Problème de détendeur électronique clim Gree
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
8817
Question forum dépannage climatisation : Problème de détendeur électronique clim Gree
Bonjour,
Quelle sonde agit pour faire fonctionner le détecteur électronique d'une clim Gree ?
Cordialement.
Quelle sonde agit pour faire fonctionner le détecteur électronique d'une clim Gree ?
Cordialement.
01 août 2023 à 18:50
Forum Climatisation Réponse 1
Problème de détendeur électronique clim Gree
Bonjour.
Détecteur de quoi?... Ou alors "détendeur"? 6LK, l'ouverture de cette vanne dépend de plein de choses, c'est le microP qui gère (températures au pluriel, agressivité de consignes, puissance des UI...)
Détecteur de quoi?... Ou alors "détendeur"? 6LK, l'ouverture de cette vanne dépend de plein de choses, c'est le microP qui gère (températures au pluriel, agressivité de consignes, puissance des UI...)
02 août 2023 à 06:12
Forum Climatisation Réponse 2
Problème de détendeur électronique clim Gree
Bonjour.
En mode froid les sondes de l'évaporateur (split) ou bien sonde d'aspiration vont réguler pour régler une surchauffe correcte.
En mode froid les sondes de l'évaporateur (split) ou bien sonde d'aspiration vont réguler pour régler une surchauffe correcte.
02 août 2023 à 13:29