Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
1136
Problème climatisation dépannage : Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud
Invité
Il s'agit d'une climatisation Airwell unité extérieure DN 185RC. Après remplacement de la vanne 4 voies et avec charge nominale de R407c, fonctionne OK en froid (pression de 17 bars) mais se met en sécurité à chaud (après fonctionnement de quelques minutes) par pressostat : Trop de pression dans le circuit HP (supérieure à 29 bars).
Une idée sur ce qui peut créer le problème ? Merci.
Une idée sur ce qui peut créer le problème ? Merci.
04 septembre 2009 à 18:00
Conseils réparation 1 climatisation
Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud
L'unité intérieure se met-elle en service au bout d'un certain 3 à 4 minutes après le démarrage du compresseur ?
Si ce n'est pas le cas, la sonde de température batterie est sûrement HS, voire la carte électronique.
Si ce n'est pas le cas, la sonde de température batterie est sûrement HS, voire la carte électronique.
14 septembre 2009 à 15:42
Conseils réparation 2 climatisation
Invité

Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud
Invité
Merci de votre réponse. Voici quelques informations complémentaires :
- la sonde de température batterie qui règle les ventilateurs ont été changés.
- on a testé à l'azote (30 bars) : pas de fuites ni de bouchon.
- en demande de chaud, la pression hp démarre à 18 bars et monte progressivement en 3-4 minutes à 29 bars ce qui déclenche la sécurité pressostat.
- la température gaz HP est à 80° mais le retour de l'évaporateur à 10°.
Curieusement, tout rentre dans l'ordre si on diminue la charge de R407c de 6140 gr nominale à 4850 gr.
Dans ces conditions, la pression hp se stabilise à 25 bars et elle fonctionne "correctement" en production de chaud et production de froid. Étrange non ?
- la sonde de température batterie qui règle les ventilateurs ont été changés.
- on a testé à l'azote (30 bars) : pas de fuites ni de bouchon.
- en demande de chaud, la pression hp démarre à 18 bars et monte progressivement en 3-4 minutes à 29 bars ce qui déclenche la sécurité pressostat.
- la température gaz HP est à 80° mais le retour de l'évaporateur à 10°.
Curieusement, tout rentre dans l'ordre si on diminue la charge de R407c de 6140 gr nominale à 4850 gr.
Dans ces conditions, la pression hp se stabilise à 25 bars et elle fonctionne "correctement" en production de chaud et production de froid. Étrange non ?
16 septembre 2009 à 11:44
Conseils réparation 3 climatisation
Invité

Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud
Invité
Vérifiez la présence d'incondensables dans le circuit.