Recharge de gaz installation clim Atlantic
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
1988
Question Forum climatisation : Recharge de gaz installation clim Atlantic
Bonjour,
Mon installateur vient de m'annoncer que s'il y a une distance de plus de 5ML entre l'unité intérieure et extérieure, il faut faire une recharge de gaz spécifique, est-ce vrai ? Car il m'annonce 480 € de plus.
Merci d'avance pour votre réponse.
Mon installateur vient de m'annoncer que s'il y a une distance de plus de 5ML entre l'unité intérieure et extérieure, il faut faire une recharge de gaz spécifique, est-ce vrai ? Car il m'annonce 480 € de plus.
Merci d'avance pour votre réponse.
13 mai 2013 à 09:24
Conseil 1 prix recharge de gaz
Recharge de gaz installation clim Atlantic
Bonjour.
Il faut voir sur les spécifications de votre machine jusqu'à quel métrage elle est prévue sans ajout de gaz. Si au delà, on ajoute en général 10 à 20 grammes par mètre supplémentaire. Quels sont les éléments de votre installation (UE/UI(s))?
Cela dit, votre installateur se fournit en gaz autour de 40 euros le kg, et va passer 10 minutes à vous faire le complément. Cherchez l'erreur dans le tarif qu'il vous annonce!!...
Cordialement, Dom.
Il faut voir sur les spécifications de votre machine jusqu'à quel métrage elle est prévue sans ajout de gaz. Si au delà, on ajoute en général 10 à 20 grammes par mètre supplémentaire. Quels sont les éléments de votre installation (UE/UI(s))?
Cela dit, votre installateur se fournit en gaz autour de 40 euros le kg, et va passer 10 minutes à vous faire le complément. Cherchez l'erreur dans le tarif qu'il vous annonce!!...
Cordialement, Dom.
13 mai 2013 à 14:38
Conseil 2 prix recharge de gaz
Recharge de gaz installation clim Atlantic
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais faire le point avec lui, en revanche là où je n'ai pas été très clair, c'est pas 480 pour la recharge, c'est la validation de l'installation par Atlantic + recharge sup = 480 euros.
En tout cas merci pour l'info.
Merci pour votre réponse, je vais faire le point avec lui, en revanche là où je n'ai pas été très clair, c'est pas 480 pour la recharge, c'est la validation de l'installation par Atlantic + recharge sup = 480 euros.
En tout cas merci pour l'info.
13 mai 2013 à 15:58
Conseil 3 prix recharge de gaz
Recharge de gaz installation clim Atlantic
Bonjour.
Avec la référence complète de votre appareil nous pourrions vous en dire un peu plus sur ces fameux 5 m !!!!
Comme l'a dit dom en règle générale c'est 20 gr par mètres supplémentaires.
Apparemment votre installateur est un voleur. Voilà comment on procède, lors d'une MES, Contrôle des métrés de tubes si ils rentrent dans les mesures préconisées par le constructeur.
Tirage au vide, complément de charge si nécessaire, ouvertures des vannes de service, Contrôle électriques, puis on appuie sur le bouton marche, contrôle froid/chaud.
Si tout OK, une feuille doit vous être remise OBLIGATOIREMENT pour la manipulation des fluides, stipulant le nom et prénom du technicien, avec le nom en entête de la société avec son n° de capacité.
Une recherche de fuite avec un détecteur de fuite homologué avec un N° de contrôle afin de savoir si la tare est valable pour le court de l'année. Et tout ceci est compris dans votre devis d'installation.
Je n'ai jamais vu qu'un constructeur faisait payer quoi que ce soit pour cette feuille de "validation".
Avec la référence complète de votre appareil nous pourrions vous en dire un peu plus sur ces fameux 5 m !!!!

Comme l'a dit dom en règle générale c'est 20 gr par mètres supplémentaires.
Apparemment votre installateur est un voleur. Voilà comment on procède, lors d'une MES, Contrôle des métrés de tubes si ils rentrent dans les mesures préconisées par le constructeur.
Tirage au vide, complément de charge si nécessaire, ouvertures des vannes de service, Contrôle électriques, puis on appuie sur le bouton marche, contrôle froid/chaud.
Si tout OK, une feuille doit vous être remise OBLIGATOIREMENT pour la manipulation des fluides, stipulant le nom et prénom du technicien, avec le nom en entête de la société avec son n° de capacité.
Une recherche de fuite avec un détecteur de fuite homologué avec un N° de contrôle afin de savoir si la tare est valable pour le court de l'année. Et tout ceci est compris dans votre devis d'installation.
Je n'ai jamais vu qu'un constructeur faisait payer quoi que ce soit pour cette feuille de "validation".

13 mai 2013 à 17:31