Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
9742
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Bonjour.
J'ai ma pompe à chaleur qui se met en route régulièrement (~15 - 20 minutes) cf schéma ci dessous.
La loi d'eau définit une température de
50° à -5°C T externe
28° à 15°C T externe
Le delta T pour activation du chauffage est de 5°C
Le débit du circulateur ~20 l/min
La maison comporte 6 radiateurs dont 3 avec des têtes thermostatique.
Y a-t- il un réglage à appliquer pour que le fonctionnement de la pompe à chaleur soit plus régulier ?
Jouer sur le delta T ? ou autre ?
Cordialement. Ben
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai ma pompe à chaleur qui se met en route régulièrement (~15 - 20 minutes) cf schéma ci dessous.
La loi d'eau définit une température de
50° à -5°C T externe
28° à 15°C T externe
Le delta T pour activation du chauffage est de 5°C
Le débit du circulateur ~20 l/min
La maison comporte 6 radiateurs dont 3 avec des têtes thermostatique.
Y a-t- il un réglage à appliquer pour que le fonctionnement de la pompe à chaleur soit plus régulier ?
Jouer sur le delta T ? ou autre ?
Cordialement. Ben
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 novembre 2024 à 15:09
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Bonjour.
Il faut au moins un radiateur ouvert en permanence, peut-être un problème de puissance ou de débit d'eau insuffisant.
Il faut au moins un radiateur ouvert en permanence, peut-être un problème de puissance ou de débit d'eau insuffisant.
18 novembre 2024 à 15:06
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Bonjour merci pour votre retour.
J'ai deux radiateurs dans le salon ouvert à fond en permanence, un sur thermostat 3/ 4 et dans les chambres 2 /3 et hors gel.
Du coup vous pensez qu’il faut que j’augmente le débit du circulatoire côté réseau chauffage ?
Autre détail il y a un ballon tampon installé entre l’unité intérieur et le réseau de chauffage.
J'ai deux radiateurs dans le salon ouvert à fond en permanence, un sur thermostat 3/ 4 et dans les chambres 2 /3 et hors gel.
Du coup vous pensez qu’il faut que j’augmente le débit du circulatoire côté réseau chauffage ?
Autre détail il y a un ballon tampon installé entre l’unité intérieur et le réseau de chauffage.
18 novembre 2024 à 15:21
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Avez-vous un ballon tampon ou une bouteille de mélange sur votre installation ?
C'est un gros réservoir type ballon d'eau chaude souvent entouré d'un isolant bleu ou gris ?
C'est un gros réservoir type ballon d'eau chaude souvent entouré d'un isolant bleu ou gris ?
25 novembre 2024 à 06:00
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Bonjour.
J'ai un ballon tampon de 50L qui est connecté à l'unité intérieure et qui est connectée à un circulateur.
Je ferai une photo ce soir.
J'ai un ballon tampon de 50L qui est connecté à l'unité intérieure et qui est connectée à un circulateur.
Je ferai une photo ce soir.
25 novembre 2024 à 13:34
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Oups, je n'avais pas vu que c'était précisé dans votre dernière publication.
Votre PAC est bien entretenue ? est-ce que vos filtres sont nettoyés régulièrement ? (une fois par an mini).
Votre PAC est bien entretenue ? est-ce que vos filtres sont nettoyés régulièrement ? (une fois par an mini).
25 novembre 2024 à 13:44
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
Elle n'a qu'un an, j'ai nettoyé le pot à boue c'est tout.
25 novembre 2024 à 14:32
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur qui s'active régulièrement
L'installation semble conforme, si je regarde votre graphique la pompe se déclenche 3 fois entre 2 et 4 heure du matin, c'est une intervalle qui ne me choque pas mais peut être ai je mal interprété vos données
26 novembre 2024 à 09:08