Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8367
Question Forum Climatisation : Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Bonjour.
On m'a posé une climatisation gainable qui souffle du chaud mais presque pas de ventilation.
La température monte très lentement dans deux chambres et pas du tout, voire elle baisse dans la troisième.
À la sortie de l'unité intérieure, la température est élevée mais on dirait que le débit d'air est trop bas à l'arrivée dans les grilles. Les grilles sont à 3, 4 et 6 mètres de l'unité intérieure.
Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Que puis-je faire pour résoudre le problème ?
L'artisan s'est déjà déplacé plusieurs fois et il m'assure à la fin de chaque intervention qu'une climatisation gainable n'est pas censée trop souffler.
Merci d'avance.
On m'a posé une climatisation gainable qui souffle du chaud mais presque pas de ventilation.
La température monte très lentement dans deux chambres et pas du tout, voire elle baisse dans la troisième.
À la sortie de l'unité intérieure, la température est élevée mais on dirait que le débit d'air est trop bas à l'arrivée dans les grilles. Les grilles sont à 3, 4 et 6 mètres de l'unité intérieure.
Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Que puis-je faire pour résoudre le problème ?
L'artisan s'est déjà déplacé plusieurs fois et il m'assure à la fin de chaque intervention qu'une climatisation gainable n'est pas censée trop souffler.
Merci d'avance.
24 janvier 2023 à 23:06
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Bonjour.
Il ne serait pas inutile de donner la marque et les types d'UI,d' UE et de télécommande.
Sur la télécommande, vous n'avez pas un réglage de vitesse de ventilation?...
Il ne serait pas inutile de donner la marque et les types d'UI,d' UE et de télécommande.
Sur la télécommande, vous n'avez pas un réglage de vitesse de ventilation?...
25 janvier 2023 à 01:03
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Bonjour,
Voici les références :
Groupe extérieur Atlantic 18 Aryg 5000W ;
Cassette intérieure 7K 2100W pour la chambre de 12m² ;
Cassette intérieure 9K 2600K pour deux chambres de 12m² chacune ;
FUJITSU Télécommande filaire UTY-RNNYM.
Il y a bien sûr un réglage de ventilation qui est à fond.
Merci.
Voici les références :
Groupe extérieur Atlantic 18 Aryg 5000W ;
Cassette intérieure 7K 2100W pour la chambre de 12m² ;
Cassette intérieure 9K 2600K pour deux chambres de 12m² chacune ;
FUJITSU Télécommande filaire UTY-RNNYM.
Il y a bien sûr un réglage de ventilation qui est à fond.
Merci.
25 janvier 2023 à 10:17
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Normalement vous avez pour chaque bouche un volet soit on/off soit progressif, il se pourrait que ces volets soient mal commandés et coupent en grande partie les flux d'air. Car si la sortie de l'UI est très chaude les calories sont là mais apparemment elles n'arrivent plus à destination, ou en trop faible quantité...
Si vous explorez toutes les vitesses en les descendant, entendez-vous la vitesse de la turbine de l'UI décroître à chaque fois? Et quand vous coupez la clim à la télécommande, est-ce que la turbine s'arrête?
Si vous explorez toutes les vitesses en les descendant, entendez-vous la vitesse de la turbine de l'UI décroître à chaque fois? Et quand vous coupez la clim à la télécommande, est-ce que la turbine s'arrête?
25 janvier 2023 à 14:54
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Autre explication possible.
Il faut vérifier aussi la pression statique délivrée par votre gainable compte tenu de la longueur de vos gaines, comme indiqué dans le mode d'emploi. Il nous faut la référence exacte de votre gainable.
La majorité des gainables vendus sont prévus pour des gaines courtes -1m et c'est pour cela que l'air ne sort pas. J'ai eu le même problème chez moi, ils ont été obligés de tout changer (Toshiba initialement puis Daikin) car la PSE était de l'ordre de 50/70 PSE alors qu'il faut des pressions statiques de 120-250 pour des gaines plus longues.
Vérifiez aussi le diamètre des gaines utilisées : il faut autant de gaines de sortie que de gaines d'aspiration.
Il faut vérifier aussi la pression statique délivrée par votre gainable compte tenu de la longueur de vos gaines, comme indiqué dans le mode d'emploi. Il nous faut la référence exacte de votre gainable.
La majorité des gainables vendus sont prévus pour des gaines courtes -1m et c'est pour cela que l'air ne sort pas. J'ai eu le même problème chez moi, ils ont été obligés de tout changer (Toshiba initialement puis Daikin) car la PSE était de l'ordre de 50/70 PSE alors qu'il faut des pressions statiques de 120-250 pour des gaines plus longues.
Vérifiez aussi le diamètre des gaines utilisées : il faut autant de gaines de sortie que de gaines d'aspiration.
26 janvier 2023 à 10:24
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable
Bonjour.
Le problème, comme toute installation aéraulique, c'est la fluidité de ces gaines qui, si elles sont étirables, ont des pertes de charge considérables dues aux coudes, bosses, creux et notamment dans chaque onde comme un accordéon qui ont un effet boomerang.
Elles sont d'autant plus négatives sur plusieurs points sensibles : 1° vulnérables (rongeurs) ; 2° indé-contaminables malgré les deux aérosols chimiques qu'il faut pulvériser après avoir préchauffer les gaines, tout cela sans savoir quels sont les résultats.
Pour votre problème de ventilation, il faut vérifier : 1° que le caisson de répartition est-il fait dans une matière facilement dommageable et y a-t-il une trappe de visite si c'est en matière inviolable ; 2° les gaines percées.
Il faut savoir que la Direction Générale de la Santé impose l'entretien et le nettoyage des gaines rigides pour les étirables.
Caisson de répartition, trappe de visite ?
Cordialement.
Le problème, comme toute installation aéraulique, c'est la fluidité de ces gaines qui, si elles sont étirables, ont des pertes de charge considérables dues aux coudes, bosses, creux et notamment dans chaque onde comme un accordéon qui ont un effet boomerang.
Elles sont d'autant plus négatives sur plusieurs points sensibles : 1° vulnérables (rongeurs) ; 2° indé-contaminables malgré les deux aérosols chimiques qu'il faut pulvériser après avoir préchauffer les gaines, tout cela sans savoir quels sont les résultats.
Pour votre problème de ventilation, il faut vérifier : 1° que le caisson de répartition est-il fait dans une matière facilement dommageable et y a-t-il une trappe de visite si c'est en matière inviolable ; 2° les gaines percées.
Il faut savoir que la Direction Générale de la Santé impose l'entretien et le nettoyage des gaines rigides pour les étirables.
Caisson de répartition, trappe de visite ?
Cordialement.
20 février 2023 à 10:49