FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 495 questions dans le forum climatisation


10483

Question Dépannage Climatisation : Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois

Laurent_11370
Membre inscrit
Laurent_11370
2 messages
Bonjour.
Nous venons d'aménager dans un appartement en location qui était fermé depuis près d'un an.
L'unité intérieure se met en sécurité de manière aléatoire.
Une fois au bout de 04h00 parfois au bout de 3 jours.
Elle clignote 10 fois.

Le technicien est venu pour nettoyer l'unité extérieure ainsi que l'unité intérieure. Il nous a dit que cela pouvait venir soit de la carte électronique, soit du ventilateur (problème de Tension élevée ou surchauffe du ventilo.

Le problème est qu'il a fait un devis à 500 E et qu'il ne garantie pas que cela fonctionne, le matériel étant trop ancien.
A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès.
L'unité redémarre mais l'erreur revient. Pour l'instant, nous sommes en mode chauffage à 22 degrés maximum, pas encore testé en mode clim.

Je fais appel à vos services afin de m'aider à diagnostiquer la panne. Je ne suis pas électronicien, mais j'ai de bonnes bases et je sais me servir d'un multimètre.
Le propriétaire est un ami à nous et Il ne pourra pas pour l'instant investir dans du matériel neuf.
Je vous remercie pour vos retours.
Laurent A.
19 mars 2026 à 19:39
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois

PL
Membre inscrit
PL
13 990 messages
Bonjour.

Ce code défaut correspond bien au diagnostique du technicien, donc cela peut provenir du moteur surchauffant(le plus courant), de la carte électronique ou un composant de cette carte (?)
20 mars 2026 à 08:47
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 647 messages
Bonjour.

Votre UI travaille en 35VDC (continus), qui lui est fourni par l'UE. Dans l'UI, des circuits abaissent ce 35V en 12V et en 5V pour faire fonctionner l'ensemble. Mais le moteur tourne en 35V. Comme il est asservi en vitesse (par un retour tachymétrique), il va adapter sa consommation à la tension fournie pour tourner à la vitesse demandée. En d'autres termes, s'il doit tourner à une vitesse qui lui fait consommer 35W, il tirera 1 ampère sur la ligne 35V. Mais si la ligne est à 25V, alors il tirera 1.4 ampère.

Tout cela pour dire qu'il est crucial que le 35V soit réellement à 35V pour que le courant reste normal. Du coup, mesurez la tension sur la paire de fils qui arrive à l'UI, et voyez si elle ne serait pas fluctuante, ce qui dénoterait un souci soit dans la génération du 35V dans l'UE, soit dans la connectique (fil mal serré, UI ou UE...).

Les problèmes de moteurs de ventilo 35VDC sont très rares ; quand ce sont des versions 330VDC (secteur redressé/filtré), alors c'est une panne courante vu les tensions utilisées, mais ce n'est pas votre cas.

"A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès." Cela veut dire que ça ne repartait pas, ou que ça repartait mais pour une durée courte?...
20 mars 2026 à 10:13
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois

Laurent_11370
Membre inscrit
Laurent_11370
2 messages
Bonjour à vous, PL et Dom-Aom.

Merci pour votre retour, je suis en déplacement cette semaine, je testerai le 35 V à mon retour.
J’en profiterai pour refaire toutes les soudures de la carte électronique et voir si il n’y a pas un condensateur fatigué.
Je testerai les continuité des composants par la même occasion.

Concernant la coupure au disjoncteur, c’est le technicien qui, la première fois que nous l’avions contacté, nous avait demandé de couper au disjoncteur afin de réinitialiser les unités.
Je vous tiens au courant et ne vous inquiétez pas si cela prend un peu de temps, j’ai peu de disponibilité en ce moment.
Amicalement, Laurent.
23 mars 2026 à 10:04

Proposer une réponse à Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
    N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
  • 4. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
    N°3718 : Bonjour, Apparemment ce forum aide beaucoup de monde. Je vois que le voyant minuterie s'allume sur beaucoup d'autres modèles mais personne ne parle du RAK-25PSA. J'ai donc le même souci mais sur le modèle précédemment...
  • 7. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
    N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
  • 8. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
  • 10. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 11. Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6
    N°3738 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec 5 climatiseurs Hitachi. Il y a deux unités extérieures qui alimentent le système. Celui du salon qui fonctionne uniquement avec une unité extérieure ne fonctionne pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 fois >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit bricolage travaux climatisationbricovideo forumsmessage e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite