Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
2195
Forum dépannage climatisation : Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Bonjour à tous.
J'ai une installation Airwell air/air avec les équipements suivants :
7SP091156 AWAU-YBZ318-H11 U.E. Multisplit...
7SP022864 AWSI-HZD018-N11 U.I.DCI
7SP022862 AWSI-HZD009-N11 U.I.DCI
Installation en fonctionnement depuis 1 an.
Je vous sollicite car je rencontre certains problèmes dont des messages d'erreur de type H1 et E1.
Par ailleurs cette climatisation ne régule pas, pour exemple une consigne de 20°c (télécommande) et une température de 23 dans la pièce les unités soufflent en continu sans s’arrêter ainsi que le groupe extérieur.
Ce qui me génère d'importantes factures d'EDF.
Pouvez-vous me confirmer la compatibilité du groupe extérieur et des unités intérieures.
Pour le coup ce matin le split de la salle à manger semble réguler mais il fait 17°C pour une consigne de 21.
Il a donc fallu modifier la consigne (télécommande) pour qu'il redémarre.
Pour info je ne comprends pas car je ne peux pas saisir de consigne en mode Auto.
Merci.
J'ai une installation Airwell air/air avec les équipements suivants :
7SP091156 AWAU-YBZ318-H11 U.E. Multisplit...
7SP022864 AWSI-HZD018-N11 U.I.DCI
7SP022862 AWSI-HZD009-N11 U.I.DCI
Installation en fonctionnement depuis 1 an.
Je vous sollicite car je rencontre certains problèmes dont des messages d'erreur de type H1 et E1.
Par ailleurs cette climatisation ne régule pas, pour exemple une consigne de 20°c (télécommande) et une température de 23 dans la pièce les unités soufflent en continu sans s’arrêter ainsi que le groupe extérieur.
Ce qui me génère d'importantes factures d'EDF.
Pouvez-vous me confirmer la compatibilité du groupe extérieur et des unités intérieures.
Pour le coup ce matin le split de la salle à manger semble réguler mais il fait 17°C pour une consigne de 21.
Il a donc fallu modifier la consigne (télécommande) pour qu'il redémarre.
Pour info je ne comprends pas car je ne peux pas saisir de consigne en mode Auto.
Merci.
20 novembre 2013 à 15:19
Réponse forum dépannage climatisatiseur 1
Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Bonsoir.
Cela peut fonctionner, mais il vous manque environ 1 kW dans chaque fonction, pour être bien il aurait fallu l'UE de taille supérieure, le AWAU YBZ 430 H11, ce qui engendre un fonctionnement continu de l'UE car un point de consigne ne pouvant être atteint et normal de surchauffer dans l'autre car il y a toujours un brassage d'air dans cette pièce.
Après, faire un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule pièce afin de voir ce qui se passe, par contre ne pas trop se fier à un th au mercure, pas trop fiable. Ci-joint un tableau.
airwell awau ybz climatisation airwell ybz multisplits dc inverter.pdf
Cela peut fonctionner, mais il vous manque environ 1 kW dans chaque fonction, pour être bien il aurait fallu l'UE de taille supérieure, le AWAU YBZ 430 H11, ce qui engendre un fonctionnement continu de l'UE car un point de consigne ne pouvant être atteint et normal de surchauffer dans l'autre car il y a toujours un brassage d'air dans cette pièce.
Après, faire un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule pièce afin de voir ce qui se passe, par contre ne pas trop se fier à un th au mercure, pas trop fiable. Ci-joint un tableau.

airwell awau ybz climatisation airwell ybz multisplits dc inverter.pdf
20 novembre 2013 à 20:10
Réponse forum dépannage climatisatiseur 2
Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Re. Il se peut aussi que le métré de tube soit correct ou limite d'installation, mais en règle générale sur un multi il faut un complément de charge dans l'installation.
Cela a t-il été contrôlé et éventuellement effectué ?
Cela a t-il été contrôlé et éventuellement effectué ?

20 novembre 2013 à 20:19
Réponse forum dépannage climatisatiseur 3
Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Merci pour votre réponse.
Effectivement j'avais testé sur deux jours le fait de faire tourner un seul split mais le problème était le même.
Effectivement j'avais testé sur deux jours le fait de faire tourner un seul split mais le problème était le même.
20 novembre 2013 à 20:23
Réponse forum dépannage climatisatiseur 4
Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Bonsoir. Vous n'avez pas répondu à ma question ! 
Je ne comprends pas ou manque d'explications, le fait de couper une clim donne toujours des températures positives dans la pièce principale ? Vous avez bien une commande à distance par clim ?

Je ne comprends pas ou manque d'explications, le fait de couper une clim donne toujours des températures positives dans la pièce principale ? Vous avez bien une commande à distance par clim ?
21 novembre 2013 à 17:58
Réponse forum dépannage climatisatiseur 5
Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Bonsoir désolé pour mes explications pas très claires.
Oui j'ai bien un commande par split.
Concernant le métré de tube il a été contrôlé ainsi que le complément de fluide.
Pour le test l'unité de la chambre a été arrêté via sa télécommande et celle de la salle en fonctionnement consigne de 20 et toujours pas de régul test d'une durée de 2 jours.
En espérant répondre à vos questions.
Merci.
Oui j'ai bien un commande par split.
Concernant le métré de tube il a été contrôlé ainsi que le complément de fluide.
Pour le test l'unité de la chambre a été arrêté via sa télécommande et celle de la salle en fonctionnement consigne de 20 et toujours pas de régul test d'une durée de 2 jours.
En espérant répondre à vos questions.
Merci.
21 novembre 2013 à 18:30
Réponse forum dépannage climatisatiseur 6
Problème climatisation Airwell qui ne régule pas
Bonjour.
Donc si j'ai bien compris, si la clim de la SaM seule (et non la chambre) est en service à une température de 21 par ex, on n'arrive pas à atteindre ce point de consigne, et il fait 17°c dans la pièce.
Par contre si les deux fonctionnent la chambre atteint le point de consigne demandé, mais toujours pas la SaM.
Je verrais bien une clim inadaptée c'est à dire manque de puissance dans la SaM.
Un petit plan avec métré surface, cote des fenêtres et orientation NSEO de la pièce nous guiderait.
Ah oui le trou où passe les tubes vers l’extérieur est-il bien bouché ?
Donc si j'ai bien compris, si la clim de la SaM seule (et non la chambre) est en service à une température de 21 par ex, on n'arrive pas à atteindre ce point de consigne, et il fait 17°c dans la pièce.
Par contre si les deux fonctionnent la chambre atteint le point de consigne demandé, mais toujours pas la SaM.
Je verrais bien une clim inadaptée c'est à dire manque de puissance dans la SaM.
Un petit plan avec métré surface, cote des fenêtres et orientation NSEO de la pièce nous guiderait.

Ah oui le trou où passe les tubes vers l’extérieur est-il bien bouché ?
22 novembre 2013 à 13:52