Bonjour à tous.
Je m'appelle Jean-Philippe et je recherche une aide pour ma climatisation Airton model TAC (09+12)CHSA/H-09
C'est un double Split réversible.
La cassette intérieure qui est en bas de la maison fonctionne correctement en chauffage et froid (modèle le plus puissant) par contre la cassette intérieure qui est à l'étage fonctionne en chauffage mais pas en froid.
Je n'ai pas de codes erreur que ce soit sur la cassette ou le groupe extérieur.
La sonde de la cassette paraît bien, si je la débranche j'ai un code erreur E0.
Merci d'avance pour votre gentillesse à essayer de comprendre mon problème.
Cordialement.
Je m'appelle Jean-Philippe et je recherche une aide pour ma climatisation Airton model TAC (09+12)CHSA/H-09
C'est un double Split réversible.
La cassette intérieure qui est en bas de la maison fonctionne correctement en chauffage et froid (modèle le plus puissant) par contre la cassette intérieure qui est à l'étage fonctionne en chauffage mais pas en froid.
Je n'ai pas de codes erreur que ce soit sur la cassette ou le groupe extérieur.
La sonde de la cassette paraît bien, si je la débranche j'ai un code erreur E0.
Merci d'avance pour votre gentillesse à essayer de comprendre mon problème.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 17:38
Réponse 1 du dépannage forum-climatisation
Problème de froid sur climatisation Airton
Bonjour.
Vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui prend la température du gaz, l'autre celle de l'air entrant. Testez les 2 à plusieurs températures. Normalement, leur résistance baisse de 3-4% à chaque degré en plus. Une sonde d'ambiance en circuit ouvert va "dire" à la carte qu'il fait -40 dans la pièce, du coup la carte ne jugera pas utile de délivrer du froid.
Cordialement, Dom.
Vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui prend la température du gaz, l'autre celle de l'air entrant. Testez les 2 à plusieurs températures. Normalement, leur résistance baisse de 3-4% à chaque degré en plus. Une sonde d'ambiance en circuit ouvert va "dire" à la carte qu'il fait -40 dans la pièce, du coup la carte ne jugera pas utile de délivrer du froid.
Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 09:11
Réponse 2 du dépannage forum-climatisation
Problème de froid sur climatisation Airton
Merci pour l'information.
Je vais essayer de trouver les 2 sondes.
A bientôt.
Je vais essayer de trouver les 2 sondes.
A bientôt.
02 septembre 2021 à 12:25