Question Dépannage Climatisation : Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois
Bonjour.
Nous venons d'aménager dans un appartement en location qui était fermé depuis près d'un an.
L'unité intérieure se met en sécurité de manière aléatoire.
Une fois au bout de 04h00 parfois au bout de 3 jours.
Elle clignote 10 fois.
Le technicien est venu pour nettoyer l'unité extérieure ainsi que l'unité intérieure. Il nous a dit que cela pouvait venir soit de la carte électronique, soit du ventilateur (problème de Tension élevée ou surchauffe du ventilo.
Le problème est qu'il a fait un devis à 500 E et qu'il ne garantie pas que cela fonctionne, le matériel étant trop ancien.
A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès.
L'unité redémarre mais l'erreur revient. Pour l'instant, nous sommes en mode chauffage à 22 degrés maximum, pas encore testé en mode clim.
Je fais appel à vos services afin de m'aider à diagnostiquer la panne. Je ne suis pas électronicien, mais j'ai de bonnes bases et je sais me servir d'un multimètre.
Le propriétaire est un ami à nous et Il ne pourra pas pour l'instant investir dans du matériel neuf.
Je vous remercie pour vos retours.
Laurent A.
Nous venons d'aménager dans un appartement en location qui était fermé depuis près d'un an.
L'unité intérieure se met en sécurité de manière aléatoire.
Une fois au bout de 04h00 parfois au bout de 3 jours.
Elle clignote 10 fois.
Le technicien est venu pour nettoyer l'unité extérieure ainsi que l'unité intérieure. Il nous a dit que cela pouvait venir soit de la carte électronique, soit du ventilateur (problème de Tension élevée ou surchauffe du ventilo.
Le problème est qu'il a fait un devis à 500 E et qu'il ne garantie pas que cela fonctionne, le matériel étant trop ancien.
A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès.
L'unité redémarre mais l'erreur revient. Pour l'instant, nous sommes en mode chauffage à 22 degrés maximum, pas encore testé en mode clim.
Je fais appel à vos services afin de m'aider à diagnostiquer la panne. Je ne suis pas électronicien, mais j'ai de bonnes bases et je sais me servir d'un multimètre.
Le propriétaire est un ami à nous et Il ne pourra pas pour l'instant investir dans du matériel neuf.
Je vous remercie pour vos retours.
Laurent A.
19 mars 2026 à 19:39
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois
Bonjour.
Ce code défaut correspond bien au diagnostique du technicien, donc cela peut provenir du moteur surchauffant(le plus courant), de la carte électronique ou un composant de cette carte (?)
Ce code défaut correspond bien au diagnostique du technicien, donc cela peut provenir du moteur surchauffant(le plus courant), de la carte électronique ou un composant de cette carte (?)
20 mars 2026 à 08:47
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois
Bonjour.
Votre UI travaille en 35VDC (continus), qui lui est fourni par l'UE. Dans l'UI, des circuits abaissent ce 35V en 12V et en 5V pour faire fonctionner l'ensemble. Mais le moteur tourne en 35V. Comme il est asservi en vitesse (par un retour tachymétrique), il va adapter sa consommation à la tension fournie pour tourner à la vitesse demandée. En d'autres termes, s'il doit tourner à une vitesse qui lui fait consommer 35W, il tirera 1 ampère sur la ligne 35V. Mais si la ligne est à 25V, alors il tirera 1.4 ampère.
Tout cela pour dire qu'il est crucial que le 35V soit réellement à 35V pour que le courant reste normal. Du coup, mesurez la tension sur la paire de fils qui arrive à l'UI, et voyez si elle ne serait pas fluctuante, ce qui dénoterait un souci soit dans la génération du 35V dans l'UE, soit dans la connectique (fil mal serré, UI ou UE...).
Les problèmes de moteurs de ventilo 35VDC sont très rares ; quand ce sont des versions 330VDC (secteur redressé/filtré), alors c'est une panne courante vu les tensions utilisées, mais ce n'est pas votre cas.
"A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès." Cela veut dire que ça ne repartait pas, ou que ça repartait mais pour une durée courte?...
Votre UI travaille en 35VDC (continus), qui lui est fourni par l'UE. Dans l'UI, des circuits abaissent ce 35V en 12V et en 5V pour faire fonctionner l'ensemble. Mais le moteur tourne en 35V. Comme il est asservi en vitesse (par un retour tachymétrique), il va adapter sa consommation à la tension fournie pour tourner à la vitesse demandée. En d'autres termes, s'il doit tourner à une vitesse qui lui fait consommer 35W, il tirera 1 ampère sur la ligne 35V. Mais si la ligne est à 25V, alors il tirera 1.4 ampère.
Tout cela pour dire qu'il est crucial que le 35V soit réellement à 35V pour que le courant reste normal. Du coup, mesurez la tension sur la paire de fils qui arrive à l'UI, et voyez si elle ne serait pas fluctuante, ce qui dénoterait un souci soit dans la génération du 35V dans l'UE, soit dans la connectique (fil mal serré, UI ou UE...).
Les problèmes de moteurs de ventilo 35VDC sont très rares ; quand ce sont des versions 330VDC (secteur redressé/filtré), alors c'est une panne courante vu les tensions utilisées, mais ce n'est pas votre cas.
"A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès." Cela veut dire que ça ne repartait pas, ou que ça repartait mais pour une durée courte?...
20 mars 2026 à 10:13
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois
Bonjour à vous, PL et Dom-Aom.
Merci pour votre retour, je suis en déplacement cette semaine, je testerai le 35 V à mon retour.
J’en profiterai pour refaire toutes les soudures de la carte électronique et voir si il n’y a pas un condensateur fatigué.
Je testerai les continuité des composants par la même occasion.
Concernant la coupure au disjoncteur, c’est le technicien qui, la première fois que nous l’avions contacté, nous avait demandé de couper au disjoncteur afin de réinitialiser les unités.
Je vous tiens au courant et ne vous inquiétez pas si cela prend un peu de temps, j’ai peu de disponibilité en ce moment.
Amicalement, Laurent.
Merci pour votre retour, je suis en déplacement cette semaine, je testerai le 35 V à mon retour.
J’en profiterai pour refaire toutes les soudures de la carte électronique et voir si il n’y a pas un condensateur fatigué.
Je testerai les continuité des composants par la même occasion.
Concernant la coupure au disjoncteur, c’est le technicien qui, la première fois que nous l’avions contacté, nous avait demandé de couper au disjoncteur afin de réinitialiser les unités.
Je vous tiens au courant et ne vous inquiétez pas si cela prend un peu de temps, j’ai peu de disponibilité en ce moment.
Amicalement, Laurent.