Question Forum Climatisation : Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Chriss331
Membre inscrit
Chriss331
3 messages
Bonjour à tous,

Je possède une pompe à chaleur air air RAM 72 QH5 qui a été installée il y a maintenant 7 ans.
Depuis 2 jours le ventilateur du groupe extérieur ne fonctionne plus ainsi que les 3 splits de chaque chambre.

Sur l'une des cartes électroniques, seul le voyant LD304 clignote en vert les 3 autres voyants sont éteints.
Pouvez-vous me dire d'où peut provenir la panne et est-ce-que je dois changer une pièce du groupe extérieur.

Merci de vos réponses.
Chriss.
04 décembre 2016 à 13:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
2 026 messages
Bonjour,

Difficile de dire avec si peu de détails, mais je penche sur la carte du groupe extérieur.
Cordialement.
04 décembre 2016 à 17:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

PL
Membre inscrit
PL
11 314 messages
Bonsoir.
Combien de fois clignote la led LD304? Mais a priori ce serait une erreur de com entre UI et UE.
1. Câble mal connecté.
2. Câble ouvert.
3. Circuit d'interface entre l'unité intérieure et le groupe extérieur.
Ouvrir chaque UI et vérifier si une led est allumée ou clignotante sur ces UI, si OK certainement la carte PCB de l'UE.
Mais le plus souvent la carte UE est incriminée.
04 décembre 2016 à 17:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 843 messages
Bonsoir.

Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.

Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Chriss331
Membre inscrit
Chriss331
3 messages
Bonjour à tous,

Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses.
Pour répondre à vos questions :
1) La LD304 clignote en vert sans discontinuer, j'ai arrêté de compter à 50.
2) J'ai démonté les splits et je n'ai trouvé aucun voyant d'allumé.
Pour ce qui est des mesures à faire j'avoue ne rien n'y connaître et j'ai un peu peur de faire cramer quelque chose.
Pour finir vous parlez de la carte de l'UE, mais il y a plusieurs cartes à l'intérieur.
Donc selon vous si une carte et HS cela devrait logiquement être celle où il y a les LD 301, 302, 303, 304 ?
Cette carte coûte un peu moins de 300 euros.

J'attends votre confirmation, merci encore de votre aide.
Chriss
05 décembre 2016 à 16:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 843 messages
Bonjour.

Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)

Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.

Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)

Cordialement, Dom.
05 décembre 2016 à 18:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

PL
Membre inscrit
PL
11 314 messages
Bonsoir.
En effet elle doit clignoter 1 X ce qui voudrait dire qu'une UI n'est pas raccordée.
Soit la carte UI soit la carte UE (la plus probable).
Dans ce cas suivre les conseils de Dom.
05 décembre 2016 à 18:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Chriss331
Membre inscrit
Chriss331
3 messages
Bonjour,
La LED 304 clignote sûrement parce que je n'ai que 3 UI, branchées sur les LED301 302 303.
Les LED301 302 303 qui sont connectées aux UI sont éteintes, c'est normal ?

Dom, merci pour vos indications, un ami vient de me passer un multimètre, mais je ne vois pas ce que je dois tester, j'ai sûrement l'air d'un boulet mais là je suis pommé.
Je joins une photo de la carte, si vous pouviez me guider pour faire les tests ce serait sympa.

PL, vous me dites que le plus probable serait la carte UE, vous parlez de celle ou la LED clignote ?
Merci en tout cas à tous des réponses que vous m'avez déjà apportées.

Cordialement.
Chriss

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme ventilateur fonctionne plus pac air air ram 72 qh5 pv ventilateur fonctionne plus pac air air ram 72 qh5

08 décembre 2016 à 16:09
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
9 303 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
08 décembre 2016 à 16:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 843 messages
Bonsoir.

"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.

Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.
08 décembre 2016 à 23:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 3. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 6. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
    N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Problème vitesse PAC air/air Panasonic
    N°3269 : Bonjour, J'ai une Pac air/air Panasonic, CS-E18PKEW, mono split, et un module Wifi intesis home. Mon problème c'est qu'en ce moment, en mode chaud (les autres modes pas testés), la ventilation s'accélère toute seule en...
>>> Résultats suivants pour : Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite