Problème split LG Neo Plasma MS07AH
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4142
Question Forum Climatisation : Problème split LG Neo Plasma MS07AH
Bonjour,
Lorsque je lance la clim, le Split se met en route puis s'éteint.
J'ai le voyant vert d'allumage qui clignote 6 fois puis le voyant orange du mode sommeil clignote 4 fois.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Lorsque je lance la clim, le Split se met en route puis s'éteint.
J'ai le voyant vert d'allumage qui clignote 6 fois puis le voyant orange du mode sommeil clignote 4 fois.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
02 août 2017 à 19:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème split LG Neo Plasma MS07AH
Bonjour.
En principe, chez LG le code 46 (tel que vous l'avez décrit) correspond à un problème sur la sonde sur le tuyau d'entrée du compresseur. Elle fait 5 kOhms à 25°C. Mesurez la débranchée, et voyez si sa valeur baisse en la chauffant un peu. Son connecteur doit être marqué "suc" comme suction (aspiration).
Bonne chance, Dom.
En principe, chez LG le code 46 (tel que vous l'avez décrit) correspond à un problème sur la sonde sur le tuyau d'entrée du compresseur. Elle fait 5 kOhms à 25°C. Mesurez la débranchée, et voyez si sa valeur baisse en la chauffant un peu. Son connecteur doit être marqué "suc" comme suction (aspiration).
Bonne chance, Dom.
02 août 2017 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème split LG Neo Plasma MS07AH
Merci pour votre suggestion. Je vais vérifier. Et vous tiens au courant.
02 août 2017 à 20:01