Rallonger sonde thermoélectrique
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
483
Questions Forum Climatisation : Rallonger sonde thermoélectrique
Invité
Bonjour, peut-on rallonger une sonde thermoélectrique ce n'est pas un train thermostatique sur un plafonnier de clim de 1 mètre environ sans problème sur l'électronique du groupe. Qui peut me renseigner. Je désire rallonger les sondes de mes plafonniers d'environ 1 mètre pour les sortir de l'air chaud qui se stocke au dessus des évapos avec débit de fuite. S'il faut faire un adressage, comment, c'est un Samsung avec 2 plafonniers. Le fait de rallonger les fils de la sonde ne va-t-il pas déclencher un défaut au groupe ? Merci Jacky frigoriste des années 60 et 70 ! Fréons 12 / 514 / 507 / 11 / 114 /22...
Voir ces photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir ces photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 juin 2008 à 13:41
Réponses 1 au problème climatisation
Invité

Rallonger sonde thermoélectrique
Invité
Bonjour, ce problème est connu et reconnu sur les multi FM SAMSUNG. Vous pouvez rallonger la sonde sans problème, pas de code erreur. JC.