Question dépannage climatiseur : Problème compresseur de clim LG
Bonjour.
La semaine dernière, en éteignant mes trois unités intérieures, j'ai remarqué que le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus.
Même après dix minutes, je suis obligé de couper l'alimentation directement sur le disjoncteur.
La marque du compresseur est LG FM19AH.
Pourriez-vous m'aider sur ce problème que je n'arrive pas à résoudre ?
La semaine dernière, en éteignant mes trois unités intérieures, j'ai remarqué que le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus.
Même après dix minutes, je suis obligé de couper l'alimentation directement sur le disjoncteur.
La marque du compresseur est LG FM19AH.
Pourriez-vous m'aider sur ce problème que je n'arrive pas à résoudre ?
25 mars 2023 à 11:31
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour.
Attention aux termes que vous employez. Je soupçonne fort que vous disiez "le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus", parce que vous voyez l'hélice tourner. Mais le compresseur serait arrêté. Éclaircissez ce point, car le diagnostic sera fondamentalement différent suivant que le compresseur tourne réellement ou non. On a déjà eu sur ce forum des ventilos (seuls) qui tournaient indéfiniment (potentiellement comme chez vous).
Si le compresseur tourne, les tuyaux de sortie doivent être chauds (en mode chaud), surtout les gros.
Attention aux termes que vous employez. Je soupçonne fort que vous disiez "le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus", parce que vous voyez l'hélice tourner. Mais le compresseur serait arrêté. Éclaircissez ce point, car le diagnostic sera fondamentalement différent suivant que le compresseur tourne réellement ou non. On a déjà eu sur ce forum des ventilos (seuls) qui tournaient indéfiniment (potentiellement comme chez vous).
Si le compresseur tourne, les tuyaux de sortie doivent être chauds (en mode chaud), surtout les gros.
26 mars 2023 à 00:10
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour,
Effectivement, le problème est que lorsque j'éteins mes trois unités intérieures avec la télécommande, l'hélice du groupe (compresseur) extérieur tourne toujours sans arrêt. (Je précise que ma clim est en mode chaud).
Par ailleurs, je constate que du chaud sort normalement de mes unités intérieures, et s'arrête lorsque la température des pièces est obtenue, sans aucun problème de ce côté-là.
Effectivement, le problème est que lorsque j'éteins mes trois unités intérieures avec la télécommande, l'hélice du groupe (compresseur) extérieur tourne toujours sans arrêt. (Je précise que ma clim est en mode chaud).
Par ailleurs, je constate que du chaud sort normalement de mes unités intérieures, et s'arrête lorsque la température des pièces est obtenue, sans aucun problème de ce côté-là.
26 mars 2023 à 09:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bon, dans ce cas, le problème est apparu soit parce qu'un relais reste collé (ses contacts sont soudés à cause d'une surchauffe très localisée, et limitée aux contacts), soit parce qu'un doseur de vitesse (triac) est en court-circuit et envoie le secteur dès qu'il est présent sur la carte. Il faudrait poster une photo de la carte pour avancer dans le diagnostic, recto verso si possible. En particulier la zone d'où part le câble du ventilo.
26 mars 2023 à 17:57
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour,
Je reviens avec des nouvelles un peu plus claires. J'ai pris quelques photos de la carte électronique, puis j'ai déconnecté tous les connecteurs, pour pouvoir voir l'intégralité. J'ai également démonté le profilé en aluminium, puis je l'ai sorti de son boîtier plastique de protection, afin de pouvoir prendre une photo envers.
J'ai pu percevoir qu'il y avait un petit souci sur un composant qui ressemble à un relais de couleur noire.
Il a fondu dans l'angle inférieur. Je me demande comment ce problème a pu se produire ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information : les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je reviens avec des nouvelles un peu plus claires. J'ai pris quelques photos de la carte électronique, puis j'ai déconnecté tous les connecteurs, pour pouvoir voir l'intégralité. J'ai également démonté le profilé en aluminium, puis je l'ai sorti de son boîtier plastique de protection, afin de pouvoir prendre une photo envers.
J'ai pu percevoir qu'il y avait un petit souci sur un composant qui ressemble à un relais de couleur noire.
Il a fondu dans l'angle inférieur. Je me demande comment ce problème a pu se produire ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information : les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 mars 2023 à 19:36
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour.
Bon, ben c'est résolu. Le relais a surchauffé au niveau de ses contacts, du coup la chaleur a bruni le circuit imprimé et fait fondre le capot plastique. Il va falloir évidemment le changer. Les contacts sont le siège d'étincelles, et à la longue celles-ci rendent les contacts résistifs, ce qui les fait chauffer quand un courant passe dedans.
Votre panne est assez similaire à celle de la question 8308, mail là les contacts étaient très sales et le ventilo n'était plus du tout alimenté.
Bon, ben c'est résolu. Le relais a surchauffé au niveau de ses contacts, du coup la chaleur a bruni le circuit imprimé et fait fondre le capot plastique. Il va falloir évidemment le changer. Les contacts sont le siège d'étincelles, et à la longue celles-ci rendent les contacts résistifs, ce qui les fait chauffer quand un courant passe dedans.
Votre panne est assez similaire à celle de la question 8308, mail là les contacts étaient très sales et le ventilo n'était plus du tout alimenté.
27 mars 2023 à 23:14
Réponse 6 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème compresseur de clim LG
Bonjour,
Merci pour la conclusion, qui a été très instructive. J'espère tout de même que les autres relais ne vont pas subir le même sort à la longue, ils sont peut-être moins sollicités que le ventilateur ?
En ce qui concerne mon relais, je l'ai commandé en espérant le recevoir très rapidement.
En espérant que cela résoudra mon problème. Je reviendrai d'ici quelques jours pour conclure.
Merci pour la conclusion, qui a été très instructive. J'espère tout de même que les autres relais ne vont pas subir le même sort à la longue, ils sont peut-être moins sollicités que le ventilateur ?
En ce qui concerne mon relais, je l'ai commandé en espérant le recevoir très rapidement.
En espérant que cela résoudra mon problème. Je reviendrai d'ici quelques jours pour conclure.
28 mars 2023 à 20:04