Question dépannage climatisation : Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonjour.
Depuis quelques jours mes splits clignotent 7*rouge et 5*vert à la mise en route, sur la carte du moteur la led A clignote 10 fois, ceci m'indique qu'il s'agit du pressostat 2, j'aimerai savoir où il est situé dans l'unité externe et si l’électricien que je suis peut intervenir !!!
Merci.
Depuis quelques jours mes splits clignotent 7*rouge et 5*vert à la mise en route, sur la carte du moteur la led A clignote 10 fois, ceci m'indique qu'il s'agit du pressostat 2, j'aimerai savoir où il est situé dans l'unité externe et si l’électricien que je suis peut intervenir !!!
Merci.
26 mars 2013 à 16:59
Dépannage Clim Fujitsu 1
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonjour,
Je ne savais pas qu'il mettait des pressostats dans les groupes multi.
Je ne savais pas qu'il mettait des pressostats dans les groupes multi.

26 mars 2013 à 17:15
Dépannage Clim Fujitsu 2
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonsoir. De même ???
26 mars 2013 à 17:52
Dépannage Clim Fujitsu 3
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonjour.
J'ai une doc de Fujitsu, en anglais, qui donne pour vos clignotements "pressure switch fail". Pressure switch ne veut pas dire pressostat ! Littéralement, "interrupteur de pression". J'aurais tendance à penser que c'est ce que d'autres marques appellent des "expansion valves". Non ?...
Cordialement, Dom.
J'ai une doc de Fujitsu, en anglais, qui donne pour vos clignotements "pressure switch fail". Pressure switch ne veut pas dire pressostat ! Littéralement, "interrupteur de pression". J'aurais tendance à penser que c'est ce que d'autres marques appellent des "expansion valves". Non ?...
Cordialement, Dom.
26 mars 2013 à 19:24
Dépannage Clim Fujitsu 4
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonsoir.
J'ai une doc en français, mais qui ne correspond à aucune référence communiquée de la part de notre ami spirou77 77, venant d'un dépositaire comme bric...
ou autres.. ; mais d'après les docs de Dom, compresseur HS ou encore manque de fluide.
J'ai une doc en français, mais qui ne correspond à aucune référence communiquée de la part de notre ami spirou77 77, venant d'un dépositaire comme bric...
ou autres.. ; mais d'après les docs de Dom, compresseur HS ou encore manque de fluide. 26 mars 2013 à 19:56
Dépannage Clim Fujitsu 5
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Re. Il s'agit peut-être d'une sonde donnant ce défaut.
27 mars 2013 à 07:41
Dépannage Clim Fujitsu 6
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonjour et merci à vous qui vous intéressez à mon souci.
D'après le membre Dom-Aom, il s'agirait bien des valves d'expansion, il y en a deux une avec 2 fils blancs et l'autre avec 2 fils rouges.
Elles sont directement liées au circuit du fluide, bien entendu ce n'est plus du tout de mes compétences !
Je vais tenter de trouver un pro pas cher, parce que le porte monnaie, c'est comme un oignon quand on l'ouvre on pleure....
En tout cas bonne continuation et n'hésitez pas !
D'après le membre Dom-Aom, il s'agirait bien des valves d'expansion, il y en a deux une avec 2 fils blancs et l'autre avec 2 fils rouges.
Elles sont directement liées au circuit du fluide, bien entendu ce n'est plus du tout de mes compétences !
Je vais tenter de trouver un pro pas cher, parce que le porte monnaie, c'est comme un oignon quand on l'ouvre on pleure....
En tout cas bonne continuation et n'hésitez pas !
27 mars 2013 à 14:43
Dépannage Clim Fujitsu 7
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonjour.
D'après votre description ce serait des pressostats BP et HP. Si le pressostat BP s'est déclenché = certainement manque de fluide donc fuite, si HP = problème ventilation UI ou UE selon le mode, ou compresseur.
Si vous démontez le capot du dessus ou protection de câblage vous devriez avoir un schéma électrique avec la description de chaque élément.
D'après votre description ce serait des pressostats BP et HP. Si le pressostat BP s'est déclenché = certainement manque de fluide donc fuite, si HP = problème ventilation UI ou UE selon le mode, ou compresseur.
Si vous démontez le capot du dessus ou protection de câblage vous devriez avoir un schéma électrique avec la description de chaque élément.
28 mars 2013 à 08:42
Dépannage Clim Fujitsu 8
Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC
Bonjour à tous !
Pour info, concernant mon défaut de mise en route, je n'ai jamais trouvé de dépanneur, affaire pas intéressante, mais en remettant mes groupes extérieurs de niveau (posés sur un lit de cailloux), tout est rentré dans l'ordre et ils sont en route pour cet hiver.
C'est ballot mais suffisant pour provoquer un défaut !!!
Pour info, concernant mon défaut de mise en route, je n'ai jamais trouvé de dépanneur, affaire pas intéressante, mais en remettant mes groupes extérieurs de niveau (posés sur un lit de cailloux), tout est rentré dans l'ordre et ils sont en route pour cet hiver.
C'est ballot mais suffisant pour provoquer un défaut !!!
22 octobre 2013 à 06:53