Problème de froid climatiseur réversible Samsung
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
2771
Question forum dépannage : Problème de froid climatiseur réversible Samsung
Bonsoir,
Je possède un climatiseur réversible Samsung dans mon appartement, avec un compresseur et deux splits à l'intérieur.
Le souci est que quand je mets en route un split, il ne fait pas de froid (que ce soit l'un ou l'autre), je suis obligé de mettre les deux en route pour que ça fonctionne !
Installation faite par un professionnel fin 2011 et jusque là aucun souci, par contre je n'ai jamais fait d'entretien mis à part le nettoyage des filtres.
Depuis la boite qui a fait l'installation a fermé.
Quelqu'un aurait-il une idée à ce problème ?
Merci d'avance.
Je possède un climatiseur réversible Samsung dans mon appartement, avec un compresseur et deux splits à l'intérieur.
Le souci est que quand je mets en route un split, il ne fait pas de froid (que ce soit l'un ou l'autre), je suis obligé de mettre les deux en route pour que ça fonctionne !
Installation faite par un professionnel fin 2011 et jusque là aucun souci, par contre je n'ai jamais fait d'entretien mis à part le nettoyage des filtres.
Depuis la boite qui a fait l'installation a fermé.
Quelqu'un aurait-il une idée à ce problème ?
Merci d'avance.
04 juin 2015 à 23:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Problème de froid climatiseur réversible Samsung
Bonsoir,
Votre groupe est-il un quadri split ?
Si non, assurez-vous qu'il n'y ait pas eu d’inversion de câblage entre les 2 UI.
A savoir que lorsque vous faites de la demande sur l'UI X c'est l'UI Z qui reçoit le fluide tandis que la X ne fait que brasser l'air.
Faites de la demande sur une des 2 UI, ensuite vous contrôler que cette UI en question démarre la ventilation si OK, vous allez sur l'autre UI (qui doit être à l’arrêt) vous levez le cache, vous enlevez les filtres.
Ensuite soit vous touchez à la main l’échangeur soit vous regardez si il commande à givrer.
Si frais voire très frais au toucher ou si il givre = câblage inversé.
Dans ce cas vous cherchez la doc constructeur puis vous cherchez dans cette doc les manipulations à faire afin que l’appareil auto-diagnostique l’inversion et ainsi il rectifiera le tir tout seul.
Soit vous coupez le jus puis sur le bornier du groupe (là où arrive les câbles de chaque UI), vous notez l'ordre des câbles, ensuite vous inversez les câbles entre eux.
En gros les fils de l'UI X devront aller sur l'UI Y et inversement.
Faites très attention à l'ordre de câblage de chaque UI. Si vous avez des doutes reportez-vous aux borniers des UI (dans chaque UI) afin de mettre les mêmes fils au bon endroit.
Par exemple si fil brun est câblé sur 1 ou 2 ou PH ou N au niveau de l'UI alors au niveau du groupe il doit être raccordé au même endroit. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas.
Si non avant de décâbler sur le groupe, prenez un stylo et une feuille puis noter l'emplacement de chaque fil, ensuite vous n'aurez qu'à les placer aux mêmes endroits sur l'emplacement de l'autre UI.
Bon je crois que ce n'est pas très clair, alors n’hésitez pas à le faire savoir au cas où.
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre groupe est-il un quadri split ?
Si non, assurez-vous qu'il n'y ait pas eu d’inversion de câblage entre les 2 UI.
A savoir que lorsque vous faites de la demande sur l'UI X c'est l'UI Z qui reçoit le fluide tandis que la X ne fait que brasser l'air.
Faites de la demande sur une des 2 UI, ensuite vous contrôler que cette UI en question démarre la ventilation si OK, vous allez sur l'autre UI (qui doit être à l’arrêt) vous levez le cache, vous enlevez les filtres.
Ensuite soit vous touchez à la main l’échangeur soit vous regardez si il commande à givrer.
Si frais voire très frais au toucher ou si il givre = câblage inversé.
Dans ce cas vous cherchez la doc constructeur puis vous cherchez dans cette doc les manipulations à faire afin que l’appareil auto-diagnostique l’inversion et ainsi il rectifiera le tir tout seul.
Soit vous coupez le jus puis sur le bornier du groupe (là où arrive les câbles de chaque UI), vous notez l'ordre des câbles, ensuite vous inversez les câbles entre eux.
En gros les fils de l'UI X devront aller sur l'UI Y et inversement.
Faites très attention à l'ordre de câblage de chaque UI. Si vous avez des doutes reportez-vous aux borniers des UI (dans chaque UI) afin de mettre les mêmes fils au bon endroit.
Par exemple si fil brun est câblé sur 1 ou 2 ou PH ou N au niveau de l'UI alors au niveau du groupe il doit être raccordé au même endroit. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas.
Si non avant de décâbler sur le groupe, prenez un stylo et une feuille puis noter l'emplacement de chaque fil, ensuite vous n'aurez qu'à les placer aux mêmes endroits sur l'emplacement de l'autre UI.
Bon je crois que ce n'est pas très clair, alors n’hésitez pas à le faire savoir au cas où.
Cordialement.
Adelclimatisation
06 juin 2015 à 20:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Problème de froid climatiseur réversible Samsung
Bonjour.
Je verrai bien comme adel une inversion de câble.
Un test simple, mettre en ventilation seule une des deux UI, puis mettre en froid l'autre, si celle en ventilation fait du froid c'est qu'il y a inversion.
Je verrai bien comme adel une inversion de câble.
Un test simple, mettre en ventilation seule une des deux UI, puis mettre en froid l'autre, si celle en ventilation fait du froid c'est qu'il y a inversion.
07 juin 2015 à 12:17