Question dépannage climatisation : Problème compresseur clim LG FM19AH
Bonjour à tous,
J'ai un bisplit réversible LG FM19AH.
Vu les grosses chaleurs je l'ai remis en route pour la saison.
Mais un problème est survenu. Quand je mets en route la climatisation, les unités intérieures soufflent de l'air mais quand le compresseur se met en route, il s'arrête au bout de quelques minutes.
Un code erreur indique 61 sur les unités intérieures et j'ai ouvert l'unité extérieure et les leds rouge et verte clignotent comme ceci : 6 fois la rouge, 1 fois la verte.
Pouvez-vous m'orienter vers l'origine de la panne, j'ai lu que cela pouvait venir d'une mise en sécurité car présence d'une température échangeur anormalement élevée.
Ils préconisent de vérifier la surcharge de l'installation.
Que cela signifie-t-il ?
La clim a été posée y a une dizaine d'années par l'ancien propriétaire.
Est-il possible que cela vienne d'un manque de charge de gaz ? (R410A)
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai un bisplit réversible LG FM19AH.
Vu les grosses chaleurs je l'ai remis en route pour la saison.
Mais un problème est survenu. Quand je mets en route la climatisation, les unités intérieures soufflent de l'air mais quand le compresseur se met en route, il s'arrête au bout de quelques minutes.
Un code erreur indique 61 sur les unités intérieures et j'ai ouvert l'unité extérieure et les leds rouge et verte clignotent comme ceci : 6 fois la rouge, 1 fois la verte.
Pouvez-vous m'orienter vers l'origine de la panne, j'ai lu que cela pouvait venir d'une mise en sécurité car présence d'une température échangeur anormalement élevée.
Ils préconisent de vérifier la surcharge de l'installation.
Que cela signifie-t-il ?
La clim a été posée y a une dizaine d'années par l'ancien propriétaire.
Est-il possible que cela vienne d'un manque de charge de gaz ? (R410A)
Merci beaucoup pour votre aide.
20 juin 2017 à 20:14
Réponse 1 du forum climatisation
Invité

Problème compresseur clim LG FM19AH
Invité
Bonne matinée à tous.
Le ventilateur extérieur tournait-il avant que le compresseur ne démarre ?
Le condenseur est-il propre ?
Coupez le jus 5 bonnes minutes durant ce temps, contrôlez les valeurs ohmiques des sondes en général et celle du condenseur en particulier.
Nettoyez le condenseur si besoin, remettez le jus puis faire de la demande.
C'est une sécurité contre une HP trop élevée.
Avec les températures actuelles, il suffit d'un peu de saleté sur l'échangeur pour faire grimper la up.
Si tout est OK, alors c'est la sonde échangeur qui est en dérive.
Cordialement.
Le ventilateur extérieur tournait-il avant que le compresseur ne démarre ?
Le condenseur est-il propre ?
Coupez le jus 5 bonnes minutes durant ce temps, contrôlez les valeurs ohmiques des sondes en général et celle du condenseur en particulier.
Nettoyez le condenseur si besoin, remettez le jus puis faire de la demande.
C'est une sécurité contre une HP trop élevée.
Avec les températures actuelles, il suffit d'un peu de saleté sur l'échangeur pour faire grimper la up.
Si tout est OK, alors c'est la sonde échangeur qui est en dérive.
Cordialement.
21 juin 2017 à 03:32
Réponse 2 du forum climatisation
Problème compresseur clim LG FM19AH
Merci pour votre réponse.
Non le ventilateur démarre au même moment.
Je dois trouver combien comme valeur ohmique pour les sondes ?
Je les mesure une fois déconnectée du circuit imprimé ?
Merci par avance.
Non le ventilateur démarre au même moment.
Je dois trouver combien comme valeur ohmique pour les sondes ?
Je les mesure une fois déconnectée du circuit imprimé ?
Merci par avance.
21 juin 2017 à 09:19
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Problème compresseur clim LG FM19AH
Invité
Bonne journée à tous.
Donc c'est une clim TOR c'est pourquoi les deux démarrent en même temps.
Niveau ventilateur extérieur on est rassuré puisqu'il tourne.
Et le condenseur ? Dans quel état il est ?
Pour les sondes il y a deux façons de les contrôler :
1) Ohmiquement, donc débranchées (si vous n'êtes pas à l'aise).
2) En étant branchées, vous contrôlez les tensions en VCC.
Les deux méthodes doivent être agitent au moins deux à trois fois et à des températures bien espacées les unes des autres.
Pour les valeurs ohmique chercher code défaut LG et vous trouverez les tableaux de correspondance.
Vous devez nettoyer le condenseur en l'arrosant abondamment et de préférence dans le sens contraire du passage d'air.
C'est ou lui qui échange mal, ou la sonde (maladie des LG avec les ventilateurs UE), et enfin cas assez rare chez LG la carte de commande.
Cordialement.
Donc c'est une clim TOR c'est pourquoi les deux démarrent en même temps.
Niveau ventilateur extérieur on est rassuré puisqu'il tourne.
Et le condenseur ? Dans quel état il est ?
Pour les sondes il y a deux façons de les contrôler :
1) Ohmiquement, donc débranchées (si vous n'êtes pas à l'aise).
2) En étant branchées, vous contrôlez les tensions en VCC.
Les deux méthodes doivent être agitent au moins deux à trois fois et à des températures bien espacées les unes des autres.
Pour les valeurs ohmique chercher code défaut LG et vous trouverez les tableaux de correspondance.
Vous devez nettoyer le condenseur en l'arrosant abondamment et de préférence dans le sens contraire du passage d'air.
C'est ou lui qui échange mal, ou la sonde (maladie des LG avec les ventilateurs UE), et enfin cas assez rare chez LG la carte de commande.
Cordialement.
21 juin 2017 à 11:26