Bonjour,
Mise en route du Split en mode chaud, au bout de 10 minutes une alarme E8, modèle du Split Hokkaido HKED-HCND 351G
Je pense que c’est une sonde.
Merci de me renseigner.
Cordialement.
Mise en route du Split en mode chaud, au bout de 10 minutes une alarme E8, modèle du Split Hokkaido HKED-HCND 351G
Je pense que c’est une sonde.
Merci de me renseigner.
Cordialement.
21 janvier 2018 à 19:07
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème surchauffe split Hokkaido HKED-HCND 351G
Bonjour.
Oui, sonde, mais aussi (et peut-être plus probablement) déficit de gaz. Quand une clim a perdu une partie de son gaz, le gaz qui reste sort plus chaud du compresseur, et peut gagner 30° par rapport à la situation normale. Si vous avez un thermomètre à thermocouple, mesurez la température en sortie de l'UE (gros tuyau). Ne doit normalement pas dépasser 85/90°.
Cordialement, Dom.
Oui, sonde, mais aussi (et peut-être plus probablement) déficit de gaz. Quand une clim a perdu une partie de son gaz, le gaz qui reste sort plus chaud du compresseur, et peut gagner 30° par rapport à la situation normale. Si vous avez un thermomètre à thermocouple, mesurez la température en sortie de l'UE (gros tuyau). Ne doit normalement pas dépasser 85/90°.
Cordialement, Dom.