Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4238
Question Forum Climatisation : Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Bonjour.
J'ai un trisplit Hitachi RAM 55 QH5 qui fonctionne avec 2 unités intérieures de 18 et 1 de 25.
La deuxième me fait des misères : le 35V part bien de l'UE, l'UI ventile bien mais le fluide ne circule pas.
Sur l'UE le voyant ld 304 vert clignote 2 fois (pas de communication entre l'UE et l'UI).
J'ai changé le câble (UE, UI) et j'ai aussi inversé les cartes de 2 UI, le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée d’où vient le problème ?
Je pense que le défaut vient de la carte de puissance (la grande à droite) mais je ne sais pas quels composants sont défectueux.
Si une personne a un avis.
Merci pour la réponse.
J'ai un trisplit Hitachi RAM 55 QH5 qui fonctionne avec 2 unités intérieures de 18 et 1 de 25.
La deuxième me fait des misères : le 35V part bien de l'UE, l'UI ventile bien mais le fluide ne circule pas.
Sur l'UE le voyant ld 304 vert clignote 2 fois (pas de communication entre l'UE et l'UI).
J'ai changé le câble (UE, UI) et j'ai aussi inversé les cartes de 2 UI, le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée d’où vient le problème ?
Je pense que le défaut vient de la carte de puissance (la grande à droite) mais je ne sais pas quels composants sont défectueux.
Si une personne a un avis.
Merci pour la réponse.
25 septembre 2017 à 21:37
Réponse 1 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Bonsoir.
Chez Hitachi, les données binaires sont superposées au 35V, et sont injectées et récupérées par les petits transfos L801/2/3, un par UI. Je crois comprendre que c'est l'UI 2 qui pose problème, donc c'est L802. Déposez la carte, en repérant bien tous les connecteurs (prenez une photo si besoin avant de commencer). Vérifiez que chacun des 2 enroulements présente une assez faible résistance (0-2 ohms). Vérifiez que ses soudures sont saines et que les pistes de cuivre ne sont pas sombres par endroits (corrosion). Suivez le fil jusqu'à la broche 1 du connecteur CN4. De là on saute sur la petite carte, connecteur à 2 rangs, broche 22. Même chose, vérifiez l'intégrité des pistes de cuivre concernées.
Théoriquement, le problème pourrait aussi se situer sur la carte de l'UI, mais comme vous avez fait une permutation, on peut exclure cette possibilité.
Cordialement, Dom.
Chez Hitachi, les données binaires sont superposées au 35V, et sont injectées et récupérées par les petits transfos L801/2/3, un par UI. Je crois comprendre que c'est l'UI 2 qui pose problème, donc c'est L802. Déposez la carte, en repérant bien tous les connecteurs (prenez une photo si besoin avant de commencer). Vérifiez que chacun des 2 enroulements présente une assez faible résistance (0-2 ohms). Vérifiez que ses soudures sont saines et que les pistes de cuivre ne sont pas sombres par endroits (corrosion). Suivez le fil jusqu'à la broche 1 du connecteur CN4. De là on saute sur la petite carte, connecteur à 2 rangs, broche 22. Même chose, vérifiez l'intégrité des pistes de cuivre concernées.
Théoriquement, le problème pourrait aussi se situer sur la carte de l'UI, mais comme vous avez fait une permutation, on peut exclure cette possibilité.
Cordialement, Dom.
26 septembre 2017 à 00:22
Réponse 2 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Rebonjour.
J'ai démonté les 2 cartes, les pistes et soudures ont l'air saine.
J'ai mesuré les résistances des 3 transfos L 801/2/3 elles me donnent toutes 0,2 ohms en entrée et 10 ohms en sortie.
Il y a continuité entre L802 et la broche 22 du connecteur à 2 rangs.
J'ai rebranché et quand j’appuie sur le switch service, le compresseur s'enclenche, ça ventile et fait du froid sur les 2 UI saines avec clignotement du timer et sur l'UI défectueux, ça ventile et le timer ne s'allume pas.
Je ne vois pas d’où vient le problème.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème j'aimerai bien avoir quelques explications.
Merci d'avance.
J'ai démonté les 2 cartes, les pistes et soudures ont l'air saine.
J'ai mesuré les résistances des 3 transfos L 801/2/3 elles me donnent toutes 0,2 ohms en entrée et 10 ohms en sortie.
Il y a continuité entre L802 et la broche 22 du connecteur à 2 rangs.
J'ai rebranché et quand j’appuie sur le switch service, le compresseur s'enclenche, ça ventile et fait du froid sur les 2 UI saines avec clignotement du timer et sur l'UI défectueux, ça ventile et le timer ne s'allume pas.
Je ne vois pas d’où vient le problème.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème j'aimerai bien avoir quelques explications.
Merci d'avance.
27 septembre 2017 à 16:35
Réponse 3 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Du coup le problème serait sur la carte qui porte le microP, celle du connecteur à 2 rangs. Il y a là dessus les composants discrets pour l'émission de data vers les UI, ceux pour la réception des data provenant des UI, et au milieu de tout ça le microP... Sachant que les composants en question sont principalement des CMS...
Je vous mets la partie du schéma qui vous concerne avec en jaune ce qu'il faut comparer avec les 2 autres canaux. Les triples diodes sont des petits trucs à 6 pattes. Q202 n'est pas testable en "test de diode" à cause de la résistance de base.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous mets la partie du schéma qui vous concerne avec en jaune ce qu'il faut comparer avec les 2 autres canaux. Les triples diodes sont des petits trucs à 6 pattes. Q202 n'est pas testable en "test de diode" à cause de la résistance de base.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2017 à 19:26
Réponse 4 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Bonsoir.
Ce schéma n'est pas celui de ma carte, je suppose donc que mon UE n'est pas un 53 QH5 (l'étiquette s'est effacée avec le temps), ma petite carte a la référence de : RRZK2415, j'ai essayé de vous envoyer la photo des 2 cartes mais ça ne passe pas avec le site.
J'ai envoyé donc à Bricovidéo avec les 2 photos pour qu'ils me le mettent sur la page.
Les raccordements frigo sont tous les 3 en 1/4 3/8.
Encore merci pour la réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ce schéma n'est pas celui de ma carte, je suppose donc que mon UE n'est pas un 53 QH5 (l'étiquette s'est effacée avec le temps), ma petite carte a la référence de : RRZK2415, j'ai essayé de vous envoyer la photo des 2 cartes mais ça ne passe pas avec le site.
J'ai envoyé donc à Bricovidéo avec les 2 photos pour qu'ils me le mettent sur la page.
Les raccordements frigo sont tous les 3 en 1/4 3/8.
Encore merci pour la réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 septembre 2017 à 20:32
Réponse 5 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Ah?? Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le bon schéma? La RRZK2415 est utilisée dans l'UE RAM130, elle-même une double RAM53/55/65. Pour un profane, l'aspect d'une carte avec des CMS peut surprendre, les composants n'ayant pas du tout l'aspect qu'on leur connaît classiquement.
Je n'ai pas de gros plans de cette carte. Si vous en postez des versions recto/verso avec au moins 3 Mpix, je pourrais vous indiquer les composants en jaune.
Je n'ai pas de gros plans de cette carte. Si vous en postez des versions recto/verso avec au moins 3 Mpix, je pourrais vous indiquer les composants en jaune.
29 septembre 2017 à 09:01
Réponse 6 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Bonjour ,
Je vous remercie de vous occuper de mon problème.
J'ai envoyé à Bricovidéo avec les 2 photos pour qu'ils me les mettent sur la page.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour, pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. Patrice bricovideo.com
Je vous remercie de vous occuper de mon problème.
J'ai envoyé à Bricovidéo avec les 2 photos pour qu'ils me les mettent sur la page.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour, pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. Patrice bricovideo.com
29 septembre 2017 à 09:46
Réponse 7 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 919 internautes sont inscrits sur les forums de dépannage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Conseils dépannage unité extérieur climatiseur Daikin. Dépannage unité extérieur climatiseur Samsung. Photo Patrice Faro. Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. L'équipe du forum climatisation.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 919 internautes sont inscrits sur les forums de dépannage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Conseils dépannage unité extérieur climatiseur Daikin. Dépannage unité extérieur climatiseur Samsung. Photo Patrice Faro. Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. L'équipe du forum climatisation.
29 septembre 2017 à 10:26
Réponse 8 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Bonjour.
Patrice m'a envoyé vos VO, je confirme que mon schéma "jauni" est conforme à la carte. Vous avez de la chance, tous les composants sont explicités en sérigraphie. Certains d'entre eux sont tellement petits qu'il vous faudra une loupe pour voir ce qui est marqué dessus. Pour les résistances, les 3 chiffres reprennent le code des couleurs. Par ex, 390 correspond à 39 suivi de 0 zéro, donc au final 39 ohms. 273 correspondra à 27000 ohms. Pour les transistors, si on met la broche seule en haut (collecteur), la base est en bas à gauche, vous pouvez alors tester leurs 2 diodes apparentes en mode test de diode. Et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit émetteur/collecteur. Pour les condos, c'est plus compliqué, l'idéal est d'avoir un capacimètre.
Good luck, Dom.
Patrice m'a envoyé vos VO, je confirme que mon schéma "jauni" est conforme à la carte. Vous avez de la chance, tous les composants sont explicités en sérigraphie. Certains d'entre eux sont tellement petits qu'il vous faudra une loupe pour voir ce qui est marqué dessus. Pour les résistances, les 3 chiffres reprennent le code des couleurs. Par ex, 390 correspond à 39 suivi de 0 zéro, donc au final 39 ohms. 273 correspondra à 27000 ohms. Pour les transistors, si on met la broche seule en haut (collecteur), la base est en bas à gauche, vous pouvez alors tester leurs 2 diodes apparentes en mode test de diode. Et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit émetteur/collecteur. Pour les condos, c'est plus compliqué, l'idéal est d'avoir un capacimètre.
Good luck, Dom.
29 septembre 2017 à 12:49
Réponse 9 du forum climatisation
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Bonsoir,
C'est avec du retard que je viens donner des nouvelles sur cette panne de carte.
Je ne suis pas électronicien, pourtant je l'ai bien testée mais arrivé un moment ça dépassait mes capacités, j'ai donc été obligé d'acheter une carte neuve, ça a bien fonctionné une année mais depuis peu c'est l'autre carte (la grande qui a eu la visite d'une salamandre et a fait un bon flash.
Ah les cartes de clim !!!!!


Cordialement.
christian2b
C'est avec du retard que je viens donner des nouvelles sur cette panne de carte.
Je ne suis pas électronicien, pourtant je l'ai bien testée mais arrivé un moment ça dépassait mes capacités, j'ai donc été obligé d'acheter une carte neuve, ça a bien fonctionné une année mais depuis peu c'est l'autre carte (la grande qui a eu la visite d'une salamandre et a fait un bon flash.
Ah les cartes de clim !!!!!



Cordialement.
christian2b
06 décembre 2018 à 22:03