Bonjour à tous.
J'ai deux unités extérieures de type Hitachi RAM 65QH5.
Il y a deux ans le premier et tombé en panne, celui-ci gère les trois unités intérieures en haut, une dans chaque chambre, deux sont tombées en panne du jour au lendemain impossible de les allumer, aucun code erreur, le troisième souffle que de l'air, que ce soit en mode chaud ou froid toujours la même température.
J'ai fait venir un spécialiste qui nous a dit que c'était la carte mère, faute à des escargots qui sont passés sur le circuit imprimé.
Cet été les deux groupes sont aussi tombés en panne, avec la même panne (coïncidence) celui-ci est en bas de la maison et gère aussi trois groupes intérieurs, deux également ne s'allument plus et l'autre ne souffle que de l'air, avec mon frère on a démonté les quatre circuits imprimés donc les deux carte mères, un ami a regardé et testé, il nous a dit aucune trace d'escargot ou autre sur les circuits imprimés et les autres qui ont des fusibles tout fonctionne, d’où mon interrogation, d’où ça peut venir.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai deux unités extérieures de type Hitachi RAM 65QH5.
Il y a deux ans le premier et tombé en panne, celui-ci gère les trois unités intérieures en haut, une dans chaque chambre, deux sont tombées en panne du jour au lendemain impossible de les allumer, aucun code erreur, le troisième souffle que de l'air, que ce soit en mode chaud ou froid toujours la même température.
J'ai fait venir un spécialiste qui nous a dit que c'était la carte mère, faute à des escargots qui sont passés sur le circuit imprimé.
Cet été les deux groupes sont aussi tombés en panne, avec la même panne (coïncidence) celui-ci est en bas de la maison et gère aussi trois groupes intérieurs, deux également ne s'allument plus et l'autre ne souffle que de l'air, avec mon frère on a démonté les quatre circuits imprimés donc les deux carte mères, un ami a regardé et testé, il nous a dit aucune trace d'escargot ou autre sur les circuits imprimés et les autres qui ont des fusibles tout fonctionne, d’où mon interrogation, d’où ça peut venir.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top.
Merci d'avance pour vos réponses.
07 février 2022 à 12:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Hitachi RAM 65QH5
Bonjour.
Chaque groupe alimente normalement les UI en 35VDC (continu). Testez sur chaque paire de fils au départ du groupe pour voir si ces tensions sont toutes présentes.
Top.
Chaque groupe alimente normalement les UI en 35VDC (continu). Testez sur chaque paire de fils au départ du groupe pour voir si ces tensions sont toutes présentes.