Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Weishaupt WWP L11 IE (11kW) et j'ai régulièrement des problèmes avec le démarreur progressif.
Cela fait la 4ème fois en 15 ans que je dois le remplacer et ça me coûte un bras à chaque fois.
Weishaupt me le facture à prix d'or.
Cette fois, le technicien m'a dit qu'il m'installerait un démarreur "renforcé" et que celui-ci tiendrait mieux que les autres.
Sur l'offre, il est indiqué "Démarreur progressif avec anti-parasites" et il est facturé 828 HT !!!
J'hésite à en commander un directement sur Internet (moitié moins cher) mais n'étant pas connaisseur, je ne voudrais pas faire de bêtise...
Est-ce quelqu'un a de l'expérience sur le sujet ?
Et peut me confirmer qu'un modèle anti-parasites tiendra mieux le coup ?
Ou me conseiller sur le modèle à commander ?
Merci d'avance.
Joffrey
J'ai une pompe à chaleur Weishaupt WWP L11 IE (11kW) et j'ai régulièrement des problèmes avec le démarreur progressif.
Cela fait la 4ème fois en 15 ans que je dois le remplacer et ça me coûte un bras à chaque fois.
Weishaupt me le facture à prix d'or.
Cette fois, le technicien m'a dit qu'il m'installerait un démarreur "renforcé" et que celui-ci tiendrait mieux que les autres.
Sur l'offre, il est indiqué "Démarreur progressif avec anti-parasites" et il est facturé 828 HT !!!
J'hésite à en commander un directement sur Internet (moitié moins cher) mais n'étant pas connaisseur, je ne voudrais pas faire de bêtise...
Est-ce quelqu'un a de l'expérience sur le sujet ?
Et peut me confirmer qu'un modèle anti-parasites tiendra mieux le coup ?
Ou me conseiller sur le modèle à commander ?
Merci d'avance.
Joffrey
26 décembre 2024 à 19:39
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt
Bonjour.
Tapez "démarreur progressif" dans le cadre "rechercher..."en haut de cette page, vous aurez 3 questions qui je pense parlent de vos problèmes. Ce genre de carte se répare assez facilement, sous réserve que vous soyez un peu bricoleur.
Pour faire simple, on insère des résistances quelques secondes sur les 3 phases, et on les court-circuite après quelques secondes avec des relais. Si les relais se dégradent, alors on crame les résistances.
On parle aussi de démarreurs à base de thyristors, mais dans ce cas, ce sont ces derniers qui génèrent les parasites, et c'est la moindre des chose que la carte les élimine autant que possible...
Vous pouvez mettre une photo de votre carte, ça permettra de voir les dégâts.
Tapez "démarreur progressif" dans le cadre "rechercher..."en haut de cette page, vous aurez 3 questions qui je pense parlent de vos problèmes. Ce genre de carte se répare assez facilement, sous réserve que vous soyez un peu bricoleur.
Pour faire simple, on insère des résistances quelques secondes sur les 3 phases, et on les court-circuite après quelques secondes avec des relais. Si les relais se dégradent, alors on crame les résistances.
On parle aussi de démarreurs à base de thyristors, mais dans ce cas, ce sont ces derniers qui génèrent les parasites, et c'est la moindre des chose que la carte les élimine autant que possible...
Vous pouvez mettre une photo de votre carte, ça permettra de voir les dégâts.
27 décembre 2024 à 08:57
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt
Bonjour Dom-Aom et merci pour votre réponse.
J'étais déjà allé voir les 3 sujets concernant les démarreurs progressifs mais je vous avoue que je ne me sens pas compétent pour réparer la carte moi-même.
Du coup, j'ai déjà reçu le nouveau démarreur mais je pense qu'ils se sont plantés et qu'ils m'ont envoyé un démarreur fonctionnant en triphasé, alors que ma PAC est alimentée en mono.
Je joins les photos du démarreur défectueux (dans une coque en plastique) et de son schéma.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'étais déjà allé voir les 3 sujets concernant les démarreurs progressifs mais je vous avoue que je ne me sens pas compétent pour réparer la carte moi-même.
Du coup, j'ai déjà reçu le nouveau démarreur mais je pense qu'ils se sont plantés et qu'ils m'ont envoyé un démarreur fonctionnant en triphasé, alors que ma PAC est alimentée en mono.
Je joins les photos du démarreur défectueux (dans une coque en plastique) et de son schéma.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 décembre 2024 à 21:17
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt
Et voici le schéma de ma PAC.
En parcourant les autres sujets, le nouveau démarreur que j'ai reçu semble identique aux photos vues dans les autres sujets, et les personnes parlaient bien de démarreur progressif. Et autant le schéma que les bornes indiquent L1, L2 et L3...
Je suis quasi certain que mon fournisseur s'est trompé et m'a envoyé le mauvais démarreur progressif, mais je préférerais avoir l'avis d'une personne plus qualifiée que moi.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En parcourant les autres sujets, le nouveau démarreur que j'ai reçu semble identique aux photos vues dans les autres sujets, et les personnes parlaient bien de démarreur progressif. Et autant le schéma que les bornes indiquent L1, L2 et L3...
Je suis quasi certain que mon fournisseur s'est trompé et m'a envoyé le mauvais démarreur progressif, mais je préférerais avoir l'avis d'une personne plus qualifiée que moi.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2024 à 21:32
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt
J'avais gardé un ancien démarreur qui avait été remplacé il y a quelques années (modèle identique à celui qui est défectueux actuellement). J'ai ouvert le boitier et voici les photos.
Sachant que celui qui est me pose actuellement problème repart de temps en temps après avoir coupé l'alimentation un moment, au début quelques minutes suffisaient, maintenant plusieurs heures. En attendant je chauffe grâce aux thermoplongeurs du ballon tampon et du ballon ECS...
Je ne vois aucun dégât apparent, mais redites-moi si des photos plus précises vous seraient utiles.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Sachant que celui qui est me pose actuellement problème repart de temps en temps après avoir coupé l'alimentation un moment, au début quelques minutes suffisaient, maintenant plusieurs heures. En attendant je chauffe grâce aux thermoplongeurs du ballon tampon et du ballon ECS...
Je ne vois aucun dégât apparent, mais redites-moi si des photos plus précises vous seraient utiles.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 décembre 2024 à 21:48
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt
Bonjour.
Désolé pour mon temps à répondre, j'étais en déplacement familial.
Effectivement, le démarreur que vous avez reçu est pour une machine triphasée. Le vôtre (réponse ci-dessus) a une techno complètement différente : pas de résistances série et la présence de ce gros condensateur non polarisé, dont le rôle reste à comprendre avec un schéma que vous n'avez pas...
Dans la mesure où votre démarreur actuel arrive à re-fonctionner après un temps de repos, il se pourrait que son alimentation locale nécessaire pour activer les relais soit défaillante, et pour cela, je suggère de changer les 4 condos chimiques, 2 marrons qu'on voit en 3ème photo, et 2 qui leur font face (je suppose que c'en sont). Et cela pour un coût modique.
Autre piste : un des relais qui aurait des contacts fatigués. Pour la vérifier, il faudrait les dessouder et les tester. Mais auparavant, essayez le changement des condos.
Désolé pour mon temps à répondre, j'étais en déplacement familial.
Effectivement, le démarreur que vous avez reçu est pour une machine triphasée. Le vôtre (réponse ci-dessus) a une techno complètement différente : pas de résistances série et la présence de ce gros condensateur non polarisé, dont le rôle reste à comprendre avec un schéma que vous n'avez pas...
Dans la mesure où votre démarreur actuel arrive à re-fonctionner après un temps de repos, il se pourrait que son alimentation locale nécessaire pour activer les relais soit défaillante, et pour cela, je suggère de changer les 4 condos chimiques, 2 marrons qu'on voit en 3ème photo, et 2 qui leur font face (je suppose que c'en sont). Et cela pour un coût modique.
Autre piste : un des relais qui aurait des contacts fatigués. Pour la vérifier, il faudrait les dessouder et les tester. Mais auparavant, essayez le changement des condos.
31 décembre 2024 à 11:50