Question Forum Climatisation : Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B
Bonjour.
J'ai trois Splits de ce type dans ma maison montés sur une centrale.
Un des trois ne marche plus du tout, il s'est arrêté et ne redémarre plus.
Les deux autres fonctionnent normalement.
J'imagine avoir un problème de carte électronique.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Mon installation a 8 ans.
Cordialement.
J'ai trois Splits de ce type dans ma maison montés sur une centrale.
Un des trois ne marche plus du tout, il s'est arrêté et ne redémarre plus.
Les deux autres fonctionnent normalement.
J'imagine avoir un problème de carte électronique.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Mon installation a 8 ans.
Cordialement.
19 juillet 2019 à 23:19
Réponse 1 du forum climatisation
Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B
Bonjour.
Si vous coupez le courant 30 sec et que vous le remettez, est-ce que les volets de ce split font un aller et retour? Si du moins c'est ce qui se passe sur les autres splits. Si vous collez l'oreille sur la face droite, est-ce que vous entendez un tic...tic...tic...?
Si les volets ne bougent pas, l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Peut-être un fusible, mais plus probablement un composant qui aura lâché. Si vous voulez de l'aide pour le dépannage, il faudra que vous soyez équipé (multimètre, fer à souder...) et que vous postiez une photo recto verso de la carte.
Cordialement, Dom.
Si vous coupez le courant 30 sec et que vous le remettez, est-ce que les volets de ce split font un aller et retour? Si du moins c'est ce qui se passe sur les autres splits. Si vous collez l'oreille sur la face droite, est-ce que vous entendez un tic...tic...tic...?
Si les volets ne bougent pas, l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Peut-être un fusible, mais plus probablement un composant qui aura lâché. Si vous voulez de l'aide pour le dépannage, il faudra que vous soyez équipé (multimètre, fer à souder...) et que vous postiez une photo recto verso de la carte.
Cordialement, Dom.
20 juillet 2019 à 06:56
Réponse 2 du forum climatisation
Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B
Bonjour.
Le voyant vert de façade clignote-t-il ?
Le voyant vert de façade clignote-t-il ?
20 juillet 2019 à 10:27
Réponse 3 du forum climatisation
Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait l’aimant de la pompe à condensat était bloqué donc le niveau d’eau est monté et le split s’est mis en sécurité.
On peut reprocher sur ce modèle ce phénomène qui ne met aucun défaut puisque coupe l’alimentation du split.
Merci à tous.
En fait l’aimant de la pompe à condensat était bloqué donc le niveau d’eau est monté et le split s’est mis en sécurité.
On peut reprocher sur ce modèle ce phénomène qui ne met aucun défaut puisque coupe l’alimentation du split.
Merci à tous.
20 juillet 2019 à 18:40
Réponse 4 du forum climatisation
Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B
Bonjour.
C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcement, car il est peu fréquent que l'on branche ces fils.
Mais il n'est pas logique que le système niveau haut se mette en sécurité si le flotteur est resté collé au fond de son bac cela aurait plutôt fait un débordement et donc fuite d'eau (???)
C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcement, car il est peu fréquent que l'on branche ces fils.
Mais il n'est pas logique que le système niveau haut se mette en sécurité si le flotteur est resté collé au fond de son bac cela aurait plutôt fait un débordement et donc fuite d'eau (???)
21 juillet 2019 à 09:51
Réponse 5 du forum climatisation
Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B
Bonjour.
Cette pompe à condensat a 8 ans, j’ai déjà remplacé les deux autres.
A suivre si elle dysfonctionne encore.
Cordialement.
Cette pompe à condensat a 8 ans, j’ai déjà remplacé les deux autres.
A suivre si elle dysfonctionne encore.
Cordialement.
21 juillet 2019 à 17:10