Bonsoir.
Merci beaucoup.
Concernant la copropriété , hélas rien de similaire.
Par contre votre idée est à creuser.
J'avais eu cela dans un appartement à Rome il y a longtemps. Ils avaient aménagés un placard pour l'isoler (phonique) et y placer les UE (2 splits) à l'intérieur.
A la place des fenêtres donnant normalement sur une cours intérieure, ils avaient placé des grilles d'aération.
Chez moi, il y a effectivement une grande penderie donnant sur cours intérieure.
La fenêtre a été condamnée et un fond a été placé.
Je pourrais donc retirer ce fond et la fenêtre et y placer une grosse UE.
Le problème que je vois est 1) quelle doit être la prise d'air pour être efficace? J'imagine qu'on ne peut pas compter uniquement sur l'air de la cours intérieure dans laquelle on rejette l'air chaud non ?
Du coup si on fait une prise d'air à travers les portes du placard j'ai peur que le bruit de l'UE se propage dans l'appartement
2) Je ne sais pas si remplacer une fenêtre condamnée dans une cours intérieure (petite, genre puis à lumière) par une grille ne peut pas être contesté par des copropriétaires.
3) Plus important, j'ai peur que même une bonne UE (grande marque etc) ne fasse trop de bruit dans la cours intérieure...
Par contre pour l'évacuation des condensats pas de souci on est juste à côté des toilettes.
Question électrique pas de souci non plus on est pas loin du compteur.
Avez-vous déjà vu ce type d'installation en immeuble de grande ville française ?
Merci.
Merci beaucoup.
Concernant la copropriété , hélas rien de similaire.
Par contre votre idée est à creuser.
J'avais eu cela dans un appartement à Rome il y a longtemps. Ils avaient aménagés un placard pour l'isoler (phonique) et y placer les UE (2 splits) à l'intérieur.
A la place des fenêtres donnant normalement sur une cours intérieure, ils avaient placé des grilles d'aération.
Chez moi, il y a effectivement une grande penderie donnant sur cours intérieure.
La fenêtre a été condamnée et un fond a été placé.
Je pourrais donc retirer ce fond et la fenêtre et y placer une grosse UE.
Le problème que je vois est 1) quelle doit être la prise d'air pour être efficace? J'imagine qu'on ne peut pas compter uniquement sur l'air de la cours intérieure dans laquelle on rejette l'air chaud non ?
Du coup si on fait une prise d'air à travers les portes du placard j'ai peur que le bruit de l'UE se propage dans l'appartement
2) Je ne sais pas si remplacer une fenêtre condamnée dans une cours intérieure (petite, genre puis à lumière) par une grille ne peut pas être contesté par des copropriétaires.
3) Plus important, j'ai peur que même une bonne UE (grande marque etc) ne fasse trop de bruit dans la cours intérieure...
Par contre pour l'évacuation des condensats pas de souci on est juste à côté des toilettes.
Question électrique pas de souci non plus on est pas loin du compteur.
Avez-vous déjà vu ce type d'installation en immeuble de grande ville française ?
Merci.
22 avril 2026 à 22:10
consulter ce sujet Split mobile avec compresseur dans unité extérieureBonjour.
Merci pour votre réponse mais à ma connaissance tous les splits mobiles Rexair C15000, Remco RKL495 (celui dont je dispose), Trotec PAC4600 sont sur la même base et ont leur compresseur dans l'unité intérieure, d'où le niveau sonore que je confirme hélas.
Le split mobile vendu par Casto est également construit de la sorte (Midea Portasplit), ou celui vendu par Argoclima (schéma sur le site indique bien le compresseur dans unité intérieure)
Je pense avoir fait le tour hélas mais si quelqu'un a une idée ou un autre suggestion, je suis preneur.
Mon balcon donne sur un boulevard parisien.
Aucune chance avec la copro...
Par contre si ça reste 'temporaire' le temps de l'été je pense que personne ne se donnera la peine de chercher à me le faire retirer.
Merci.
Merci pour votre réponse mais à ma connaissance tous les splits mobiles Rexair C15000, Remco RKL495 (celui dont je dispose), Trotec PAC4600 sont sur la même base et ont leur compresseur dans l'unité intérieure, d'où le niveau sonore que je confirme hélas.
Le split mobile vendu par Casto est également construit de la sorte (Midea Portasplit), ou celui vendu par Argoclima (schéma sur le site indique bien le compresseur dans unité intérieure)
Je pense avoir fait le tour hélas mais si quelqu'un a une idée ou un autre suggestion, je suis preneur.
Mon balcon donne sur un boulevard parisien.
Aucune chance avec la copro...
Par contre si ça reste 'temporaire' le temps de l'été je pense que personne ne se donnera la peine de chercher à me le faire retirer.
Merci.
19 avril 2026 à 08:47
consulter ce sujet Split mobile avec compresseur dans unité extérieureBonjour.
Je ne pense pas que cela existe, mais je suis à la recherche d'un climatiseur split mobile avec un compresseur extérieur.
Les modèles Remko ou Rexair C15000 offrent certes une grande puissance (4K), mais le bruit du compresseur est audible à l'intérieur !
Mon problème est que je ne peux pas installer de climatisation de manière permanente (immeuble, voisinage, etc.), mais je peux facilement poser une unité extérieure sur un petit balcon.
N'étant pas frigoriste, je ne me vois pas bricoler une installation avec un split fixe que je devrais installer et désinstaller moi-même (je n'ai pas le matériel pour tirer le vide, recharger, etc.).
Auriez-vous une idée s'il vous plaît ?
Merci !
Je ne pense pas que cela existe, mais je suis à la recherche d'un climatiseur split mobile avec un compresseur extérieur.
Les modèles Remko ou Rexair C15000 offrent certes une grande puissance (4K), mais le bruit du compresseur est audible à l'intérieur !
Mon problème est que je ne peux pas installer de climatisation de manière permanente (immeuble, voisinage, etc.), mais je peux facilement poser une unité extérieure sur un petit balcon.
N'étant pas frigoriste, je ne me vois pas bricoler une installation avec un split fixe que je devrais installer et désinstaller moi-même (je n'ai pas le matériel pour tirer le vide, recharger, etc.).
Auriez-vous une idée s'il vous plaît ?
Merci !
18 avril 2026 à 16:40
consulter ce sujet Split mobile avec compresseur dans unité extérieureBonsoir.
Oui j'ai entendu parlé de pompes à aquarium, mais je n'ai pas cherché à voir comment cela pourrait marcher.
Le plus simple serait peut-être d'acheter un jerrican de camping qui a l'avantage d'être assez "plat" et d'y plonger le tuyau d'évacuation des condensats (sans doute avec un petit bricolage pour le rallonger).
Les sites en ligne vendent ce genre de jerrican de 30 ou 50L. Je n'ai pas vérifié les hauteurs mais à vu de nez ca devrait être bon.
Ensuite ca fera de l'eau à évacuer pour les fleurs :-)
Désolé mais je n'ai pas beaucoup plus d'idées...
Bon courage!
PS : Si cela peut aider j'ai également acheter un tapis anti-vibration comme pour les machines à laver pour mettre en dessous de l'unité intérieure.
Cela absorbe les vibrations et évite un peu de les transmettre par le sol aux voisins.
Oui j'ai entendu parlé de pompes à aquarium, mais je n'ai pas cherché à voir comment cela pourrait marcher.
Le plus simple serait peut-être d'acheter un jerrican de camping qui a l'avantage d'être assez "plat" et d'y plonger le tuyau d'évacuation des condensats (sans doute avec un petit bricolage pour le rallonger).
Les sites en ligne vendent ce genre de jerrican de 30 ou 50L. Je n'ai pas vérifié les hauteurs mais à vu de nez ca devrait être bon.
Ensuite ca fera de l'eau à évacuer pour les fleurs :-)
Désolé mais je n'ai pas beaucoup plus d'idées...
Bon courage!
PS : Si cela peut aider j'ai également acheter un tapis anti-vibration comme pour les machines à laver pour mettre en dessous de l'unité intérieure.
Cela absorbe les vibrations et évite un peu de les transmettre par le sol aux voisins.
18 juillet 2023 à 23:02
consulter ce sujet Clim mobile Remko split bruit étrangeBonjour,
Si cela clignote, c'est que le compresseur s'arrête, ce qui est normal quand la température de consigne est atteinte (il va s'arrêter puis reprendre puis s'arrêter, etc.). À mon avis, ce que vous entendez, c'est la pompe de relevage qui vibre pour expulser les condensats vers l'unité extérieure. C'est vrai qu'elle fait un boucan...
Pour faire un test, vidangez très régulièrement les condensats via le tuyau d'évacuation à l'arrière de l'unité intérieure (ça va vite jusqu'à 1 litre d'eau par heure en temps un peu humide, donc vidangez-le vraiment très régulièrement).
Vous ne devriez plus entendre ces vibrations. Si c'est bien ça, alors je ne vois pas trop quoi faire car je ne vois pas vraiment comment changer cette pompe bruyante. Le mieux serait alors de bricoler une évacuation des condensats par l'unité intérieure afin qu'elle ne se déclenche jamais.
Avec mes salutations distinguées.
Si cela clignote, c'est que le compresseur s'arrête, ce qui est normal quand la température de consigne est atteinte (il va s'arrêter puis reprendre puis s'arrêter, etc.). À mon avis, ce que vous entendez, c'est la pompe de relevage qui vibre pour expulser les condensats vers l'unité extérieure. C'est vrai qu'elle fait un boucan...
Pour faire un test, vidangez très régulièrement les condensats via le tuyau d'évacuation à l'arrière de l'unité intérieure (ça va vite jusqu'à 1 litre d'eau par heure en temps un peu humide, donc vidangez-le vraiment très régulièrement).
Vous ne devriez plus entendre ces vibrations. Si c'est bien ça, alors je ne vois pas trop quoi faire car je ne vois pas vraiment comment changer cette pompe bruyante. Le mieux serait alors de bricoler une évacuation des condensats par l'unité intérieure afin qu'elle ne se déclenche jamais.
Avec mes salutations distinguées.
17 juillet 2023 à 12:43
consulter ce sujet Clim mobile Remko split bruit étrangeBonsoir.
A tout hasard voici un dernier retour d'expérience.
Depuis les températures élevées mais avec un temps nettement plus sec, plus de débordement de condensat observé.
J'en déduis donc que c'est une simple limitation du système d'élimination par évaporation des condensat.
Lorsque le temps est particulièrement humide, cela ne s'évacue plus tout seul et cela déborde de la cuve de l'unité extérieure.
Pas bien grave, mais il fallait le savoir...
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
A+++
A tout hasard voici un dernier retour d'expérience.
Depuis les températures élevées mais avec un temps nettement plus sec, plus de débordement de condensat observé.
J'en déduis donc que c'est une simple limitation du système d'élimination par évaporation des condensat.
Lorsque le temps est particulièrement humide, cela ne s'évacue plus tout seul et cela déborde de la cuve de l'unité extérieure.
Pas bien grave, mais il fallait le savoir...
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
A+++
20 juin 2023 à 00:10
consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontageBonjour.
Oui effectivement j'ai bien lu cela sur le manuel, mais le tuyau d'arrivée des condensats arrive en fait en bas de l'échangeur extérieur et se jette tout simplement dans une petite cuve à condensat.
La température du condenseur ainsi que le ventilateur doivent normalement assurer une évaporation.
Or, tout mon problème est qu'il y a simplement trop de condensat et que cela déborde à un moment.
Rien n'a bougé hélas, et tout est bien en place / marche comme cela a été conçu.
Pour l'instant je privilégie l'hypothèse de l'humidité trop forte dans l'air et les limites du système, sauf si quelqu'un a une autre explication ou expérience en la matière.
Merci encore.
Cordialement.
Laurent
Oui effectivement j'ai bien lu cela sur le manuel, mais le tuyau d'arrivée des condensats arrive en fait en bas de l'échangeur extérieur et se jette tout simplement dans une petite cuve à condensat.
La température du condenseur ainsi que le ventilateur doivent normalement assurer une évaporation.
Or, tout mon problème est qu'il y a simplement trop de condensat et que cela déborde à un moment.
Rien n'a bougé hélas, et tout est bien en place / marche comme cela a été conçu.
Pour l'instant je privilégie l'hypothèse de l'humidité trop forte dans l'air et les limites du système, sauf si quelqu'un a une autre explication ou expérience en la matière.
Merci encore.
Cordialement.
Laurent
12 juin 2023 à 17:10
consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontageBonjour.
Merci pour votre réponse. J'y pensais également car, pour palier au problème, j'ai commencé à vidanger manuellement l'unité intérieure régulièrement.
J'étais très étonné de voir la quantité d'eau (environ 1 seau toute les 1h30 je dirais...) !
Si quelqu'un a une autre explication ou expérience là dessus je suis preneur.
Sinon on va attendre le retour du "chaud sec" pour retester.
Merci encore.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. J'y pensais également car, pour palier au problème, j'ai commencé à vidanger manuellement l'unité intérieure régulièrement.
J'étais très étonné de voir la quantité d'eau (environ 1 seau toute les 1h30 je dirais...) !
Si quelqu'un a une autre explication ou expérience là dessus je suis preneur.
Sinon on va attendre le retour du "chaud sec" pour retester.
Merci encore.
Cordialement.
12 juin 2023 à 08:56
consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontageBonjour.
Mon climatiseur Remko RKL495 a 2 ans et fonctionne très bien... à part une fuite de condensat sous l'unité extérieure.
Depuis 2 étés, rien à signaler. Je n'avais jamais vidé le condensat depuis l'unité intérieure.
De temps en temps, la pompe se mettait en marche et, si j'ai bien compris, évacuait le trop-plein de condensat vers l'unité extérieure.
Je comprends que le condenseur chauffant et le ventilateur du condenseur aidant, l'eau ainsi présente dans le bloc extérieur s'évaporait normalement.
J'ai pensé d'abord à un tuyau bouché ou à une fuite ou encore à un récipient fissuré au socle de l'unité extérieure. Après démontage, rien de tout cela. Tout était en ordre. J'ai par exemple rempli moi-même le bac de récupération du condensat, et n'ai observé aucune fuite particulière.
J'ai fait tourner la clim ainsi démontée et observé.
La pompe se met bien en route au bout d'un certain temps et l'eau est normalement envoyée jusqu'au socle de l'unité extérieure. Elle est parfaitement droite et non penchée, ce qui aurait pu expliquer une fuite.
Je remarque qu'à un moment l'eau s'accumule tellement que les pales du ventilateur touchent la surface de l'eau. Au final, l'évaporation attendue n'arrive pas et, irrémédiablement, l'eau finit par sortir un peu partout sur les côtés de l'unité extérieure, y compris un peu via le petit embout d'évacuation du condensat.
Je ne vois donc aucun problème hélas. En parallèle, la clim fonctionne parfaitement !
Auriez-vous une idée d'explication s'il vous plaît ? Pourquoi cela fonctionnait sans souci particulier les années précédentes et au début de la vague de chaleur cette année ? Pourquoi à présent il n'y a plus d'évaporation naturelle des condensats ?
Il y a des parades bien sûr, comme vider l'unité intérieure régulièrement.
Mais à mon niveau, c'est quasiment toutes les heures que je dois le faire si je ne veux pas que la pompe se déclenche...
Je suis preneur de toute aide s'il vous plaît. Je suis très bricoleur mais pas du tout un expert en matière de climatisation.
Un très très grand merci par avance pour toute aide !
Cordialement.
Laurent.
Mon climatiseur Remko RKL495 a 2 ans et fonctionne très bien... à part une fuite de condensat sous l'unité extérieure.
Depuis 2 étés, rien à signaler. Je n'avais jamais vidé le condensat depuis l'unité intérieure.
De temps en temps, la pompe se mettait en marche et, si j'ai bien compris, évacuait le trop-plein de condensat vers l'unité extérieure.
Je comprends que le condenseur chauffant et le ventilateur du condenseur aidant, l'eau ainsi présente dans le bloc extérieur s'évaporait normalement.
J'ai pensé d'abord à un tuyau bouché ou à une fuite ou encore à un récipient fissuré au socle de l'unité extérieure. Après démontage, rien de tout cela. Tout était en ordre. J'ai par exemple rempli moi-même le bac de récupération du condensat, et n'ai observé aucune fuite particulière.
J'ai fait tourner la clim ainsi démontée et observé.
La pompe se met bien en route au bout d'un certain temps et l'eau est normalement envoyée jusqu'au socle de l'unité extérieure. Elle est parfaitement droite et non penchée, ce qui aurait pu expliquer une fuite.
Je remarque qu'à un moment l'eau s'accumule tellement que les pales du ventilateur touchent la surface de l'eau. Au final, l'évaporation attendue n'arrive pas et, irrémédiablement, l'eau finit par sortir un peu partout sur les côtés de l'unité extérieure, y compris un peu via le petit embout d'évacuation du condensat.
Je ne vois donc aucun problème hélas. En parallèle, la clim fonctionne parfaitement !
Auriez-vous une idée d'explication s'il vous plaît ? Pourquoi cela fonctionnait sans souci particulier les années précédentes et au début de la vague de chaleur cette année ? Pourquoi à présent il n'y a plus d'évaporation naturelle des condensats ?
Il y a des parades bien sûr, comme vider l'unité intérieure régulièrement.
Mais à mon niveau, c'est quasiment toutes les heures que je dois le faire si je ne veux pas que la pompe se déclenche...
Je suis preneur de toute aide s'il vous plaît. Je suis très bricoleur mais pas du tout un expert en matière de climatisation.
Un très très grand merci par avance pour toute aide !
Cordialement.
Laurent.
11 juin 2023 à 21:32
consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage