Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
7234
Question Forum Climatisation : Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour à vous.
J’ai depuis quelques temps un problème avec ma climatisation. En plein été c’est pas génial
et le technicien ne sait pas ce que c’est depuis 3 semaines. Je viens donc me tourner vers vous…
Numéro de clim : Ma clim porte le numéro RAK-18QXA. Elle clignote 4 fois sur le bouton du minuteur puis sur l’UE elle clignote 5 fois (led 103).
Problème : À froid, elle fonctionne bien. Mais une fois qu’elle commence à chauffer (sûrement parce qu’elle produit du gaz avec le compresseur) elle part en vrille et se coupe sans disjoncter.
Lorsque j’essaye de la relancer elle clignote donc 4 fois sur le voyant minuteur et 5 fois sur l’UE led 103.
Après pas moyen de la relancer sans la disjoncter. Mais elle refonctionne très peu de temps une fois le premier arrêt après l’avoir disjoncté. Ce qui est très embêtant en plein été dans le sud
.
Nous avons regardé avec le technicien, on a bien vu le ventilo tourner et le compresseur fonctionner mais après elle se lance tout le temps moins de temps que la première fois.
Je ne sais pas si j’ai réussi à m’expliquer assez clairement.
Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Cordialement.
Titi_235
J’ai depuis quelques temps un problème avec ma climatisation. En plein été c’est pas génial
et le technicien ne sait pas ce que c’est depuis 3 semaines. Je viens donc me tourner vers vous…Numéro de clim : Ma clim porte le numéro RAK-18QXA. Elle clignote 4 fois sur le bouton du minuteur puis sur l’UE elle clignote 5 fois (led 103).
Problème : À froid, elle fonctionne bien. Mais une fois qu’elle commence à chauffer (sûrement parce qu’elle produit du gaz avec le compresseur) elle part en vrille et se coupe sans disjoncter.
Lorsque j’essaye de la relancer elle clignote donc 4 fois sur le voyant minuteur et 5 fois sur l’UE led 103.
Après pas moyen de la relancer sans la disjoncter. Mais elle refonctionne très peu de temps une fois le premier arrêt après l’avoir disjoncté. Ce qui est très embêtant en plein été dans le sud
.Nous avons regardé avec le technicien, on a bien vu le ventilo tourner et le compresseur fonctionner mais après elle se lance tout le temps moins de temps que la première fois.
Je ne sais pas si j’ai réussi à m’expliquer assez clairement.
Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Cordialement.
Titi_235

29 juillet 2021 à 22:47
Réponse 1 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour.
Ce fut assez clair, mais il manque l'info référence UE, et si vous avez un multisplit ou un monosplit. Car souvent les tailles 18 ne sont affectables qu'à des multi. La LED est la 301, pas la 103 (il me semble).
Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.
Avec un départ à froid, combien de temps fonctionne l'installation?
Cordialement, Dom.
Ce fut assez clair, mais il manque l'info référence UE, et si vous avez un multisplit ou un monosplit. Car souvent les tailles 18 ne sont affectables qu'à des multi. La LED est la 301, pas la 103 (il me semble).
Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.
Avec un départ à froid, combien de temps fonctionne l'installation?
Cordialement, Dom.
30 juillet 2021 à 09:35
Réponse 2 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour,
Alors déjà là réf c’est RAM-68NP3A.
Après j’ai oublié de préciser qu’on avait un multisplit, avec deux 18 (chambres) et un 35 (salon).
Quand vous dites "Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.", vous parlez du fan et de la température au plus froid ?
Peut-être que ça vous intéresserait, on les règle généralement à 22ºC ou 23ºC.
À froid à ces températures que nous mettons et avec les fans en auto elles peuvent fonctionner un bon 3/4h.
Après je ne les ai pas rallumés depuis que le technicien est passé.
Cordialement.
Titi_235
Alors déjà là réf c’est RAM-68NP3A.
Après j’ai oublié de préciser qu’on avait un multisplit, avec deux 18 (chambres) et un 35 (salon).
Quand vous dites "Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.", vous parlez du fan et de la température au plus froid ?
Peut-être que ça vous intéresserait, on les règle généralement à 22ºC ou 23ºC.
À froid à ces températures que nous mettons et avec les fans en auto elles peuvent fonctionner un bon 3/4h.
Après je ne les ai pas rallumés depuis que le technicien est passé.
Cordialement.
Titi_235
02 août 2021 à 00:51
Réponse 3 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour.
Il y a 2 manières de vous lire : trois quarts d'heure -ou- entre 3 et 4 heures... :-) Quelque soit l'interprétation, c'est bien supérieur aux 15 mn de mise en vitesse de croisière.
Je ne parlais que de la vitesse de ventilation. L'explicitation des codes erreur peut se trouver ici :
https://manualsbrain.com/fr/manuals/432240/?page=680
Code pas très facile à interpréter. Explorez la piste que je suggérais. En mettant toutes les UI, on oblige le compresseur à tourner plus vite que s'il n'y en a qu'une.
Il y a 2 manières de vous lire : trois quarts d'heure -ou- entre 3 et 4 heures... :-) Quelque soit l'interprétation, c'est bien supérieur aux 15 mn de mise en vitesse de croisière.
Je ne parlais que de la vitesse de ventilation. L'explicitation des codes erreur peut se trouver ici :
https://manualsbrain.com/fr/manuals/432240/?page=680
Code pas très facile à interpréter. Explorez la piste que je suggérais. En mettant toutes les UI, on oblige le compresseur à tourner plus vite que s'il n'y en a qu'une.
02 août 2021 à 11:36
Réponse 4 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour,
En effet c’est assez complexe à comprendre. Je voulais dire trois quart d’heure. Je vais privilégier votre piste du coup.
Donc pour ne pas faire de bêtise je préfère insister… la vitesse de ventilation à fond sur les UI et je vois combien de temps ça tourne à température habituelle. C’est bien ça ?
Cordialement.
En effet c’est assez complexe à comprendre. Je voulais dire trois quart d’heure. Je vais privilégier votre piste du coup.
Donc pour ne pas faire de bêtise je préfère insister… la vitesse de ventilation à fond sur les UI et je vois combien de temps ça tourne à température habituelle. C’est bien ça ?
Cordialement.
02 août 2021 à 13:52
Réponse 5 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Yes!
02 août 2021 à 18:05
Réponse 6 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour.
Je viens de faire le test comme vous me on avez dit.
J’ai mis toute les clims à 20ºC, avec ventilation au maximum.
Je remarque que tout d’abord elles ventilent pas comme il faut, malgré qu’elle soit réglé au max.
Ensuite depuis quelques temps déjà elles puent tous le temps (je sais pas si ça a un rapport).
Et quand on met juste la main pour voire la température plus ou moins, bah elle est chaude enfin on dirait qu’elle est à température ambiante.
Dernier point, elle a tenu 28minutes et 15sec.
Et elle rock clignote rouge.
Je viens de faire le test comme vous me on avez dit.
J’ai mis toute les clims à 20ºC, avec ventilation au maximum.
Je remarque que tout d’abord elles ventilent pas comme il faut, malgré qu’elle soit réglé au max.
Ensuite depuis quelques temps déjà elles puent tous le temps (je sais pas si ça a un rapport).
Et quand on met juste la main pour voire la température plus ou moins, bah elle est chaude enfin on dirait qu’elle est à température ambiante.
Dernier point, elle a tenu 28minutes et 15sec.
Et elle rock clignote rouge.
04 août 2021 à 12:26
Réponse 7 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonjour.
Vos filtres d'UI sont-ils régulièrement nettoyés? En mode froid, les échangeurs d'UI sont humides, cela favorise le développement de moisissures ou de bactéries. Il faut les nettoyer aussi de temps en temps avec des produits adaptés.
"Et elle rock clignote rouge"... traduction?... Vous êtes toujours en 5x LD301?
Vos filtres d'UI sont-ils régulièrement nettoyés? En mode froid, les échangeurs d'UI sont humides, cela favorise le développement de moisissures ou de bactéries. Il faut les nettoyer aussi de temps en temps avec des produits adaptés.
"Et elle rock clignote rouge"... traduction?... Vous êtes toujours en 5x LD301?
04 août 2021 à 19:41
Réponse 8 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
Bonsoir.
Oui les filtres sont nettoyer assez souvent. À chaque fois qu’il y a le voyant qui s’allume. De temps en temps oui on utilise un produit spécial clim. Concernant le clignotement l’UI c’est toujours 4 fois. Par contre l’UE je n’ai pas été voire puis je ne sais pas ouvrir le bloc. (Peur de faire des bêtises…).
Oui les filtres sont nettoyer assez souvent. À chaque fois qu’il y a le voyant qui s’allume. De temps en temps oui on utilise un produit spécial clim. Concernant le clignotement l’UI c’est toujours 4 fois. Par contre l’UE je n’ai pas été voire puis je ne sais pas ouvrir le bloc. (Peur de faire des bêtises…).
05 août 2021 à 00:16
Réponse 9 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
UI 4 fois veut dire qu'il faut aller voir LD301 dans l'UE!... :-)
Pour ouvrir l'UE, pas compliqué, il y a juste 4 ou 5 vis à enlever pour libérer le capot supérieur. Aucune bêtise possible, juste ne pas faire tomber le tournevis sur les cartes!
Pour ouvrir l'UE, pas compliqué, il y a juste 4 ou 5 vis à enlever pour libérer le capot supérieur. Aucune bêtise possible, juste ne pas faire tomber le tournevis sur les cartes!
05 août 2021 à 10:25
Réponse 10 du forum climatisation
Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
D’accord. Donc je re fais l’expérience pour attendre là les du coup ?
05 août 2021 à 11:24







