Problème sur climatisation Soonko
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1197
Questions réponses dépannage climatisation : Problème sur climatisation Soonko
Invité
En mode chauffage, le groupe extérieur tourne et tout a l'air de fonctionner sur le split (voyant de chauffe ok détection de chaleur), mais le split ne souffle plus après un léger et bref bruit de purge (pchit). Merci de votre aide.
20 octobre 2009 à 20:24
Réponses 1 forum climatisation
Invité

Problème sur climatisation Soonko
Invité
Vérifiez si, à ce moment, le ventilateur du groupe extérieur évacue de l'air chaud.
Dans ce cas, cela signifie que votre équipement est en mode de dégivrage.
Patientez quelques minutes afin qu'il se remette en mode chaud, en réinversant automatiquement le sens du fluide par la vanne 4 voies (le fameux "pchit").
Dans ce cas, cela signifie que votre équipement est en mode de dégivrage.
Patientez quelques minutes afin qu'il se remette en mode chaud, en réinversant automatiquement le sens du fluide par la vanne 4 voies (le fameux "pchit").
21 octobre 2009 à 09:28
Réponses 2 forum climatisation
Problème sur climatisation Soonko
Votre installation doit être en dégivrage, patienter quelques minutes et en principe l'installation redémarre. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:40
Réponses 3 forum climatisation
Invité

Problème sur climatisation Soonko
Invité
Bonjour,
Une question : J'ai 2 groupes Soonko, un trisplit et un quadrisplit mais j'ai un souci sur le gros, il est en mode dégivrage permanent et ne rebascule pas du tout en chauffage.
J'avais déjà remarqué ce souci, il dégivrait alors que la batterie extérieure n'était pas en glace, ma question est : Pensez-vous qu'en débranchant la sonde de batterie extérieure celui-ci pourrait redémarrer ?
Je vais appeler le SAV demain.
Merci à vous.
Une question : J'ai 2 groupes Soonko, un trisplit et un quadrisplit mais j'ai un souci sur le gros, il est en mode dégivrage permanent et ne rebascule pas du tout en chauffage.
J'avais déjà remarqué ce souci, il dégivrait alors que la batterie extérieure n'était pas en glace, ma question est : Pensez-vous qu'en débranchant la sonde de batterie extérieure celui-ci pourrait redémarrer ?
Je vais appeler le SAV demain.
Merci à vous.
09 décembre 2012 à 07:15
Réponses 4 forum climatisation
Problème sur climatisation Soonko
Bonjour.
J'espère que vous n'êtes pas en mode refroidissement... :-)
Blague à part, il faudrait savoir si le dégivrage est volontaire de la part du gestionnaire (par exemple "DF" affiché), ou est réellement anormal. Il se pourrait que la bobine de la vanne 4 voies ne soit plus excitée (soit coupée, soit ne reçoit plus de courant). Mesurez la tension à ses bornes (AC ou DC). Sinon, la partie mobile à l'intérieur pourrait aussi être bloquée mécaniquement. De petites tapes pourraient alors la débloquer.
Si le dégivrage est "volontaire", coupez le courant puis enlevez et remettez 5 fois tous les connecteurs qui arrivent sur la carte mère de l'UE. Ceci pour corriger un éventuel problème d'oxydation de connecteurs.
Cordialement, Dom.
J'espère que vous n'êtes pas en mode refroidissement... :-)
Blague à part, il faudrait savoir si le dégivrage est volontaire de la part du gestionnaire (par exemple "DF" affiché), ou est réellement anormal. Il se pourrait que la bobine de la vanne 4 voies ne soit plus excitée (soit coupée, soit ne reçoit plus de courant). Mesurez la tension à ses bornes (AC ou DC). Sinon, la partie mobile à l'intérieur pourrait aussi être bloquée mécaniquement. De petites tapes pourraient alors la débloquer.
Si le dégivrage est "volontaire", coupez le courant puis enlevez et remettez 5 fois tous les connecteurs qui arrivent sur la carte mère de l'UE. Ceci pour corriger un éventuel problème d'oxydation de connecteurs.
Cordialement, Dom.
12 décembre 2012 à 10:40
Réponses 5 forum climatisation
Invité

Problème sur climatisation Soonko
Invité
Bonjour,
J'ai également un souci avec ma PAC Soonko, les unités intérieures me marquent une erreur P2 ou E5 et l'une des 2 ne souffle plus de chaud. Avez-vous quelques réponses à m'apporter ?
En vous remerciant infiniment.
J'ai également un souci avec ma PAC Soonko, les unités intérieures me marquent une erreur P2 ou E5 et l'une des 2 ne souffle plus de chaud. Avez-vous quelques réponses à m'apporter ?
En vous remerciant infiniment.
16 décembre 2012 à 01:22
Réponses 6 forum climatisation
Invité

Problème sur climatisation Soonko
Invité
Bonjour, j'ai également un problème sur ma clim Soonko, sur l'unité intérieure il y a le message d'erreur P2 qui s'affiche sur l'écran, et rien ne se passe, oublié de la couper par le disjoncteur !
Quelqu'un sait-il ce que signifie ce message d'erreur ?
Merci par avance.
Quelqu'un sait-il ce que signifie ce message d'erreur ?
Merci par avance.
19 juin 2013 à 19:35