations.
Moi, je verrais plutôt un manque de gaz. Un contrôle du poids de gaz serait surement nécessaire.
15 juillet 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG

Bonjour.
Les nouvelles UI de chez Daikin sont je crois, en une seule partie pour le fond et le bac de votre UI.
De ce fait, il faut ramener tout le gaz dans votre UE.
Donc déposer l'UI et démonter celle-ci en pièce détachée afin de changer cet ensemble.
Je sais ce fut une énorme surprise car cela m'est arrivé une fois. cryhuffy
Citation :
D'autre part, c'est le même réparateur qui a sans doute cassé ce bac lors d'une réparation au mois d'octobre, un changement de l'évaporateur. Ai-je un recours possible ?
Ça il va falloir le prouver, mais je crois que cette société va perdre un client.
Toutefois si votre machine a moins de 3 ans vous pouvez faire jouer la garantie.
15 juillet 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Bac condensat cassé clim réversible multi-split Daikin

Bonjour.
En remontant toute la commande. Prendre un smartphone le mettre sur photo, appuyez sur n'importe quelle touche, si un voyant violet s'allume la commande est OK, dans ce cas c'est la carte de votre UI qui fait des siennes.
15 juillet 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur O'Foehn AP 3500

Bonjour. Lire la question 5496, similaire à la votre.
Problème après changement moteur de split
Pour la question 1 non, il ne sera pas certain que l'équilibrage sera correct, question 2 oui je pense il faudrait contacter Daikin, sur leur plateforme.
14 juillet 2019 à 09:35
forum consulter ce sujet Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Bonjour.
Il arrive que certains constructeurs préchargent pour une lg mini mais Borenis nous a donné les lgs maxi ainsi que le dénivelé maxi.
Donc 23-7 = 16x20 = 320+1.5m de dénivelé + 3 m de lg tube = 30+60 = 90 gr total = 320+90 gr = 410 gr.
14 juillet 2019 à 09:30
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA

Bonjour.
Dom, j'ai expliqué le pourquoi, et ça ne fonctionnerait pas.
L'air extérieur étant plus chaud, que l'air intérieur que l'on doit traiter, air extérieur par ex 30°C soufflage 20°C, et encore, il y a aussi l'Hu% qui est très importante.
14 juillet 2019 à 09:16
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur mobile avec tubes entrée et sortie d'air

Bonjour.
Sur la 1ère photo, le rond sert pour une traversée de mur ou de fenêtre avec un couvercle pour fermer quand on ne s'en sert pas.
La 2ème pour le passage dans l'entrebâillement d'une fenêtre.
Les deux sont normalement adaptés pour le débit de soufflage du mobile.
Et non ce n'est pas grave si le tube est plus court, c'est même mieux.
14 juillet 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Raccord de conduite d'air idéal pour une clim mobile

Bonjour.
Pour les ailettes il suffit de tirer dessus avec les doigts, avec un peu de vigueur, elles sont, en haut ou en bas de celles-ci positionnées avec des picots donc soulever et clipser à l'opposé.
A vous de poser vos doigts le plus judicieusement possible. C'est quand même assez costaud.
13 juillet 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème après changement moteur de split FTXS....1B

Bonjour.
Bien sûr 4000€ de réparation huffyhuffyhuffyhuffy, vu que la carte vaut à peu près 500€ + la MO HT déjà éliminer cette société./
Je rejoins les réflexions des collègues, mettre tout sur le même mode, faire un essai et nous dire ce qu'il en est.
En chaud il est normal qu'il n'y ait pas d'air, l'UI se met en route seulement quand il y a une demande.
Avez-vous un clignotement sur vos UI ?
13 juillet 2019 à 12:29
forum consulter ce sujet Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

Re,
Il nous faudrait la référence complète de votre UI, car suivant les séries A B etc.
Je pourrais peut-être trouver une vue éclatée.
12 juillet 2019 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème après changement moteur de split FTXS....1B

Bonjour.
Pour commencer, arrêtez tout.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Avez-vous bien centré la turbine et serré l'axe ?
Maintenant il n'y a plus qu'a tout redémonter jusqu'au moteur, comme vous l'avez fait, plus la turbine qui à partir de là accentue la partie de plaisir, il va falloir changer celle-ci car sûrement déformée, voire cassée, avec le caoutchouc qui sert de maintien à gauche.
Donc après le démontage du moteur, vous avez probablement enlevé les grilles directionnelles, une fois tout enlevé la volute doit sortir en forçant un peu entre la batterie en la soulevant un peu et le bas de votre UI., du coup vérifier si elle n'est pas cassée ou déformée, ensuite sur la gauche de la batterie il y a une forme arrondie, c'est le logement du caoutchouc, le support.
Par contre je ne me souviens plus si ce caoutchouc se loge par l'intérieur ou s'il faut démonter le support, par l'extérieur.
On compte sur vous pour l'observation, ou encore nous transmettre des photos.
12 juillet 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème après changement moteur de split FTXS....1B

Bonjour.
Ok, merci du retour.
12 juillet 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi

Bonjour.
Je suis étonné qu'il y ait une précharge que jusque 7 m, généralement elle est prévue pour la lg maxi à moins que le type de gaz soit du R32 ?
Si c'est le cas là, ce n'est pas du tout la même chose.
12 juillet 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA

Bonjour.
Appeler la plateforme Mitsubishi électrique (tél sur internet), soit ils vous communiqueront une station agréée à proximité de chez vous, soit ils prendront votre commande.
12 juillet 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne ventilateur et carte Mitsubishi MUZ-GC25VA

Bonjour.
Il faudrait vérifier si la carte est bonne, déjà expliqué maintes fois sur ce site.
Il se pourrait que ce ne soit que la carte, que le compresseur, ou que le ventilateur UE.
Voire une combinaison de 2 pièces.
Comme expliqué par Dom, quel était donc le code panne pour l'interprétation du technicien ?
12 juillet 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2

Bonjour.
Non cela n'existe pas, pour une seule et unique raison, c'est que la sonde de reprise d'air qui gère la température demandée est dans l'aspiration de votre mobile.
De plus prendre de l'air extérieur sur cet échange frigorifique ne fera, que de diminuer considérablement les performances de ce genre d'appareil.
La seule façon de palier à ce problème est de coincer du polystyrène idéalement découpé dans l'ouverture donc l'entrebâillement de la fenêtre. Ou encore percer un trou dans le mur afin de mettre le tube, il existe des adaptations spécifiques pour cela, mais ce n'est pas forcément faisable.
12 juillet 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur mobile avec tubes entrée et sortie d'air

Bonjour.
Je n'en sais rien, est-ce une installation neuve ?
Avez-vous vérifié la liaison électrique en UE et UI, peut-être une inversion de fils ?
12 juillet 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Panne climatisation Fagor Fam-3 Wall Split AA

Bonjour.
Vous voulez dire que vous avez une UE (unité extérieure) et 4 UI (unité intérieure) ?
Si c'est bien cela, cela sent l'inversion de câble de commande, enfin j'espère que ce n'est que cela, donc, il va falloir, vérifier ces câblages entre l'UE et chaque UI, voir si la clim 1 correspond bien au circuit frigo 1 etc.
Mais dans un 1er temps mettre la clim 1 en demande de froid à fond en grande vitesse de ventilation et mettre les 3 autres en ventilation seule, attendre 10/15 minutes et voir si c'est bien celle demandée en froid qui fournit bien du froid, si OK, laisser la 1 en froid et mettez la 2 en froid etc.
Nous dire ce qui se passe.
12 juillet 2019 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Bonjour.
Les fournisseurs de matériel frigorifique, comme Cofriset, Frisquet, Rolesco, il y en a d'autres, et qui ont leurs sites.
12 juillet 2019 à 18:00
forum consulter ce sujet Recherche liaisons frigorifiques fast pipe bi tube 1/2 1/4

Bonjour.
Pour expliquer, le froid déshumidifie l'air une fois cette humidité stabilisée, normalement on ne condense plus, c'est l'échange entre la batterie froide évaporation à 0°C et l'air chargée d'Hu% qui provoque cela, on appelle cela le "point de rosée" et donc tant que cette stabilité, n'est pas atteinte, on déshumidifiera.
Et chaque clim va réagir différemment en fonction de ces critères de fonctionnement.
12 juillet 2019 à 17:58
forum consulter ce sujet Différence de quantité d'eau de condensats inter splits

Bonjour. Vous ne nous aviez pas donné les mesures.
Oui, pour cette surface cela convient largement quoique on ne calcule pas comme ca, cela s'appelle un ratio, c'est à dire que le vendeur ou l'installateur, ne se casse pas la nénette, il y a une puissance mini/moyenne /maxi donnée par le constructeur.
Je vous ai simplement expliqué que vos longueurs sont au dessus des préconisations constructeur.
Après et comme je l'ai dit aussi avec un rajout de gaz (90 grs pour vous) cela peut très bien fonctionner.
Perso, je l'ai déjà fait, mais pour de la famille, et elles fonctionnent toujours.
Par contre, il faut être très sérieux sur le montage, l'étanchéité du circuit frigo, le rajout de gaz, la mise en service.
11 juillet 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA

Bonjour.
Oui c'est une possibilité, ce manque de gaz engendre une surchauffe du compresseur, ce qui enclenche une sécurité : Klicson, pressostat HP, ou une sonde.
Afin de contrôler si cela vient bien d'un manque de gaz, laisser bien refroidir la clim, puis la démarrer, au bout de 10 minutes la clim va stopper, la laisser comme ça, normalement elle devrait redémarrer, puis se recouper au bout de 8 minutes, et ainsi de suite. Tout stopper bien sûr, si c'est une clim neuve, faire jouer la garantie, si ancienne, la faire réparer coûte souvent plus cher que d'en racheter une neuve.
Je crois que la nouvelle future loi qui devrait obliger de réparer ne sera pas facile à appliquer dans ce domaine enfin à partir d'un certain prix.
11 juillet 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Bodner et Mann fait du froid et s'arrête

Bonjour.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
10 juillet 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Panne clim branchement mini aspen

Bonjour.
Les procédures ont déjà été expliquées maintes fois sur ce site.
1) test azote, 28/30 bars mini /2h, si le mano ne bouge pas
2) tirage au vide 2h mini
3) pendant ce temps vérification des câblages et tension électrique
4) complément de charge si nécessaire, donc suivant les préconisations constructeur
5) ouverture des vannes de service
6) essais de fonctionnements chaud/froid, prise de température aspiration/soufflage, test des condensat=pompe de relevage ou gravitaire.
Voilà. Bien sûr avec l'outillage adapté. Attestation de capacité de la Société, ainsi que l'attestation d'aptitude du technicien.
Et à la fin, un feuillet dûment rempli par le technicien avec le tampon de la Société pour valider la manipulation fluide.
10 juillet 2019 à 20:42
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède

Bonjour.
Merci pour ce retour. Mais une bouteille ce n'est pas très "élégant".
Citation :
Le seul problème vu que ce sont des clim bloqués en chaud pour la norme RT 2012 b il n'y a pas de condensateur sur UI pour l'évacuation de l'eau.
On appelle cela une évacuation des condensats, il y a deux systèmes, une pompe de relevage ou, une évacuation en gravitaire.
10 juillet 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Déblocage froid RT 2012 clim Daikin

Bonjour.
Avez-vous regardé sur internet ?
Je ne suis pas fan de ce système de recherche, et pas certain d'avoir le bon matériel.
Chez le constructeur, Samsung ont je crois une plateforme, voir sur internet pour les joindre.
10 juillet 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème moteur UE clim Samsung

Bonjour. D'occasion, il se pourrait qu'un corps étranger se soit mis dans la volute de soufflage ?
10 juillet 2019 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème bruit claquements climatiseur Listo CM7 L2

Bonjour.
Ce sont bien 2 splits ? Avec les mêmes UI et UE respectives ?
Citation :
D’où cela peut-il venir ? Carte électronique à changer ?
Oui, je partirais bien sur une carte qui "bug".
Citation :
N'existe t-il pas une possibilité de réglage via un outil ou une reprogrammation possible ? Ça existe un outil filaire de diagnostic ?
Non je ne crois pas, la seule solution est de démonter la carte UI et de la tester en usine.
10 juillet 2019 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi

Bonjour.
C'est logique. Les bizarreries de l'informatique. Il faudrait contrôler cette sonde quand même.
On peut commencer par là, on verra la suite.
3 mesures, 1 dans la main (32°C env), 1 dans un bol de glace (proche du 0°C), et 1 en température ambiante (22/23°C).
10 juillet 2019 à 19:17
forum consulter ce sujet Panne intermittente de froid clim Atlantic

Bonjour.
Citation :
est-il possible de remplacer le r32 (difficile à avoir et cher) par du r 410a ?
La réponse est non.
Et de plus vous avez pris un risque énorme et très dangereux pour vous et vos proches, car ce gaz est explosif.
Conseil : Appeler un professionnel afin d'effectuer les procédures, les réparations et remplissage en gaz.
10 juillet 2019 à 19:10
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer le R32 par du 410a ?