Membre inscrit Lulu1664 sur le forum Climatisation

Lulu1664
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour, je n'ai pas pris de tension ce matin.
Mais j'ai trouvé la LED sur la carte de l'UE, elle ne clignote pas et ne s'allume pas non plus.
J'ai pris en photo la carte filtre, je pense, mais il est compliqué de prendre les tensions sans débrancher quelques fils.
Cependant, j'ai bien 230 V sur les deux fils blanc et noir qui vont de la carte filtre à la carte de puissance de l'UE.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20261101 104556


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20261101 104548

01 novembre 2026 à 11:19
forum consulter ce sujet Augmentation consommation pompe à chaleur

Oui j'avais bien compris le manque de communication entre les module mais comme la carte de UE est neuve et que les deux cartes de l UI on été changé par de l'occasion comment puis-je vérifier l'alimentation de ces carte ?
31 octobre 2026 à 13:38
forum consulter ce sujet Augmentation consommation pompe à chaleur

Publicité

P.S :
Par contre, je n'ai pas ressorti la carte de l'UE et je ne vois aucune LED sur celle-ci.
Alors que dans le dossier de maintenance, il est stipulé qu'il devrait y avoir une LED clignotante.
31 octobre 2026 à 09:27
forum consulter ce sujet Augmentation consommation pompe à chaleur

Bonjour.

C'est un peu compliqué de donner un historique, car la maison était vide à l'époque de la panne.
La pompe à chaleur était en route avec une consigne d'environ 16 degrés.
Un jour de présence, je me suis rendu compte qu'elle ne fonctionnait plus.

Erreur 370.
La LED rouge de l'interface utilisateur clignotait en permanence.
J'ai appelé un chauffagiste et le reste est expliqué plus haut : remplacement de la carte principale de l'unité extérieure, etc.
Le diagnostic a révélé une surtension électrique de type foudre.
L'installation a environ quinze ans.

Voilà, en gros, l'historique que je peux vous donner.
Aujourd'hui, à l'alimentation, nous voyons sur l'écran une mise à jour avec un petit sablier qui tourne.
Ensuite, nous avons un message indiquant que la pompe à chaleur est prête à fonctionner, et immédiatement, l'erreur 370 revient.

31 octobre 2026 à 09:20
forum consulter ce sujet Augmentation consommation pompe à chaleur

Bonjour merci de votre retour.

Malheureusement je ne suis pas sur place j essayerai de faire les tests des que possible.
L ipm est sur la carte principale de l UE ?
Car celle ci a été changer par une neuve par un technicien qui avait diagnostiquer avec l aide d'Atlantic la carte de l'UE HS mais après changement de celle ci le problème restait le même.

Il est donc repassé et à diagnostiquer 2 autres cartes HS mais depuis pas de nouvelles et pas de devis.
J'ai donc changé les deux cartes de l'UI par de l occasion mais toujours pareils.
Comme il m avait parlé de deux cartes j'avais pensé à celles ci mais depuis j ai vu qu il y avait une carte filtre dans l'UE est ce que vous avez un moyen de la tester ?
Par avance merci.
Lulu
30 octobre 2026 à 17:49
forum consulter ce sujet Augmentation consommation pompe à chaleur

Bonjour, je me suis inscrit aujourd'hui.
Le message d'hier est de moi en tant qu'invité.

Pourrais-je avoir de l'aide pour mon problème, s'il vous plaît ?
J'ai vu sur certains posts qu'il y avait des personnes avec de grandes connaissances.
S'ils peuvent en partager quelques-unes avec moi, je vous remercie par avance.
29 octobre 2026 à 09:08
forum consulter ce sujet Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16