Clim Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 unité extérieure
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3508
Question Forum Climatisation : Clim Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 unité extérieure
Bonjour,
Mon climatiseur Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 que j'utilise seulement en froid ne fournit plus de froid.
L'unité intérieure souffle normalement mais comme un ventilateur (pas de froid) l'unité extérieure tourne mais on entend un clac toutes les 2 minutes environ comme si le compresseur ne se mettait pas en route.
Pouvez-vous m'aider pour savoir ce qu'il faut changer ?
Merci.
Mon climatiseur Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 que j'utilise seulement en froid ne fournit plus de froid.
L'unité intérieure souffle normalement mais comme un ventilateur (pas de froid) l'unité extérieure tourne mais on entend un clac toutes les 2 minutes environ comme si le compresseur ne se mettait pas en route.
Pouvez-vous m'aider pour savoir ce qu'il faut changer ?
Merci.
28 août 2016 à 10:57
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 unité extérieure
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.com
28 août 2016 à 21:41
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 unité extérieure
Bonjour.
Stoppez tout et appelez un pro pour un diagnostic sur place.
Par contre avec cette clim très bas de gamme, la réparation ne vaudra peut-être pas le coût par rapport à l'achat d'une clim neuve de gamme supérieure.
Citation :C'est ce qui m’inquiète un peu, ce qui amènerait à la sécurité klicson suite à une surchauffe par manque de fluide, le plus grave serait le blocage compresseur, suite à l’insistance du fonctionnement de votre part.
l'unité extérieure tourne mais on entend un clac toutes les 2 minutes environ comme si le compresseur ne se mettait pas en route.
Stoppez tout et appelez un pro pour un diagnostic sur place.
Par contre avec cette clim très bas de gamme, la réparation ne vaudra peut-être pas le coût par rapport à l'achat d'une clim neuve de gamme supérieure.
29 août 2016 à 18:01
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 unité extérieure
Bonsoir,
La première chose à déterminer est : est-ce que le compresseur tourne ? Comment le savoir ? Est-ce que l'unité extérieure vibre ? Est-ce que les vannes sont froides voire prises en glace ?
Si tel n'est pas le cas, contacteur de puissance du compresseur ou condensateur de déphasage à remplacer.
Comme dit par PL, matériel bas de gamme, pas de service après-vente et pas de documentation non plus pour aider dans les dépannages. Difficile, qui plus est, de diagnostiquer ce genre d'appareil derrière un écran.
Un peu plus d'informations de votre part seraient les bienvenues, sans quoi nous ne pouvons pas vous orienter.
Cordialement.
La première chose à déterminer est : est-ce que le compresseur tourne ? Comment le savoir ? Est-ce que l'unité extérieure vibre ? Est-ce que les vannes sont froides voire prises en glace ?
Si tel n'est pas le cas, contacteur de puissance du compresseur ou condensateur de déphasage à remplacer.
Comme dit par PL, matériel bas de gamme, pas de service après-vente et pas de documentation non plus pour aider dans les dépannages. Difficile, qui plus est, de diagnostiquer ce genre d'appareil derrière un écran.
Un peu plus d'informations de votre part seraient les bienvenues, sans quoi nous ne pouvons pas vous orienter.
Cordialement.
29 août 2016 à 22:12