Bonjour.
Nous avons un système de clim réversible installé depuis 5 ans. Groupe Mitsubishi et splits de la même marque modèle G-inverter).
Le problème est que près de la moitié des splits soufflent très forts.
A réglage identique, le rendu n'est pas le même - même pour des pièces similaires - dans les chambres par ex.
Pensez-vous qu'il existe un réglage autre que celui accessible par la télécommande ou est-ce un autre problème (ce phénomène est aussi bien constaté en clim qu'en chauffage).
Merci pour vos réponses.
Nous avons un système de clim réversible installé depuis 5 ans. Groupe Mitsubishi et splits de la même marque modèle G-inverter).
Le problème est que près de la moitié des splits soufflent très forts.
A réglage identique, le rendu n'est pas le même - même pour des pièces similaires - dans les chambres par ex.
Pensez-vous qu'il existe un réglage autre que celui accessible par la télécommande ou est-ce un autre problème (ce phénomène est aussi bien constaté en clim qu'en chauffage).
Merci pour vos réponses.
13 février 2013 à 09:32
Conseils réglage climatisation 1
Problème split Mitsubishi g-inverter qui souffle fort
Bonjour.
Est-ce que ces différences existent depuis l'installation, ou sont-elles apparues à une certaine date, plus ou moins progressivement ? Si vous comparez avec une unité qui fonctionne correctement, la vitesse de soufflage des mauvaises est-elle 2, 3, max ? Sur celles-ci, quand vous passez d'une vitesse à une autre, y a-t-il tout de même un changement de régime, même léger ?
Pour qu'on retrouve éventuellement le schéma des UI, il serait bon de nous donner le(s) modèles(s) exact(s) des UI affectées.
Cordialement, Dom.
Est-ce que ces différences existent depuis l'installation, ou sont-elles apparues à une certaine date, plus ou moins progressivement ? Si vous comparez avec une unité qui fonctionne correctement, la vitesse de soufflage des mauvaises est-elle 2, 3, max ? Sur celles-ci, quand vous passez d'une vitesse à une autre, y a-t-il tout de même un changement de régime, même léger ?
Pour qu'on retrouve éventuellement le schéma des UI, il serait bon de nous donner le(s) modèles(s) exact(s) des UI affectées.
Cordialement, Dom.
13 février 2013 à 11:03
Conseils réglage climatisation 2
Invité

Problème split Mitsubishi g-inverter qui souffle fort
Invité
Bonsoir,
Une question, est-ce le débit d'air qui est plus fort ou le bruit ?
Si c'est le bruit qui est plus fort vérifier l'état de vos filtres ou pire des batteries évaporateurs qui sont sûrement encrassées de poussières qui font forcer le moto-ventilateur et engendre + de bruit !
Une question, est-ce le débit d'air qui est plus fort ou le bruit ?
Si c'est le bruit qui est plus fort vérifier l'état de vos filtres ou pire des batteries évaporateurs qui sont sûrement encrassées de poussières qui font forcer le moto-ventilateur et engendre + de bruit !
13 février 2013 à 20:04