Profil du membre Edonis
Actuellement
10 281
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Edonis sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Merci pour vos retours, j'ai pris contact avec Airzone en même moment que le post sur ce forum mais sans réponse à ce jour.
Pour ce qui est de mes déboires, c'était une erreur de paramétrage sur l'application, très bête au final : j'avais configuré le Maitre en pilote sur les 3 sorties et les 2 Slave en pilote sur des sorties fantômes puisque inexistantes. J'ai donc refait la bonne configuration via l'application et tout fonctionne parfaitement bien.
Merci pour le temps que vous aurez pris à comprendre mon problème et proposer des solutions, bon début de semaine à tous.
Pour ce qui est de mes déboires, c'était une erreur de paramétrage sur l'application, très bête au final : j'avais configuré le Maitre en pilote sur les 3 sorties et les 2 Slave en pilote sur des sorties fantômes puisque inexistantes. J'ai donc refait la bonne configuration via l'application et tout fonctionne parfaitement bien.
Merci pour le temps que vous aurez pris à comprendre mon problème et proposer des solutions, bon début de semaine à tous.
21 septembre 2025 à 21:33

Bonjour à tous.
J'ai fait l'installation récente d'un gainable Daikin associé à un Airzone pour 3 chambres.
J'ai un thermostat Blueface dans la chambre principale et 2 thermostats Think pour les chambres des enfants.
Lorsque mon système est en mode Refroidissement, je n'arrive pas à démarrer dans les chambres des enfants uniquement et si je démarre dans la chambre principale, les enfants ont automatiquement les registres de leurs chambres qui sont ouverts alors que leur commande est en mode OFF :
- CH1 ON / TH1 ON : CH2 ON / TH2 OFF ; CH3 ON / TH3 OFF
- CH1 OFF / TH1 OFF : CH2 OFF / TH2 ON ; CH3 OFF / TH3 ON
Je ne sais pas s'il s'agit d'un dysfonctionnement au niveau du Airzone et/ou du paramétrage de l'application.
Si des gens du forum ont des idées ou ont déjà été confronté à cela, je vous remercie d'avance pour votre aide.
J'ai fait l'installation récente d'un gainable Daikin associé à un Airzone pour 3 chambres.
J'ai un thermostat Blueface dans la chambre principale et 2 thermostats Think pour les chambres des enfants.
Lorsque mon système est en mode Refroidissement, je n'arrive pas à démarrer dans les chambres des enfants uniquement et si je démarre dans la chambre principale, les enfants ont automatiquement les registres de leurs chambres qui sont ouverts alors que leur commande est en mode OFF :
- CH1 ON / TH1 ON : CH2 ON / TH2 OFF ; CH3 ON / TH3 OFF
- CH1 OFF / TH1 OFF : CH2 OFF / TH2 ON ; CH3 OFF / TH3 ON
Je ne sais pas s'il s'agit d'un dysfonctionnement au niveau du Airzone et/ou du paramétrage de l'application.
Si des gens du forum ont des idées ou ont déjà été confronté à cela, je vous remercie d'avance pour votre aide.
20 septembre 2025 à 09:21