Question Forum Dépannage Climatisation : Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour.
J’ai acheté et fait installer une clim Toshiba réversible gainée RAV-RM801BTP-E, lorsque l’on met la température au maximum (32 degrés) la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes et n’arrive pas à la température référente.
Aujourd’hui la température extérieure est de 0 degré je demande 32 degrés (pour avoir le maximum de la clim) et il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés.
Tout a été recontrôlé, pas de fuite, matériel neuf. Aucune solution trouvée à ce jour malgré de nombreuses interventions ainsi que de Toshiba.
Merci de voir si quelqu’un a déjà eu ce souci et a trouvé la solution.
Cordialement.
J’ai acheté et fait installer une clim Toshiba réversible gainée RAV-RM801BTP-E, lorsque l’on met la température au maximum (32 degrés) la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes et n’arrive pas à la température référente.
Aujourd’hui la température extérieure est de 0 degré je demande 32 degrés (pour avoir le maximum de la clim) et il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés.
Tout a été recontrôlé, pas de fuite, matériel neuf. Aucune solution trouvée à ce jour malgré de nombreuses interventions ainsi que de Toshiba.
Merci de voir si quelqu’un a déjà eu ce souci et a trouvé la solution.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 09:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour,
Que voyez-vous sur les ailettes de l'UE pendant ces 11 minutes ?
Citation :Ça me parait court pour une alternance givrage/dégivrage de l'unité extérieure...
la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes
Que voyez-vous sur les ailettes de l'UE pendant ces 11 minutes ?
04 janvier 2021 à 15:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour tam,
Je ne vois rien de particulier durant le fonctionnement de l’UE. Je ne comprends le sens de votre question, je vous ai pris en photo l’unité extérieure durant le cycle de 7m de fonctionnement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
Je ne vois rien de particulier durant le fonctionnement de l’UE. Je ne comprends le sens de votre question, je vous ai pris en photo l’unité extérieure durant le cycle de 7m de fonctionnement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
04 janvier 2021 à 15:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour,
Quand vous dites
Est-ce en fonctionnement ?
Je suspecte fortement la sonde qui mesure le retour et qui se penserait à la consigne (32°C).
Attention, il peut aussi y avoir un réglage d'offset quelque part qui ferait que la régulation se pense à la consigne.
Quand vous dites
Citation :D'où vient ce 22°C ?
" il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés"
Est-ce en fonctionnement ?
Je suspecte fortement la sonde qui mesure le retour et qui se penserait à la consigne (32°C).
Attention, il peut aussi y avoir un réglage d'offset quelque part qui ferait que la régulation se pense à la consigne.
04 janvier 2021 à 16:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour Lagass.
Le 22 degrés est la température détectée par la sonde pendant le fonctionnement mais malheureusement faussée étant donné qu’il fait 19 degrés dans la pièce. Et nous mettons la clim à 32 degrés pour réussir à obtenir cela.
Le 22 degrés est la température détectée par la sonde pendant le fonctionnement mais malheureusement faussée étant donné qu’il fait 19 degrés dans la pièce. Et nous mettons la clim à 32 degrés pour réussir à obtenir cela.
04 janvier 2021 à 16:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonsoir,
Demandez à votre installateur (puisque sous garantie) de vous dire déjà, sur quelle sonde le gainable régule ?
1) sa propre sonde de reprise ?
2) sonde déportée ?
3) sonde télécommande ?
Demandez lui aussi :
A-t-il paramétré la pression disponible ?
La fonction anti-stratification ?
Questions pour vous :
Quel type et modèle de télécommande avez-vous ?
Combien de bouches de reprise avez-vous ?
Si une seule où se situe t'elle par rapport aux restes de l'installation ?
Est-elle gainée ?
Cordialement.
Demandez à votre installateur (puisque sous garantie) de vous dire déjà, sur quelle sonde le gainable régule ?
1) sa propre sonde de reprise ?
2) sonde déportée ?
3) sonde télécommande ?
Demandez lui aussi :
A-t-il paramétré la pression disponible ?
La fonction anti-stratification ?
Questions pour vous :
Quel type et modèle de télécommande avez-vous ?
Combien de bouches de reprise avez-vous ?
Si une seule où se situe t'elle par rapport aux restes de l'installation ?
Est-elle gainée ?
Cordialement.