Question forum dépannage climatisation : Problème climatiseur Daikin 3MXM52
Bonjour à tous.
Je possède une climatisation Daikin : groupe extérieur 3MXM52N2V1B9 et deux splits FTXM35N2V1B (1 par étage).
J'ai un problème avec mon unité extérieure, l'installation aura 2 ans en septembre.
Mi-juin j'ai eu un code erreur U0 j'ai appelé mon installateur qui m'a conseillé de réinitialiser le groupe extérieur en faisant sauter le disjoncteur. Le même défaut est revenu.
Il a donc fait le déplacement et a changé la carte électronique qui d'après lui a pris une surtension (après son passage j'ai installé un parasurtenseur sur mon tableau).
Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie.
220 euros de main d'œuvre plus tard la clim fonctionne à nouveau formidable.
Hier un nouveau défaut est apparu le F3, j'ai réinitialisé le groupe extérieur puis le défaut U0 s'est affiché.
J'ai contacté mon installateur j'attends qu'il me rappelle.
En parcourant le Forum je me demande si cette installation n'est pas sous dimensionnée.
Maison de 144m² environ 72m² par étage un split par étage.
Avez-vous des idées ?
Je vous remercie d'avance de votre temps et de vos éventuelles réponses.
Bonne journée à tous.
Je possède une climatisation Daikin : groupe extérieur 3MXM52N2V1B9 et deux splits FTXM35N2V1B (1 par étage).
J'ai un problème avec mon unité extérieure, l'installation aura 2 ans en septembre.
Mi-juin j'ai eu un code erreur U0 j'ai appelé mon installateur qui m'a conseillé de réinitialiser le groupe extérieur en faisant sauter le disjoncteur. Le même défaut est revenu.
Il a donc fait le déplacement et a changé la carte électronique qui d'après lui a pris une surtension (après son passage j'ai installé un parasurtenseur sur mon tableau).
Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie.
220 euros de main d'œuvre plus tard la clim fonctionne à nouveau formidable.
Hier un nouveau défaut est apparu le F3, j'ai réinitialisé le groupe extérieur puis le défaut U0 s'est affiché.
J'ai contacté mon installateur j'attends qu'il me rappelle.
En parcourant le Forum je me demande si cette installation n'est pas sous dimensionnée.
Maison de 144m² environ 72m² par étage un split par étage.
Avez-vous des idées ?
Je vous remercie d'avance de votre temps et de vos éventuelles réponses.
Bonne journée à tous.

10 août 2022 à 10:48
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Problème climatiseur Daikin 3MXM52
Bonjour,
F3 : sonde température refoulement compresseur,
U0 : manque de réfrigérant, ces deux codes nous amène à une fuite sur le circuit frigorifique par manque de réfrigérant.
"Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie".
Le compresseur est garantie trois ans, autres pièces deux ans. Hors MO.
Mais pour moi ce n'était pas la carte, vous êtes en droit de réclamer l'ancienne car elle doit être OK.
En fait avec la nouvelle carte, s'il y a un défaut à venir la machine va chercher une "solution" donc tester pendant X fois (17 je crois) jusqu'à ce qu'un défaut définitif apparaisse.
F3 : sonde température refoulement compresseur,
U0 : manque de réfrigérant, ces deux codes nous amène à une fuite sur le circuit frigorifique par manque de réfrigérant.
"Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie".
Le compresseur est garantie trois ans, autres pièces deux ans. Hors MO.
Mais pour moi ce n'était pas la carte, vous êtes en droit de réclamer l'ancienne car elle doit être OK.
En fait avec la nouvelle carte, s'il y a un défaut à venir la machine va chercher une "solution" donc tester pendant X fois (17 je crois) jusqu'à ce qu'un défaut définitif apparaisse.
13 août 2022 à 10:40
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Problème climatiseur Daikin 3MXM52
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Sur la facture de la première intervention il apparaît qu'il aurait sorti, pesé et remis le gaz.
Tout était normal de ce côté là.
Bon week-end.
Merci pour votre réponse.

Sur la facture de la première intervention il apparaît qu'il aurait sorti, pesé et remis le gaz.
Tout était normal de ce côté là.
Bon week-end.
13 août 2022 à 12:28
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Problème climatiseur Daikin 3MXM52
Bonjour,
Pour en revenir ce qui est important est la prise de température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement, si la température est entre 10/12°C la clim fournit sa puissance, mais est peut-être sous puissante, donc l'effet ressenti est de l'inconfort.
Pour en revenir ce qui est important est la prise de température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement, si la température est entre 10/12°C la clim fournit sa puissance, mais est peut-être sous puissante, donc l'effet ressenti est de l'inconfort.