Pour information j'ai changé le moteur du ventilateur et le climatiseur fonctionne à nouveau.
13 juin 2025 à 17:32

Entre 3 et 5 j'ai 7V et entre 3 et 6 0V.
Il y a donc une forte probabilité pour que le moteur soit HS.
Encore merci pour votre aide.
Il y a donc une forte probabilité pour que le moteur soit HS.
Encore merci pour votre aide.
05 juin 2025 à 15:06

Merci pour votre la rapidité de votre réponse.
Référence de l'unité : AJ068TXJ3KG
Lorsque je tourne le ventilateur les 2 tensions restent à 15V.
Référence de l'unité : AJ068TXJ3KG
Lorsque je tourne le ventilateur les 2 tensions restent à 15V.
05 juin 2025 à 10:07

Bonsoir.
Climatiseur Samsung Erreur E458 cette erreur signifie "Ventilateur HS"
J'ai testé le connecteur de liaison du ventilateur sur la carte Inverter :
Entre pin 1 et pin 3 j'ai bien 310V
Entre pin 3 et pin 4 j'ai bien 15V
Et entre les pin 3 et 5 et les pin 3 et 6 j'ai également 15V ce qui ne semble pas normal.
Quelqu'un sait-il s'il s'agit d'une panne du moteur ou bien de la carte Inverter.
Merci d'avance pour votre aide.
Climatiseur Samsung Erreur E458 cette erreur signifie "Ventilateur HS"
J'ai testé le connecteur de liaison du ventilateur sur la carte Inverter :
Entre pin 1 et pin 3 j'ai bien 310V
Entre pin 3 et pin 4 j'ai bien 15V
Et entre les pin 3 et 5 et les pin 3 et 6 j'ai également 15V ce qui ne semble pas normal.
Quelqu'un sait-il s'il s'agit d'une panne du moteur ou bien de la carte Inverter.
Merci d'avance pour votre aide.
04 juin 2025 à 19:26