Question Forum Climatisation : Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bonjour,
Je suis responsable d'une association et dans son local se trouve un climatiseur Toshiba RAV-180A-P qui produit du frais dans une autre pièce, or quand le ventilateur se met en marche il chauffe la salle au détriment de l'autre.
Aussi je voulais savoir si en fermant les robinets de côté, le ventilateur seul fonctionnerait en soufflant du frais ?
Merci d'avance.
Je suis responsable d'une association et dans son local se trouve un climatiseur Toshiba RAV-180A-P qui produit du frais dans une autre pièce, or quand le ventilateur se met en marche il chauffe la salle au détriment de l'autre.
Aussi je voulais savoir si en fermant les robinets de côté, le ventilateur seul fonctionnerait en soufflant du frais ?
Merci d'avance.
29 mai 2017 à 11:56
Réponse 1 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bonjour.
Bizarre votre histoire... Vous auriez l'unité extérieure qui aurait été mise dans une pièce? Ou alors vous avez 2 UI raccordées à un groupe (vraiment) extérieur? Essayez de préciser. Si ce sont bien 2 UI, alors mettez celle qui "chauffe" en mode froid...
Euh... si vous fermez les vannes latérales, vous allez tout faire sauter...
Cordialement, Dom.
Bizarre votre histoire... Vous auriez l'unité extérieure qui aurait été mise dans une pièce? Ou alors vous avez 2 UI raccordées à un groupe (vraiment) extérieur? Essayez de préciser. Si ce sont bien 2 UI, alors mettez celle qui "chauffe" en mode froid...
Euh... si vous fermez les vannes latérales, vous allez tout faire sauter...
Cordialement, Dom.
29 mai 2017 à 14:11
Réponse 2 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 907 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 907 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
29 mai 2017 à 15:25
Réponse 3 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bonjour.
Moi aussi j'ai pensé pendant un instant que l'unité extérieure était à l’intérieure, à ce moment là oui la chaleur serait normale en mode froid pour l'unité extérieure, pendant que l'unité intérieure le split ou console fait du froid.
Cordialement, cathars
Moi aussi j'ai pensé pendant un instant que l'unité extérieure était à l’intérieure, à ce moment là oui la chaleur serait normale en mode froid pour l'unité extérieure, pendant que l'unité intérieure le split ou console fait du froid.
Cordialement, cathars
29 mai 2017 à 15:53
Réponse 4 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bonjour.
D'après ce que j'ai vu sur internet la réf du matériel donnée serait un VC (ventilo convecteur) vous avez un système soit eau glacée / eau chauffage soit peut-être un système 3 tubes.
Ce qui voudrait dire que dans le 1er cas, la commande est sur chauffage d'un côté et froid de l'autre d’où votre souci, soit et le même problème avec le système 3 tubes.
Donc bien vérifier de ce côté là.
Sinon nous dire avec plus de précisions votre système de clim PAC chauffage-froid.
Ce serait plutôt une installation assez imposante.
D'après ce que j'ai vu sur internet la réf du matériel donnée serait un VC (ventilo convecteur) vous avez un système soit eau glacée / eau chauffage soit peut-être un système 3 tubes.
Ce qui voudrait dire que dans le 1er cas, la commande est sur chauffage d'un côté et froid de l'autre d’où votre souci, soit et le même problème avec le système 3 tubes.
Donc bien vérifier de ce côté là.
Sinon nous dire avec plus de précisions votre système de clim PAC chauffage-froid.
Ce serait plutôt une installation assez imposante.
29 mai 2017 à 16:03
Réponse 5 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Re.
L'unité extérieure se trouve à l'intérieur de la salle qui à l'époque était un ancien garage et refroidit l'unité intérieure qui se trouve dans la pièce à côté qui faisait office de hall d'exposition.
L'unité extérieure se trouve à l'intérieur de la salle qui à l'époque était un ancien garage et refroidit l'unité intérieure qui se trouve dans la pièce à côté qui faisait office de hall d'exposition.
29 mai 2017 à 16:31
Réponse 6 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bon, c'est plus clair. L'installation avait un sens jadis, mais ce n'est plus le cas. Une clim extrait des calories de la pièce à refroidir pour les envoyer normalement à l'extérieur. Si vous les envoyez dans une autre pièce, ça va très vite devenir intenable dans la pièce en question. :-)
Vous n'avez pas d'autre choix que de (faire) déporter l'UE vraiment à l'extérieur.
Vous n'avez pas d'autre choix que de (faire) déporter l'UE vraiment à l'extérieur.
29 mai 2017 à 16:42
Réponse 7 du forum climatisation
Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
Bonjour.
Et bien voilà, fallait commencer par là, on agrandit mais on ne pense pas aux conséquences.
Donc maintenant il faut déplacer l'UE en extérieur ce qui serait le top, ce qui engendre des frais obligatoirement et aussi de passer par un frigoriste car cette intervention nécessite des compétences particulières.
Et bien voilà, fallait commencer par là, on agrandit mais on ne pense pas aux conséquences.
Donc maintenant il faut déplacer l'UE en extérieur ce qui serait le top, ce qui engendre des frais obligatoirement et aussi de passer par un frigoriste car cette intervention nécessite des compétences particulières.
29 mai 2017 à 17:18