Bonjour.
Nouveau sur le forum, je remercie tous les contributeurs.
Daikin FTXB60cv1B. 15 mois de service et posé par moi-même.
1) En mode froid, t° pièce 27°, t° demandée 22°, l'unité extérieure est muette, sauf si je chauffe au sèche cheveux la sonde de l'UI. La machine fait du froid normalement.
Arrêt du sèche-cheveux, l'UI se met en ventilo et l'UE s'arrête.
2) En mode auto, mêmes conditions de t°, la clim se met en mode chaud et tout fonctionne (Vu la canicule, ce n'est pas l'idéal). Elle bascule en froid avec le sèche cheveux.
3) Par 2 fois, même conditions de t°, en automatique, la clim a démarré en froid et a fonctionné normalement tant que je ne l'ai pas éteinte. Le lendemain, elle a redémarré en chaud.
Je serais très heureux de trouver une explication à cette panne +ou- aléatoire.
Merci à tous.
Nouveau sur le forum, je remercie tous les contributeurs.
Daikin FTXB60cv1B. 15 mois de service et posé par moi-même.
1) En mode froid, t° pièce 27°, t° demandée 22°, l'unité extérieure est muette, sauf si je chauffe au sèche cheveux la sonde de l'UI. La machine fait du froid normalement.
Arrêt du sèche-cheveux, l'UI se met en ventilo et l'UE s'arrête.
2) En mode auto, mêmes conditions de t°, la clim se met en mode chaud et tout fonctionne (Vu la canicule, ce n'est pas l'idéal). Elle bascule en froid avec le sèche cheveux.
3) Par 2 fois, même conditions de t°, en automatique, la clim a démarré en froid et a fonctionné normalement tant que je ne l'ai pas éteinte. Le lendemain, elle a redémarré en chaud.
Je serais très heureux de trouver une explication à cette panne +ou- aléatoire.
Merci à tous.
04 août 2017 à 10:13
Conseils 1 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Bonjour.
Je crois que les sondes sont défectueuses.
Prévoyez leur changement.
Cordialement.
Je crois que les sondes sont défectueuses.
Prévoyez leur changement.
Cordialement.
04 août 2017 à 11:19
Conseils 2 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Merci à FFOO31.
Il me semble que la sonde de t° de la pièce est un thermistor soudé sur la plaque de commande.
Pensez-vous qu'il soit possible de connaître les références de ce composant ?
Par ailleurs, que penser d'un changement de la sonde cuivre (coil sensor), mais comment obtenir les références ?
Les sondes de l'UE peuvent-elles être en cause ?
Cordialement.
Il me semble que la sonde de t° de la pièce est un thermistor soudé sur la plaque de commande.
Pensez-vous qu'il soit possible de connaître les références de ce composant ?
Par ailleurs, que penser d'un changement de la sonde cuivre (coil sensor), mais comment obtenir les références ?
Les sondes de l'UE peuvent-elles être en cause ?
Cordialement.
04 août 2017 à 15:16
Conseils 3 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Bonjour.
Non la sonde est avec un connecteur.
Par contre il faut démonter la façade avant ouvrir le capot de protection électrique suivre le fil de la sonde, déconnecter et procéder au changement de la sonde.
Non la sonde est avec un connecteur.
Par contre il faut démonter la façade avant ouvrir le capot de protection électrique suivre le fil de la sonde, déconnecter et procéder au changement de la sonde.
05 août 2017 à 08:35
Conseils 4 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Bonjour.
Pour PL : au moins certaines UI Daikin ont une sonde soudée sur un circuit imprimé. Voir question 2322, réponse 29 : Problème cycle court PAC Daikin air air
3ème photo : le petit composant rouge.
Cordialement, Dom.
Pour PL : au moins certaines UI Daikin ont une sonde soudée sur un circuit imprimé. Voir question 2322, réponse 29 : Problème cycle court PAC Daikin air air
3ème photo : le petit composant rouge.
Cordialement, Dom.
05 août 2017 à 11:18
Conseils 6 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sortir de l'ombre. Photo Patrice Faro. Grand Palais Paris, noir et blanc argentique. Nikon F Nikkor 24mm, Kodak Tri-X. Révélateur Kodak d76. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 863 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sortir de l'ombre. Photo Patrice Faro. Grand Palais Paris, noir et blanc argentique. Nikon F Nikkor 24mm, Kodak Tri-X. Révélateur Kodak d76. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
05 août 2017 à 16:24
Conseils 7 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Alors, pour ce type de sonde là, voir la question d'après (2323 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin), posts 21 à 26.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 août 2017 à 20:16
Conseils 8 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Bonjour.
La sonde température de reprise d'air n'est pas sur cette carte celle-ci est la carte de réception de la commande sans fils.
Dom en effet il existe des clims avec sonde soudée, il y a un truc pour savoir si c'est le cas si en bas à droite il y a des rainures ouverte 2 cm² environ, c'est une soudée, sinon elle est avec un connecteur en reprise d'air derrière le filtre de droite.
La sonde température de reprise d'air n'est pas sur cette carte celle-ci est la carte de réception de la commande sans fils.
Dom en effet il existe des clims avec sonde soudée, il y a un truc pour savoir si c'est le cas si en bas à droite il y a des rainures ouverte 2 cm² environ, c'est une soudée, sinon elle est avec un connecteur en reprise d'air derrière le filtre de droite.
06 août 2017 à 14:19
Conseils 10 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
Ben si, elle est sur cette carte, PL. Si vous regardez la photo de droite en réponse 5, il est sérigraphié au bout à droite "RTH201", tout comme il était sérigraphié "RTH1" en question 2323, pour un autre modèle d'UI Daikin. Cette carte fait effectivement la réception infrarouge, mais pas que ça.
06 août 2017 à 15:49
Conseils 11 climatisation dépannage
Panne température clim Daikin
PS : J'ai écrit ma réponse ci-dessus avant que le schéma de 15:29 n'apparaisse. Celui-ci confirme ce que je disais.
06 août 2017 à 15:51