Bonjour à tous.
J'ai un problème sur ma carte mère d'une pompe à chaleur Atlantic AOYA45LJBYL à la première mise en route de ma PAC, elle démarre et se met en sécurité au bout de quelques secondes car il n'y a pas d'alimentation 230 volts sur la vanne 4 voies ? Vérification des fusibles OK.
Pour le reste je ne connais pas la méthode pour rechercher ce genre de panne.
Merci de vos réponses.
J'ai un problème sur ma carte mère d'une pompe à chaleur Atlantic AOYA45LJBYL à la première mise en route de ma PAC, elle démarre et se met en sécurité au bout de quelques secondes car il n'y a pas d'alimentation 230 volts sur la vanne 4 voies ? Vérification des fusibles OK.
Pour le reste je ne connais pas la méthode pour rechercher ce genre de panne.
Merci de vos réponses.
12 octobre 2022 à 18:23
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Problème alimentation vanne 4 voies pompe à chaleur Atlantic
Bonjour.
Chez Atlantic, en principe la V4V est alimentée par un relais. Soit ses contacts sont charbonnés, soit sa bobine est coupée, soit il n'y a pas de 12V aux bornes de sa bobine, soit le driver du relais est HS, soit la commande ne fonctionne plus (qui vient du microP)... Plus la possibilité d'une piste coupée sur le circuit imprimé... Bref, pas mal d'hypothèses.
Chez Atlantic, en principe la V4V est alimentée par un relais. Soit ses contacts sont charbonnés, soit sa bobine est coupée, soit il n'y a pas de 12V aux bornes de sa bobine, soit le driver du relais est HS, soit la commande ne fonctionne plus (qui vient du microP)... Plus la possibilité d'une piste coupée sur le circuit imprimé... Bref, pas mal d'hypothèses.
12 octobre 2022 à 19:52
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Problème alimentation vanne 4 voies pompe à chaleur Atlantic
Bonjour.
Merci pour la réponse, après vérification il n'y a pas d'alimentation 12 volts sur le relais mais je m’aperçois qu'il n'y a aucune diode d'allumé de cn 21 à cn27 et cn 36 et cn37, il n'y a que la diode rouge D28 qui clignote, est-ce normal ?
Merci de vos réponses.
Merci pour la réponse, après vérification il n'y a pas d'alimentation 12 volts sur le relais mais je m’aperçois qu'il n'y a aucune diode d'allumé de cn 21 à cn27 et cn 36 et cn37, il n'y a que la diode rouge D28 qui clignote, est-ce normal ?
Merci de vos réponses.
13 octobre 2022 à 15:03
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Problème alimentation vanne 4 voies pompe à chaleur Atlantic
Bonjour.
Je n'ai pas le manuel de cette machine, donc mes capacités d'aide ne sont pas totales. Il faudrait que vous postiez une photo de la carte.
La mesure sur le relais doit se faire pendant que le compresseur commence à tourner, car une fois stoppé, le relais peut éventuellement être désactivé. Est-ce que le compresseur commence à produire du froid ou du chaud sur les tuyaux qui sortent de l'UE?
Je n'ai pas le manuel de cette machine, donc mes capacités d'aide ne sont pas totales. Il faudrait que vous postiez une photo de la carte.
La mesure sur le relais doit se faire pendant que le compresseur commence à tourner, car une fois stoppé, le relais peut éventuellement être désactivé. Est-ce que le compresseur commence à produire du froid ou du chaud sur les tuyaux qui sortent de l'UE?
13 octobre 2022 à 16:40