Non je n'ai pas de thermomètre thermocouple.
Merci de vos renseignements.
Bonne journée.
Merci de vos renseignements.
Bonne journée.
01 octobre 2025 à 07:03

De Dietrich MOSE 50, unité extérieure capacité de refroidissement: 5,3 kW - capacité chauffage: 5,4 kW, réfrigérant R32
Pour info le volume traité fait 135 m3, 2 Velux,1 fenêtre, très bonne isolation.
Pour info le volume traité fait 135 m3, 2 Velux,1 fenêtre, très bonne isolation.
30 septembre 2025 à 16:07

Merci d'avoir répondu.
Le ventilateur tourne normalement par rapport à l'autre unité extérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le ventilateur tourne normalement par rapport à l'autre unité extérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2025 à 13:39

Bonjour.
L'installation a un an et a été utilisée uniquement en mode froid jusqu'à présent.
En mode chaud, l'unité extérieure est gelée sur la partie basse (2 cm) malgré une température extérieure de 14 °C.
L'évacuation des condensats ne présente aucun problème et il n'y a pas de gel sur les liaisons.
La température de consigne est normalement atteinte à l'intérieur.
Merci pour votre aide.
L'installation a un an et a été utilisée uniquement en mode froid jusqu'à présent.
En mode chaud, l'unité extérieure est gelée sur la partie basse (2 cm) malgré une température extérieure de 14 °C.
L'évacuation des condensats ne présente aucun problème et il n'y a pas de gel sur les liaisons.
La température de consigne est normalement atteinte à l'intérieur.
Merci pour votre aide.
30 septembre 2025 à 08:42